02.12.2019, 12:02 | #1 | |
Расчет "живого сечение" вентиляционной решетки
Остекляем!!! Алюминим!!!
Москва
Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 3,826
|
||
Просмотров: 25612
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Живое (проходное) сечение здесь примерно 34 мм х 6,5 = 221 мм, умноженные на ширину жалюзи.
А вот над коэффициентом местного сопротивления надо подумать? Хотя можно попробовать учесть как два изменения направления потока Я так понимаю, конечной вашей задачей является определение потерь давления? Какие еще ссылки, посмотрите на основную формулу и все будет очевидно. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
См. классический Справочник по гидравлическим сопротивлениям Идельчика.
Но понятие "живое сечение" относится не к самой решетке, а к элементу сети входа в канал. У самой решетки есть площадь отверстий Fотв. И Правительство РФ во главе с сами знаете с кем так и не удосужилось внести в Перечень справочники и таблицу умножения. |
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
а 6,5 это, как я понял, кол-во промежутков?
Цитата:
Производитель например объяснил, что живое сечение рассчитывается за минусом видимой части ламелей, т.е. это (60мм x ширина жалюзи х Кол-во шагов и минус гл. участки сверху и снизу) согласно данного задания.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
Цитата:
Тогда вопрос, а как перейти от заданного значения специалистами ОВ "живого сечения" к площади отверстий Fотв. жалюзийной решетки.?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
прикольно, а если такой нет? а рассчитать надо?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Хотя вообще-то наоборот делается - по конструкции решетки и ее соотношениям размеров определяется коэффициент местного сопротивления и потери давления. Да и решетки выбираются из типового ряда и скорость в них меняется в большом диапазоне. Нет никакого смыла конструировать фасадную решетку точно под заданное живое сечение. Скорость непосредственно в отверстиях влияет только на шумообразование. Да и вообще ОВ должны сами поставить ЖР на воздухозаборе. Покупных решеток море разливанное. Её ведь еще с системой соединить надо. А индивидуальные решетки задаются когда надо что-нибудь "наархитектурить", чтобы скрыть воздухозабор от лихих людей. Так и зачем в уме 2х2 умножать, если калькулятор есть... Это же ничтожный вопрос - КМС решеток каждый ОВ-шник наизусть помнит, а если не помнит - в любом справочнике есть. Но это же надо уметь читать... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику | Саразан | Лира / Лира-САПР | 13 | 24.08.2014 14:33 |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет решетки башни | vel | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 17.10.2006 18:59 |