Непрочитано 14.02.2012, 07:59 #1
Управление освещением в 3х фазной питающей сети
yapOn
 
Казахстан, Темиртау
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 60

Питание сети освещения от 3-фазного автоматического выключателя, подключение светильников пофазно А,В,С. Можно ли после автомата в каждую фазу поставить по однополюсному выключателю для управления данным освещением. Т.е. включать по желанию или один выключатель (загорятся светильники фазы А), или два (загорятся светильники фазы А и В), и т.д. И что самое интересное – после этих однополюсных выключателей кабельная разводка до светильников идет одним кабелем пятижильным (3 фазы+N+РЕ). Если такую разводку сети освещения выполнить нельзя, то прошу дать ссылку на документ.
На рисунке показана
Схема №1 - как обычно,
а схема №2 - та что под вопросом

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема освещ..jpg
Просмотров: 420
Размер:	60.3 Кб
ID:	74853  


Последний раз редактировалось yapOn, 14.02.2012 в 11:22.
Просмотров: 4139
 
Непрочитано 14.02.2012, 11:49
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от yapOn Посмотреть сообщение
Можно ли после автомата в каждую фазу поставить по однополюсному выключателю для управления данным освещением.
Можно сделать все что угодно. И дом кверху фундаментом построить тоже. Можно. Но не нужно.
Схема 1: После трехфазника поставьте на каждую ветку однофазный выключатель. Чтобы при замыкании фазы А выбивало только эту ветку, а не все освещение. и потом, откуда там 5-и жилка, если на схеме ВВГ 3х2,5?
Схема 2: Если вы ставите 3-х фазные лампы, то почему бы и нет. (хотя лично я таких не встречал)
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 14:27
#3
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


yapOn вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 15:47
#4
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Если я правильно понял, то Вы "yapOn" спрашиваете можно ли (скорее всего в целях экономии) по одному (5-ти жильному) кабелю запитать однофазные светильники (при этом разбив их по фазам). Я думаю можно при условии что: у Вас не особые условия (взрывоопасные зоны, производственные зоны и т.п.), среди светильников нет эвакуационных (и т.п.), вы делаете отпайку от Фазы не в светильнике, а в ответильной коробке (тут думаю выдержка из ПУЭ будет не лишняя: 6.1.7. - 4. Ввод в светильник двух или трех проводов разных фаз системы (220/380 В запрещается.).
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Управление освещением в 3х фазной питающей сети

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
управление освещением в котельной totaren Инженерные сети 3 25.06.2010 12:34
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23
Структурная схема питающей сети Михаил Салин Инженерные сети 15 30.07.2006 21:16