Расчет предела огнестойкости перекрытия по профлисту
Проектирование
Екатеринбург
Регистрация: 09.08.2008
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 13619
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
В СТО 0047-2005 есть сведения о том, что сталебетонные перекрытия имеют предел оогнестойкости RE30, то есть меньше требуемого. Но это касается плит, где профлисты имеют двойное назначение: опалубка не снимаемая и часть арматуры плиты; как правило там ещё есть стержневая арматура. В общем это ж-б конструкция. У вас же лист с засыпкой. т.е. предел огнестойкости чуть выше 15 минут как для обычного металла. Подшивка из листов ГСП конечно этот предел увеличивает, но вряд ли до 45 минут. Но тем не менее надо вам поискать эти данные по ГСП. Может быть двойная подшивка поможет.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
нет желания заменить керамзит на монолитный пенобетон? армированный ц/п раствор толщиной 10 мм - из области ненаучной фантастики. или что мешает выполнить монолитную плиту по опять же профлисту, только профлист укладывается по верху сборных жб балок? и т.д. и т.п.
|
|||
|
||||
В посте №4 табличка, гипсовый лист толщиной 16мм обеспечивает огнестойкость 0,75ч, может я чего понял не так?
Может есть какая то методика расчета толщины огнезащитного покрытия, для металла толщиной 0,8мм? Цитата:
----- добавлено через ~6 ч. ----- Перелазил, перечитал все что возможно было. Нашел СП 55-101-2000 в нем есть график зависимости предела огнестойкости от толщины ГКЛ и приведенной толщины стали, в соответствии с ним для REI 45 нужно 42 мм ГКЛ, вопрос остается только по крепежным элементам подвесного потолка - будет ли такой предел огнестойкости. Затем наткнулся на СП 00.13330.2012 актуализированная редакция СП 55-101-2000 там уже нет такого графика. Остается несколько вариантов: скружить всем голову расчетами по оценке огнестойкости (по книге Ройтмана); заказать испытания огнестойкости; получить по шее и переделать перекрытие. ----- добавлено через ~21 ч. ----- Может вы тогда посоветуете, чем воспользоваться для доказательства его огнестойкости. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 12.04.2011 18:30 |
ручной расчет огнестойкости плиты перекрытия | dimati | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 16.04.2010 18:02 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |