07.11.2019, 12:31 | #1 | |
Демонтаж приямка
Регистрация: 14.10.2019
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3307
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2019
Сообщений: 4
|
да рассматривал вариант устройства ПВХ шпунта (чтоб использовать его в качестве несъемной опалубки в дальнейшем, но мы стесненны в средствах, а устройство такого шпунта выйдет дороже 150 т.р. + аренда ручного вибропогружателя. Не знаю можно ли загнать металлический с последующим извлечением, технику сами понимаете не загонишь в здание). Думал организовать что-то вроде стены в грунте, но как организовать траншею на такую глубину?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Пожалуйста, приложите расчётное или нормативное обоснование требования.
Страшный жуткий приямок. Просто жопа. Надо сначала поработать с заданием, а не с приямком. Объясните технологу, что вы его можете отравить, заказать, подставить, заинтриговать и т.п. В крайнем случае предлагаю работать с колонной. Отпилить её. А с чего бы там нагрузка 6 тс на колонну ? Маловато визуально... Это со снеговым мешком ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Зачем вам его демонтировать? Расковыряйте только часть, которая выступает вглубь проектируемого (если грунтовых вод или плывунов нет, то ничего страшного не будет). Остальное просто залейте бетоном под новые габариты (для надёжности с анкеровкой в старый бетон).
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2019
Сообщений: 4
|
"Tyhig" спасибо что откликнулись, Вы человек опытный, может сможете помочь. Требования выложить не могу по определенным причинам. Смысл всех телодвижений, что в этот (новый приямок) опускается некое оборудование чувствительное к металлу, оно будет реагировать на арматуру в бетоне старого (старый однозначно демонтируется, новый должен стоять так как на эскизе показано), инфы что по грунтам, что по прокладке инж. сетей нет, воды нет, грунт песок . Нагрузка на колонну 16 тс, смотрел "Технология возведения подземной части зданий и сооружений" Штоль Т.М. (см. вложение) возможно ли сделать по варианту а, загнать стойки, начать демонтировать бетон участками, демонтировал установил забирки, и так далее?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Можно и по (а). Все согласно конкретным условиям. Я делал по варианту (3). Фундамент под печь обжига гипса на фабрике гипсовых смесей и гипсокартона ТИГИ-КНАУФ на глубину 8.5м. Тоже рядом с колонной. Ничего бурового невозможно было в цех затащить, а ручные буровые станки арендовать и притащить "постеснялись" денег было мало))) - ну это как всегда.
Сначала вырубили полы. Потом отлили форшахту по периметру, но только одну ленту с внешней строны периметра с учетом вспомогательных конструкций. Форшахта была нужна для того что бы яма не обсыпалась (верхняя часть) и поддержки всей вспомогательной конструкции опускаемой вниз. Делали затяжки-рамы из швеллеров и труб (на чертеже это поз.14 на "з". Шаг рам в низ был 1.5м. Доски, вертикальные, длиной по 1.5-2м вставляли за рамы и подбивали кувалдами. Правда это был фундамент и потом все эти рамы и доски мы просто за бетонировали. Вам сложнее - надо извлекать металл. Чертежи у меня сохранились, но к сожалению на бумаге - тогда чертили в ручную. Отсканировать не могу - специально надо ехать на ту квартиру где у меня архив, а это... Работа вся ручная, но мне повезло, тогда еще это было возможно - выдели от Спецстроя взвод солдат на лопаты и таскание грунта)))). Ну сейчас можно свистнуть и набрать таджиков, правда они оборзели по деньгам... Посмотрите по материалам - на каком уровне грунтовые воды - как бы не налететь. Ну и какая у Вас свободная высота цеха, от пола до ферм или чего там? Может может какая буровая машинка заехать. ЛБУ-50 на Зилу высота подъема буровой штанги 8.5м. Но можно загнать и ямобур на манипуляторе.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Смотрел не тем глазом. Сказал про "жуткий" потому что не понял что вижу. Показалось, что он гигантских размеров и попадает на колонну. Или это вы картинки поменяли или я чего-то просмотрел.
