| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
|
||||
инженер-конструктор, обследователь Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Сообщений: 40
|
Предлагаю, на мой взгляд идеальное решение для данной проблемы... Суть: пробиваем пару дырок в пустотах и протягиваем через всю плиту арматуру расчетного сечения. По краям эта арматура анкерится замоноличиванием в положении выше центра пустоты. Затем на расчетном расстоянии от опоры перфоратором пробиваем отверстия и ххомутами притягиваем арматуру как можно ближе к нижней грани ребра. При этом создается некоторое преднапряжение конструкции. По хорошему пустоту можно забетонировать мелкозернистым (литым) бетоном. Если заинтересует, попробую отсканировать пример расчета и схемы.
[ATTACH]1170151821.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
специалист по обследованию строительных конструкций Регистрация: 26.01.2007
г.Чебоксары Республика Чувашия
Сообщений: 6
|
Вопрос к Yamb
Случай из практики... Пятиэтажный крупнопанельный жилой дом, год ввода в эксплуатацию 1970 - 1975. Кровля плоская вентилируемая совмещенная. Плиты покрытия ребристые 3,2 * 5,6 м, высота плит 160 мм, поперечные ребра расположены с шагом 1000 мм. Интересный факт - под продольными ребрами в середине пролета всех плит покрытия установлены бетонные столбики, которые опираются на ниже расположенные многопустотные плиты чердачного перекрытия, т.е. плита работает как неразрезная двухпролетная балка. Прогибы плит между левой опорой - столбиком - правой опорой превышают все разумные пределы...порядка 10 см. В этом году произошло разрушение бетона продольных ребер, в результате чего полка плиты просто свалилась на нижележащее перекрытие... предварительно установлено, что разрушение бетона произходило между наклонными трещинами у опор... Продольные ребра армированы стержневой арматурой класса АIII диаметром 16 мм. Поперечная арматура расположена с шагом 200 мм и приварена к продольной арматуре... т.е. рабочая арматура не имеет предварительного напряжения. Согласно предварительному расчету 2 стержней диаметром 16 мм не достаточно для данной плиты. Вопрос - как это получилось, что такие плиты были смонтированы ... Получается следующее... когда производили монтаж знали, что плиты не годятся в связи с чем были установлены под ребрами бетонные столбики и почяему для такой плиты арматура не имеет предварительного напряжения [ATTACH]1170166767.JPG[/ATTACH]
__________________
...ищу истину... |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
Сейчас-то ясно, что он не катит, т.к. арматура напряжена. Что вы имели ввиду.
__________________
NEBG |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
__________________
NEBG |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
[ATTACH]1170182490.dwg[/ATTACH]
__________________
NEBG |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
__________________
NEBG |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Неопытный
А в вашем варианте пустоты заполнялись сверху или снизу. Интересует, сможем ли мы качественно забетонировать снизу. И вообще, напишите, если знаете, как этот вариант показал себя в жизни.
__________________
NEBG |
|||
|
||||
инженегр Регистрация: 09.01.2007
МО
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Про ребристую плиту … в ребре бывает двойная арматура, может стоит поколотить глубже … Излюбленный преднапрежённый диаметр – 14 (для справки), поэтому при обнаружении токового, стоит проверить все признаки … |
|||
|
||||
инженер-конструктор, обследователь Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
Я сделал вот такой вариант усиления. Работы на площадке начнутся с понедельника. Если кто-то заметит в моем варианте какие-то недостатки, которые я сам не заметил, сообщите - буду благодарен. Можете пользоваться, если понадобится. [ATTACH]1170502016.rar[/ATTACH]
__________________
NEBG |
|||