При расчете на продавливание толщину проф. листа можно добавлять к толщине балки?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

Здание 2 этажа, перекрытие 2-го эт. деревянные балки опертые на стены.

Стены опираются на пол 1-го этажа.
Из-за перепада рельефа в 2 метра принят столбчатый фундамент.
Строителям нужно перекрытие по несъемной опалубке (проф. лист)

Вопрос: как при расчете на продавливание учесть высоту проф. листа?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 45
Размер:	68.9 Кб
ID:	170617  


Последний раз редактировалось Омская птица, 18.05.2016 в 23:39.
Просмотров: 1303
 
Непрочитано 18.05.2016, 23:38
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Советую переформулировать заголовок. Первая мысль "толщина чего?"
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 23:56
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


продавливание чего хотите считать? плиты? балки? что в данном случае продавливает? стена? колонна?
профлист учитывать не надо
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2016, 23:59
#4
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Считаю на продавливание балку. Продавливает ростверк 400х400.
Если сделаю выпуски арматурные из балки в перекрытие по проф. листу, я могу увеличить высоту продавливания?
Нагрузка на ростверк 60 тонн.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 00:34
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


теперь понятней.
если сам профлист не будете опирать на балку (он будет только в пролете, лежать на временных опорах), то высота балки получится 400+75+125=600 мм. На эту высоту можно ее считать (только не на продавливание, а на поперечную силу).
В данном случае проще все-таки обеспечить прочность наклонных сечений балки поперечной арматурой, а не искать способов увеличения ее высоты за счет плиты (ведь в в этом случае в балке высотой 600 мм появится шов бетонирования, который будет расслаивать ее)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 00:38
#6
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


я пока не считал на продавливание балку. Но был вариант с капителью и капитель была 400, впритык прошла. Просто сталкивался когда на надзоре люди при тебе заливвают капитель без поперечки. А тут коттедж, надзора не будет
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 00:42
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


если нагрузка на ростверк 60 тонн, то, если слева и справа у балки одинаковые пролеты, то на опорах возникает поперечная сила Q=30 тонн.
на эту Q для балки шириной 400 мм и h0=350 мм при бетоне В20 потребуется поперечная арматура 3d10А400 с шагом 150 мм
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 00:43
#8
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Спасибо, проверим

----- добавлено через ~9 ч. -----
наткнулся на такое http://svoydom.net.ua/raschet-na-prodavlivanie.html
где написано

Обратите внимание, на продавливание проверяют только плитные конструкции! Балки (в том числе балочные ростверки) на продавливание считать не нужно.

СП такое запрещает?
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При расчете на продавливание толщину проф. листа можно добавлять к толщине балки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Нужно ли обязательно брать толщину линии проводки по ГОСТ 1мм? grinyov29 Электроснабжение 36 05.01.2014 20:58
Какую толщину стены брать при построении плана? rolexstf Прочее. Архитектура и строительство 8 10.05.2013 10:13
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? Анкл Бенц Обследование зданий и сооружений 5 28.03.2013 19:55
Какую принять толщину кирпичной стены блока лестничной клетки? master_help Архитектура 12 15.03.2013 06:02