Цитата:
Сообщение от Дмитррр
По идее в горизонтальном положение провис может быть больше и напрашивается шаг почаще. Ан нет - в них шаг допускается больше, чем в вертикальных.
|
крепление короба (лотка) и кабеля к лотку разные вещи
Цитата:
Сообщение от Дмитррр
что с коробами с крышкой сверху? Можно без креплений? Можно просто бросить кабели на дно и пусть валяются, как хотят?
|
а зачем в горизонтальном коробе (лотке) крепить кабели?
Цитата:
Сообщение от Дмитррр
"Не более" - это я понимаю. Чтобы кабель не болтался (хотя как ему болтаться в скрытой проводке). Но 0,5 метра как-то уж через чур густо на мой взгляд. Особенно если кабели толстые.
|
пока крепят кабели они висят открыто, потом их штукартурят - логично чтоб не болталось - толстые кабели штукатурить или зашивать это сильно))))
Цитата:
Сообщение от Дмитррр
В скрытой проводке беспокоятся, чтобы кабель не болтался, а в открытой беспокоятся о перерасходе крепежа?
|
скорее всего перерасход