| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях

Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2016, 15:46 #1
Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях
Sqglib
 
по идее, конструктор
 
Воронеж
Регистрация: 29.06.2012
Сообщений: 38

Я знаю, что рядом есть аналогичная тема, но лезть туда со своими вопросами как-то не очень удобно, поэтому создаю отдельную тему.

Проектирую монолитное перекрытие. Размеры в осях 8 на 7,3 метров. Бетон В20, арматура A400, толщина плиты 20 см, защитный слой 4 см. Расчетная нагрузка (грубо) 1 тонна на метр квадратный (собственный вес, конструкция пола, люди). Рабочую арматуру располагаю вдоль короткого пролета и получаю 13,3 кв.см на 1 метр сечения (диаметр 16 с шагом 15 см). Считаю руками по СП.
Теперь пробую посчитать эту же плиту как защемленную по контуру. Нижняя арматура 10 мм с шагом 200 (в обоих направлениях). Верхняя арматура требуется только в приопорной зоне (12 мм с шагом 200 на длину 1,5 метра). Моменты считала ЛИРА, а армирование опять же по СП руками.

Вот нутром чую, что где-то я очень серьезно ошибаюсь.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Просмотров: 12124
 
Непрочитано 12.05.2016, 15:53
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Прогибы и трещиностойкость самое главное что нужно учитывать при таких пролетах, при пролете 7300 толщина плиты думаю не менее 250 мм.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 15:53
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тонка плита на 7.3 м
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:03
#4
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
Размеры в осях 8 на 7,3 метров. Бетон В20, арматура A400, толщина плиты 20 см, защитный слой 4 см. Расчетная нагрузка (грубо) 1 тонна на метр квадратный (собственный вес, конструкция пола, люди). Рабочую арматуру располагаю вдоль короткого пролета и получаю 13,3 кв.см на 1 метр сечения (диаметр 16 с шагом 15 см).
У вас плита почти квадратная.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 16:05
#5
Sqglib

по идее, конструктор
 
Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
У вас плита почти квадратная.
Да, я знаю.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Sqglib вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:06
#6
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
Да, я знаю.
И что из этого следует?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Попробуйте в первом варианте моменты определить тоже в программе.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 16:21
#7
Sqglib

по идее, конструктор
 
Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Попробуйте в первом варианте моменты определить тоже в программе.
Отличаются, но ненамного (на 1-2%).
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
И что из этого следует?
Могу предположить, что армирование будет симметричным.

Арбат армирование 10-м диаметром забраковал по трещинам. Уменьшение шага с 200 до 180 мм проблему решило, но я все равно чую подвох. 50 кг арматуры на куб. Ну курам же на смех.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Sqglib вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:22
#8
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
Отличаются, но ненамного (на 1-2%).
А момент только в одном направлении или в обоих?
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:26
#9
Garnik72


 
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
(на 1-2%)
От жестко заделанной?
Garnik72 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:27
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Sqglib, а от плиты пролётом 1+ м и толщиной 40мм вы наверное в обмарок упадёте?
Если защемление обеспечите, d10s200 снизу и d10s100 на опоре - нормальное армирование.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 16:33
#11
Sqglib

по идее, конструктор
 
Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
А момент только в одном направлении или в обоих?
В одном направлении.
Цитата:
Сообщение от Garnik72 Посмотреть сообщение
От жестко заделанной?
Да.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Sqglib, а от плиты пролётом 1+ м и толщиной 40мм вы наверное в обмарок упадёте?
Не совсем понимаю о чем Вы.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Если защемление обеспечите, d10s200 снизу и d10s100 на опоре - нормальное армирование.
Т.е. всё упирается исключительно в возможность реализации жесткого опорного узла?
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Sqglib вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:36
#12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Sqglib, а от плиты пролётом 1+ м и толщиной 40мм вы наверное в обмарок упадёте?
Добавлю плиту 1,27х1,38м толщиной 30мм, армированную одной сеткой из 4ки с шагом 200х200 под аналогичные нагрузки(только собственный вес в 6,7 раза меньше).

Цитата:
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
Т.е. всё упирается исключительно в возможность реализации жесткого опорного узла?
Не все, но многое.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:36
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


ничего никуда не упирается.
у вас либо жёсткий узел и обеспечено отсутствие поворота опорного сечения, либо не обеспечено. если не обеспечено, то и прогибы будут больше, и арматурки в пролёте может не хватить.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:37
#14
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Если защемление обеспечите, d10s200 снизу и d10s100 на опоре - нормальное армирование.
Полностью согласен, при квадратной плите толщиной 200 мм и з.с. 40 мм, с заделкой по 4 сторонам и нагрузкой 1 тонна на м2. Прогиб около 28-30 мм. Эт если без МКЭ и всего остального, просто ручками.

ЗЫ.
Если с МКЭ смотреть, то там еще переармированные "консоли" в углах вылезут, которые сократят прогибы... что я бы в запас убрал...
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:37
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Лоскутов Илья, у человека защитный слой 40мм, а ты ему про плиты толщиной 30мм рассказываешь =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:43
#16
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
В одном направлении.
Должны быть в обоих направлениях.

----- добавлено через 49 сек. -----
При таком соотношении сторон и если плита опирается по всему контуру, плита работает в двух направлениях.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:45
#17
Garnik72


 
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Garnik72 Посмотреть сообщение
Сообщение от Sqglib
(на 1-2%)
От жестко заделанной?
Цитата:
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
Да.
Различие должно быть существеннее
Garnik72 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:47
#18
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589


Вспомнил, уже обсуждалось подобное пару лет назад, вот ссылка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108222
Boxa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 16:50
#19
Sqglib

по идее, конструктор
 
Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
у человека защитный слой 40мм, а ты ему про плиты толщиной 30мм рассказываешь =)
Из Ваших уст это звучит как лёгкий упрек, что ли. :-) Многовато беру? А заявленная метровая плита у меня армируется сеткой 100х100х4х4 Вр1.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
у вас либо жёсткий узел и обеспечено отсутствие поворота опорного сечения, либо не обеспечено.
У меня узел А. Насколько я понимаю, это жесткое защемление.


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Garnik72 Посмотреть сообщение
Различие должно быть существеннее
Я не об этом. Значения моментов у равномерно загруженной жестко защемленной балки отличаются от моментов в плите, опертой по двум сторонам, на 1-2%.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Sqglib вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:55
#20
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
У меня узел А. Насколько я понимаю, это жесткое защемление.
От размеров и армирования балки зависит, но я бы считал как шарнир...
Boxa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 52 25.12.2015 13:31
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 2 20.07.2012 19:28
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14