Вижу такие варианты технологии: 1) Углубляются существующие соседние фундаменты до отм. приямка по расчёту по данным геологии. Просто выкапываете полосы под фундаментом, суёте туда каркас и бетонируете и так полосами-захватками через две (возможны и здесь варианты). Далее вынимается весь грунт, который вам нужен, и, в котловане с откосами, выполняется приямок. Требуется геология, УГВ, расчёт каркаса для перепроверки нагрузки на фундаменты (увеличился снег, изменилась технология и т.п.). 2) Согласно Podpolie, устраиваете стену в грунте буронабивными минисвайками из траншеи или с пола. Далее делаете приямок. Стена в грунте будет со стальной арматурой. Требуется геология, УГВ, расчёт каркаса и т.п. Может быть эта установка влезет (высота 14,5 м от пола + зазор 1 м) ? http://www.avtotraks.ru/catalog/buro..._bauer_mbg_12/ Или вот эта мини ? https://www.s-b-t.ru/burovye_ustanov..._10_alligator/ 2а) Мои знакомые так однажды спроектировали обычный стальной шпунт внутри здания (установка методом телепортации). Вот это было да. В смысле так делать не надо, если вибропогружатель с краном не поместится. Хотя можно снять и одеть крышу. Тогда годится. Но тогда нужны исследования грунта на виброхарактеристики. Новая геология. Или вдавливать. Но туда не влезет вдавливающая установка. 3) Идёте к технологу, берёте его за ... и отодвигаете приямок от колонны. Чтобы от подошвы фундаментов здания до подошвы приямка было бы менее 25 градусов (пологий откос) выше УГВ или менее 20 градусов ниже УГВ. Делаете приямок обычными методами не обращая внимания на геологию и расчёты. Это правильный способ. 20 и 25 это имхо по моему опыту проектирования, имел в виду угол естественного откоса для песка (уже привёл с запасом). Отодвинуть у вас надо чуть (+ 1,5-2 м) а проблем сразу в разы меньше. Надо знать УГВ и фи грунтов ниже УГВ. И знать что снизу не специфический грунт (обмасленный, просадочный, карст, плывун и т.п.). 4) На период работ вывесить мешающую колонну. Сделать вдалеке от колонны временные фундаменты, вывесить колонну на них. Далее делаете что хотите, хорошо уплотняете. Это неправильный теоретический способ, надо же всё это дело рисовать и экономика тоже не блещет и исполнить невозможно/сложно... Написал просто до кучи. Также рассмотрите возможность вывешивания колонны на соседние существующие фундаменты. Но судя по размеру фундаментов это нереально... 5) Деревянный шпунт к несчастью только до 3 м (а вам надо метров 6-8 минимум для консольного шпунта и 4-4,5 м для 2-3 ярусов креплений). Дальше не забить. Сам не сталкивался, по слухам с форума и по здравому смыслу. Да и не годится шпунт тут... Гибкий он слишком. 6) А может просто часть здания разобрать и сделать приямок, а потом здание собрать ? Не дешевле ли будет ? Что там разбирать, сендвич-панели только... Вопрос. Вот приямок прибору будет мешать, а существующий ж.б. фундамент рядом значит не будет ? Это как так ? Это так или иначе ? Кстати. Приямок же надо вылить. То есть вокруг него надо ещё 0,8-1 м пространства для рабочих , опалубки и т.п. То есть вы должны откопать котлован не по границе приямка, а гораздо больше и ближе к фундаменту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно составлять Акт скрытых работ на демонтаж зданий и сооружений? | Азамат1986 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 16.12.2023 11:05 |
Необходим ли акт скрытых работ на демонтаж? | kurva | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 28.05.2018 17:51 |
Устройство лифтового приямка в плите при высоком уровне грунтовых вод | DmitriyAG | Основания и фундаменты | 7 | 22.11.2016 21:44 |
Толщина стены приямка глубиной 5 м под оборудование промышленного здания | ringooo | Основания и фундаменты | 1 | 30.11.2012 11:12 |
Расчет плиты приямка | GaUcHё | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2012 13:46 |