03.07.2020, 10:11 | #1 | |
Автоматическое управление освещением
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Регистрация: 21.11.2019
Сообщений: 114
|
||
Просмотров: 9914
|
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
----- добавлено через ~2 мин. -----
Enik, спасибо за ответ. А можете аргументировать чем данное решение будет лучше предложенных? |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
У вас сейчас по сути рабочие и аварийные щиты освещения выполняют функцию групповых, то есть объединяют группы потребителей с последующим подключением к силовому щитку. Оно так было и принципиально будет так же. То, что вы предлагаете - локальная установка фотореле и выключателей. Это не автоматическое (не полностью) и не управление. Под автоматическим управлением принято считать организацию диспетчерского пункта с расположением в нём щитов управления (в данном случае, освещением), от которого уже пойдёт сопля на каждый групповой щит. А каким способом реализовать автоматику включения/выключения - без разницы. Фотореле, реле времени, датчик движения - несть им числа. При этом должен быть предусмотрен способ включения освещения с выключателя (при необходимости). |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
В ПУЭ есть пункт про то, что освещение МОП должно идти по отдельным линиям от ВРУ. Больше не встречал ничего.
От ВРУ идёт линия до щита управления и дальше к групповым щитам. Вот схема щита управления. Цитата:
Про диспетчеризацию и отдельное помещение - ссылок найти не могу. У нас так требовали. То есть, мои решения можете воспринять, как совет. Не то, что только так и никак иначе. О чём и писал в самом начале, про опыт. |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
4 вариант опроса: на каждый светильник входа свой датчик присутствия, таких выпускается масса, для тех кто не хочет думать, производители уже придумали, прям готовые решения. С вашим вариантом не сталкивался, но например в жилье см. светильники серии светильники жкх с датчиком движения, думаю там и для улицы что-нибудь выстрелит Цитата:
(Сидит в конторе какой-нибудь Уася, который рисует такие схемы, а монтажники без него уже сами всё собирают как надо). Шляпа короче, а не схема, переубедите меня, может я правда, что-то не понимаю.... Давайте подискутируем кому не лень Последний раз редактировалось Jоhnny, 04.07.2020 в 01:33. |
|||
|
|||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Давайте
Фотореле К3: клеммы 1, 2 - в принципе подписано для чего они; клемма 3 - на нее приходит питание (фаза) либо через QF15, либо через QF16, если QF15 отключен; клемма 4 - для управления катушкой К1 (при срабатывании либо фотореле, либо реле времени); клемма 5 - ноль для работы фотореле и катушки К1. Реле времени К4: клемма 1 - питание (фаза); клемма 2 - отходящая групповая линия; клемма 3 - ноль для работы реле времени; клемма 4 - на управление катушкой К1. Нарисовано, конечно, отвратительно. Они нужны для принудительного включения вручную. Это есть в нормах. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Немного проникся. А что имеется в ввиду когда пишут от РУ осветительной нагрузки и от РУ силовой нагрузки? Предполагается кроме света ещё управлять какой-то другой нагрузкой? QF1-QF14. На счёт принудительного согласен, но опять же это надо бежать, открывать ЩО и там включать, а как правило это делает какой-нибудь охранник (если речь о школе или детсаде) у которого вроде как нет допуска, хотя на это и многие забивают. Логичнее вывести это всё на дверцу шкафа в виде кнопок и переключателей режимов работы.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 06.07.2020 в 11:47. |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Я тут ремарочку оставлю для размышления.
Ну да, аварийное освещение идёт от АВР. Другое дело, что в ПУЭ, помимо рабочего и аварийного освещения, предусматривается вспомогательное освещение. Но я ни разу не встречал, чтобы по факту требовалось его наличие в виде выделенной группы. ПУЭ не действует так сложилось. Поэтому для практики применения с выделением только рабочего и аварийного освещения данная схема вполне себе норм. |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Я тоже думал на этот счет. Но эта схема типовая. У разных производителей ВРУ в каталогах эти схемы присутствуют. Не знаю как в реальности это осуществляется, возможно они там перегородку делают, ну или просто два корпуса между собой скрепляют. Но что эта схема имеет место быть, у меня сомнений нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48
|
Цитата:
Разработчики НКУ тоже люди, могут бездумно передрать схему. Причем, если я правильно ее понял, контактор К1 размыкается и выключает аварийное освещение, при пропадании питания на панели освещения или неполадках на фотореле/реле времени. Точно это группы для АО? Может для тепловых завес или чего-то в этом роде? Как по мне, не очень хорошая идея - управлять аварийным освещением с помощью фотореле. |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо за уточнение, тут никто не спорит. Но суть остается та же, т.к. панель ППУ в свою очередь запитана от АВР ----- добавлено через ~7 мин. ----- Эта схема существует уже много лет. И раз никто не указал на какие-либо нарушения, значит данные изделия изготавливаются согласно нормам. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- А зачем ему гореть днём, когда есть естественное освещение? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да незачем. Я считаю что самый правильный вариант - аварийное освещение не из состава рабочего, а отдельные аварийные светильники непостоянного действия. Последний раз редактировалось Mikhail A., 07.07.2020 в 14:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.12.2016
Сообщений: 26
|
"Со встроенным фотореле можете пояснить как он работает?" вот пример https://www.argos-trade.com/producti...ffers_id=17408
Можете посмотреть подобные светильники у иэка, джасвей, луч, ардатов и т.д. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Не соглашусь. Каждый случай индивидуален, где-то лучше поставить непостоянники, с включением по аварии, а где-то как раз в системе общего освещения лучше поставить, с АКБ.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы | K-PDN | Электроснабжение | 34 | 26.06.2013 14:38 |
Управление освещением в 3х фазной питающей сети | yapOn | Электроснабжение | 3 | 14.02.2012 15:47 |
Ищу книги Управление строительством | KarpAS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.01.2011 13:35 |
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од | ВОЛНА | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.12.2010 14:48 |
управление освещением в котельной | totaren | Инженерные сети | 3 | 25.06.2010 12:34 |