Непрочитано 15.05.2016, 11:13 #1
Расположение диафрагмы жесткости в наружных стенах.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день. Во всех типовых проектах. учебниках, диафрагмы выполняют внутри здания, с чем связано это? Почему не выполняют к примеру в торцовых глухих наружных стенах? Ведь сейчас много качественного утеплителя, и не должно составить проблемы утепление. Согласно п. 6.8.9 СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических
районах» (актуализированная редакция СНиП II- 7—81*) «диафрагмы, связи и ядра жесткости, вос*принимающие горизонтальную нагрузку, должны быть непрерывными по всей высоте здания и рас*полагаться в обоих направлениях равномерно и симметрично относительно центра тяжести здания. В каждом направлении должно устанавливаться не
менее двух диафрагм, расположенных в разных пло*скостях
». Ведь если расставить рассредоточено диафрагмы в наружных торцах мы сразу вписываемся в требования норм в поперечном направлении будет уже 2 диафрагмы.
Просмотров: 8324
 
Непрочитано 15.05.2016, 11:27
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Для уменьшения крутильных форм.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2016, 11:50
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для уменьшения крутильных форм.
Так жесткость на кручение выше когда диафрагмы удалены относительно центра жесткости здания.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 11:53
#4
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16449&page=3
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 12:18
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Так жесткость на кручение выше когда диафрагмы удалены относительно центра жесткости здания.
Значит, чтобы увеличить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2016, 12:20
#6
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Ответа нет там. У Дыховичного находил, но там про навесные стены, а если отделка фасадной штукатуркой то проблем не будет. Значит по крайним осям диафрагмы не ставят исходя из проблем утепления??? В системе РАСК устанавливают диафрагмы в наружных стенах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-15_12-16-42.jpg
Просмотров: 243
Размер:	47.9 Кб
ID:	170379  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-15_12-22-48.jpg
Просмотров: 350
Размер:	100.8 Кб
ID:	170380  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 12:32
#7
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ответа нет там. У Дыховичного находил, но там про навесные стены, а если отделка фасадной штукатуркой то проблем не будет. Значит по крайним осям диафрагмы не ставят исходя из проблем утепления??? В системе РАСК устанавливают диафрагмы в наружных стенах.
С точки зрения механики конечно лучше ставить по дальним от центра осям. В исключительных случаях можно, но вы попробуйте на весу, да на высоте все это анкерить в ДЖ.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 13:47
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


это пошло не от жесткости каркаса, а от технологичности - не очень удобно монтировать на краю перекрытия.
особенно это касается монолитных диафрагм, никогда не ставлю в наружные стены из-за сложности опалубочных работ.

----- добавлено через ~1 мин. -----
а если лицевой слой наружной стены из кирпича - то с диафрагмой вообще не реально выполнить
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2016, 14:32
#9
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это пошло не от жесткости каркаса, а от технологичности - не очень удобно монтировать на краю перекрытия.
особенно это касается монолитных диафрагм, никогда не ставлю в наружные стены из-за сложности опалубочных работ.

----- добавлено через ~1 мин. -----
а если лицевой слой наружной стены из кирпича - то с диафрагмой вообще не реально выполнить
Есть примеры где диафрагмы по торцам, там консольку выполняли для облицовочного кирпича, конструктор говорит вопросы строитель не задавали. В общем значит с точки зрения пространственной жесткости решение с диафрагмами по наружным стенам вполне может быть.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 19:51
#10
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Проектирование диафрагм в глухих торцевых стенах - общепринятая практика при монолитном домостроении. (Я так всегда делаю).
Во всех типовых проектах и (особенно) учебниках рассматриваются только здания из сборных элементов (типа КМС или 1.020-1/83 и т.д.) - там это сделать - практически не возможно (чисто конструктивно).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 20:58
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Есть примеры где диафрагмы по торцам, там консольку выполняли для облицовочного кирпича, конструктор говорит вопросы строитель не задавали.
Есть примеры, но неоднократно слышал рекламации от строяков, что стены снаружи "можно, но сложно"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 08:32
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Забываете про диск перекрытия - рациональное расположение опор для балки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 08:47
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, я вообще не понял, о чем ты, давай еще одну подсказку.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 09:14
#14
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Вот облицовка кирпич, наружные диафрагмы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-16_9-13-20.jpg
Просмотров: 277
Размер:	276.7 Кб
ID:	170410  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 09:17
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


в чем вообще сложность наружных стен в монолите? Опалубку некуда упереть? Можно ж наверное притянуть к внутренней грани тяжами? А поставить - запроектировать как у Saha "ступеньки" из вылезающей плиты. Причем именно под опалубку сильно короче можно, если не предполагается кирпичная облицовка. Или что-то еще сложное есть?
 
 
Непрочитано 16.05.2016, 09:33
1 | #16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Для несейсмических районов ставь где угодно.
В сейсмических - "симметрично и равномерно".
От горизонтальной сейсмики перекрытие в своей плоскости работает как балка на опорах-диафрагмах.
И вот эти "опоры" надо расставить рационально, чтобы:
1. "изгибающие моменты" в плоскости перекрытия были минимальны
2. "опорные реакции" - усилия в диафрагмах были равными.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 11:03
#17
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


10 этажей, сейсмика 8 баллов. Рамно-связевый каркас, рамы в обоих направлениях. Плиты сборные многочастотные. Какое расположение диафрагм для данной схемы даст лучшую пространственную жесткость??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-16_11-04-25.jpg
Просмотров: 265
Размер:	92.9 Кб
ID:	170419  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 11:46
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Возьми серию ИИС-04 и сделай по аналогии.
Все рамы должны быть регулярными, диафрагмы одинакового сечения. Лучше уголковые.
В твоём случае 4х4 в обоих направлениях.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 12:17
#19
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Возьми серию ИИС-04 и сделай по аналогии.
Все рамы должны быть регулярными, диафрагмы одинакового сечения. Лучше уголковые.
В твоём случае 4х4 в обоих направлениях.
Ну вот если ни как главн. арх не согласен с регулярностью рам???
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 12:20
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Не строй в сейсмике. Или обращайся в "компетентную организацию". Твоя планировка прямо нарушает СП 14.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расположение диафрагмы жесткости в наружных стенах.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентканалы в наружных стенах. -Михаил- Конструкции зданий и сооружений 40 03.06.2022 14:32
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания База 415 Архитектура 32 20.01.2015 08:25
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Консольные балконы с защемлением в наружных стенах Кирилл_МГСУ Конструкции зданий и сооружений 1 16.12.2010 10:03
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06