| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.05.2016, 11:10 | #1 | |
Минимальный диаметр конструктивной арматуры в балках?
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
||
Просмотров: 6017
|
|
||||
Регистрация: 18.07.2014
Сообщений: 51
|
Цитата:
Пособие к СП 52-101-2003 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры 5.17. Диаметр продольных стержней внецентренно сжатых линейных элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм. В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм. В железобетонных стенах диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 8 мм. Существует также минимальный процент армирования в сечении. Последний раз редактировалось Seluck, 24.05.2016 в 10:39. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Диаметр выпусков и диаметр арматуры | Percev | Железобетонные конструкции | 17 | 18.08.2017 07:44 |
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах | Дмитрий063 | Железобетонные конструкции | 7 | 10.11.2011 13:13 |
Минимальный диаметр болта для КМ | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.10.2010 10:34 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Диаметр арматуры на сетях отопления, водоснабжения | Aleks ManaeFF | Водоснабжение и водоотведение | 13 | 04.06.2008 10:31 |