Непрочитано 12.05.2016, 15:46
Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях
Sqglib
 
по идее, конструктор
 
Воронеж
Регистрация: 29.06.2012
Сообщений: 38

Я знаю, что рядом есть аналогичная тема, но лезть туда со своими вопросами как-то не очень удобно, поэтому создаю отдельную тему.

Проектирую монолитное перекрытие. Размеры в осях 8 на 7,3 метров. Бетон В20, арматура A400, толщина плиты 20 см, защитный слой 4 см. Расчетная нагрузка (грубо) 1 тонна на метр квадратный (собственный вес, конструкция пола, люди). Рабочую арматуру располагаю вдоль короткого пролета и получаю 13,3 кв.см на 1 метр сечения (диаметр 16 с шагом 15 см). Считаю руками по СП.
Теперь пробую посчитать эту же плиту как защемленную по контуру. Нижняя арматура 10 мм с шагом 200 (в обоих направлениях). Верхняя арматура требуется только в приопорной зоне (12 мм с шагом 200 на длину 1,5 метра). Моменты считала ЛИРА, а армирование опять же по СП руками.

Вот нутром чую, что где-то я очень серьезно ошибаюсь.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Просмотров: 12111
 
Непрочитано 12.05.2016, 17:04
#21
Garnik72


 
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
У меня узел А. Насколько я понимаю, это жесткое защемление.
типа того, если предполагать упругую работу
Плита, опертая по двум сторонам, работает по балочной схеме, с моментом в пролете как у свободно опертой балки. Этот момент значительно отличается от момента в защемленной балке.
Garnik72 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 17:06
1 | #22
Sqglib

по идее, конструктор
 
Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Garnik72 Посмотреть сообщение
Плита, опертая по двум сторонам, работает по балочной схеме, с моментом в пролете как у свободно опертой балки.
В этом случае я ее и так считаю как шарнирно опертую. Момент в 6,7 тонн на метр.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Sqglib вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 17:11
#23
Garnik72


 
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 10


Ну да момент приличный. В Вашем случае плита работает в двух направлениях. даже опертая(не защемленая) по четырем сторонам гораздо уменьшит момент
Garnik72 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 18:51
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Тоже считаю, что надо шарнирно опёртую считать
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:07
#25
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Тоже считаю, что надо шарнирно опёртую считать
Это если про пролетную арматуру речь. А на опоре - момент же не очень равен нулю?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:14
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


нет верхней арматуры = нет момента.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:23
#27
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
нет верхней арматуры = нет момента.
Это после трещины. А до ее образования - бетон родит момент. И как на поперечную силу сечение с трещиной потом считать? На нижней арматуре повиснет?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:29
#28
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Может все таки такой вариант?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита+балка.jpg
Просмотров: 605
Размер:	117.1 Кб
ID:	170294  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:37
#29
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Может все таки такой вариант?
А есть ссылка на методику определения величины снижения крутильной жесткости в зависимости от нагрузки?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:42
#30
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А есть ссылка на методику определения величины снижения крутильной жесткости в зависимости от нагрузки?
Сходу не помню - надо у Крылова посмотреть.
Offtop: З.Ы. вообще тема со снижением крутильной жесткости крайних балок не однозначная. На форуме уже много копий сломано.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:56
#31
Garnik72


 
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 10


Понятно что после образования трещин в краевой балке, ее жесткость на кручение снижается.
но это же не значит что плиту не нужно армировать на опорный момент.
во-первых защемление плиты действительно стремится к нулю, но только в средних 0,7 пролета плиты
во-вторых изгибающий опорный момент в плите до образования трещин в балке должен быть воспринят арматурой,
Garnik72 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 13:14
#32
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
З.Ы. вообще тема со снижением крутильной жесткости крайних балок не однозначная.
Да вообще снижение жесткости - туман и камлание.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 15:11
#33
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Это после трещины. А до ее образования - бетон родит момент. И как на поперечную силу сечение с трещиной потом считать? На нижней арматуре повиснет?
ИМХО, краевая балка в середине пролета, довольно податлива и повернется, не будет там трещины и верхнего момента.
Потому и писал что зависит от балки (ее жесткости на кручение) т.к. сделать балку которая на пролете 8 метров, рычагом в 4 м не будет крутиться, очень сложно.
А в плите по контуру поставил бы арматуру в соответствии с конструктивными требованиями , что то около 1/10 пролета, если я правильно помню... СП 63 10.4.9

Последний раз редактировалось Boxa, 13.05.2016 в 15:17.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 16:57
1 | #34
Garnik72


 
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
краевая балка в середине пролета, довольно податлива и повернется, не будет там трещины и верхнего момента
Податливость балки увеличится только с появлением в ней трещин. Т.е. момент от нагрузки должен превысить момент воспринимаемый сечением
при образовании трещин. А опорный момент в плите возникнет сразу после распалубки. Чтобы ваша схема сработала, нужно чтобы трещины в балке
образовались от собственного веса конструкции либо опорный момент в плите воспринимался только бетоном(что мало вероятно при пролете в 8м)
На мой взгляд, жесткости краевой балки, если вы будете ее армировать на усилия от расчетного сочетания нагрузок, будет достаточно, чтобы бетон работал
ближе к упругой схеме(при усилиях от с.в.). И есть вероятность того, что трещины в балке образуются позже, чем произойдет разрушение бетона растянутой зоны
плиты в опорном узле. Действительно, армировать нужно конструктивно, и именно для восприятия момента, действующего до образования трещин в балке.
Garnik72 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 17:26
#35
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Garnik72 Посмотреть сообщение
Податливость балки увеличится только с появлением в ней трещин.
Вы меня не совсем правильно поняли. При большом пролете, приращение малых углов поворота вдоль длины балки, приведут к достаточным перемещениям и без образования трещин плита будет работать как шарнирноопертая.
Хотя , ИМХО, тут может быть справедливо мнение о том, как сконструируешь / заармируешь , так работать и будет. У автора топика контурные балки не описаны, так что можно фантазировать, я вроде об этом уже писал в этом топике...
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 11:06
#36
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
При большом пролете, приращение малых углов поворота вдоль длины балки, приведут к достаточным перемещениям и без образования трещин плита будет работать как шарнирноопертая.
Если мы про трещины на минуточку забываем, то эту податливость должен в расчете любой лироскад учесть. В теории.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 12:00
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Миниатюры
- откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 12:05
#38
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда?
http://dwg.ru/dnl/12415
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 15:50
#39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


для стыка плиты с крайней балкой кто-то использует такие "сигма"-хомуты? или делите на обычный хомут в балке + Г-шка в плите?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сигма.PNG
Просмотров: 43
Размер:	37.3 Кб
ID:	170442  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 16:13
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
податливость должен в расчете любой лироскад учесть
- обнуляем крутильную жёсткость балки и всё.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 52 25.12.2015 13:31
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 2 20.07.2012 19:28
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14