Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?

Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.12.2019, 13:35
Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175

Добро пожаловать всем заглянувшим в данное обсуждение! Прежде всего посмотрите приложенный файл. Вопрос заключается в выборе узла сопряжения контурной монолитной балки со стеной лестничной клетки. Проблема заключается в анкеровке нижней сжатой арматуры. Фактически заложена арматура d25, по расчету требуется 18, с длиной анкеровки 375 мм. Поэтому прямой анкеровки в стену не достаточно. Изначально колоны в данном углу не было, и не хотелось бы её вводить, поэтому вопрос №1: Возможно ли применить Вариант 2 на чертеже вместо 1 варианта? Вопрос №2: Если рассмотреть вариант 3 то какое отношение величины отгиба к его длине допускается для сжатой арматуры?

Вложения
Тип файла: pdf 2.pdf (28.1 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (42.2 Кб, 478 просмотров)

Просмотров: 7635
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 14:49
#21
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
По существу пост #3. Если мозгов не хватает понять, я не виноват!
В описании было сразу сказано, что сжатая арматура требуется по РАСЧЕТУ! Потом еще и эпюру нижнего армирования приложил. Из ваших слов становится ясно что расчет в Лире вы не уважаете, тогда обоснуйте в чем заключается ошибка в расчете? Разве на опоре неразрезной балки не возникает сжатие в нижней зоне?
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 15:05
#22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
---
Картинка из №16.

Офигеть... Колонну опереть на утеплитель...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 15:31
#23
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Офигеть... Колонну опереть на утеплитель...
согласен, чудаковатое решение, но имеем что имеем. Но колонна опирается не на утеплитель, а на плиту фундамента, имеющую консольный выступ, нагрузка передается на монолитный уступ
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 15:35
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Разве на опоре неразрезной балки не возникает сжатие в нижней зоне?
Сжатие в бетоне или в арматуре?..
Цитата:
Но колонна опирается не на утеплитель, а на плиту фундамента, имеющую консольный выступ, нагрузка передается на монолитный уступ
А там поперечная арматура, кроме этих двух сеток, имеется?..
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 15:43
#25
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Сжатие в бетоне или в арматуре?..
Сжатие и в бетоне и в арматуре в сечении непосредственно возле опоры.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А там поперечная арматура, кроме этих двух сеток, имеется?..
Поперечная арматура не требуется по расчету. Отсутствие опоры учтено в расчетной схеме
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 15:48
#26
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Сжатие и в бетоне и в арматуре в сечении непосредственно возле опоры.
А зачем учитывать работу арматуры на сжатие в сжатой зоне бетона? Само базовое понятие железобетона, даваемое на первом же занятии - арматура на растяжение, бетон на сжатие. Про это Grim и пытался сказать всю прошлую страницу.
Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Поперечная арматура не требуется по расчету. Отсутствие опоры учтено в расчетной схеме
А что насчёт конструктивного армирования, расчёта на продавливание и срез, а так же требований насчёт П-образных хомутов в торцах плит, работающих на изгиб? Правда, столь же долго не утихают споры о том, применять их в фундаментах или нет, но у вас тут не фундамент, а чистая консольная плита - ну так и армируйте её как плиту, а не как фундамент... а в расчётной схеме там может быть заложено что-то вроде АЖТ, поэтому поперечку оно там и не покажет. Расчётчик не обязан был выдавать вам расчёты по узлам, если у него стояла задача - расчёт здания в целом.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 16:13
#27
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А зачем учитывать работу арматуры на сжатие в сжатой зоне бетона? Само базовое понятие железобетона, даваемое на первом же занятии - арматура на растяжение, бетон на сжатие. Про это Grim и пытался сказать всю прошлую страницу.
Армирование сжатой зоны бетона по расчету так же необходимо как и растянутой.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А что насчёт конструктивного армирования, расчёта на продавливание и срез, а так же требований насчёт П-образных хомутов в торцах плит, работающих на изгиб?
Поперечную арматуру в плитах ставят только по расчету, П-шки в фундаментах ставятся только если требуется армирование с краю по расчету.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:39
#28
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
В описании было сразу сказано, что сжатая арматура требуется по РАСЧЕТУ! Потом еще и эпюру нижнего армирования приложил. Из ваших слов становится ясно что расчет в Лире вы не уважаете, тогда обоснуйте в чем заключается ошибка в расчете? Разве на опоре неразрезной балки не возникает сжатие в нижней зоне?
Тогда расскажи мне, почему у тебя в балках с пролетом в три раза большим, расчет показывает, что на опорах ничего не нужно в сжатой зоне? Почему у тебя в балках с пролетом в три раза большим, расчет показывает, что в растянутой зоне, где бетон вообще не учитывается в расчете, арматуры нужно столько-же, как и в этой балке в сжатой зоне, где на сжатие прекрасно работает еще и бетон? Даже с учетом того, что возможно у вас там балки разной высоты это бред!

ЗЫ. Вот эта идиотская практика, когда конструкторам дают тупо картинки из схем с голыми циферками армирования и говорят - делай, приводит к тому, что один "специалист" в спешке фигачит схему, забыв приложить собственный вес конструкций, а другой, не думая, по картинкам армирует фундаментную плиту в два раза меньше, чем надо и бодро выдает все это в рабочих чертежах! Все сдается, все довольны!

Последний раз редактировалось Grim, 30.12.2019 в 16:47.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:48
1 | #29
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


1) У вас не фундамент, у вас консольная плита (фундамент, висящий в воздухе, ага), на которую опёрта колонна и стена - чистый случай краевого изгиба.
2) В нормальных случаях, когда констуктор и расчётчик - одно лицо, корректируется расчётная схема, чтобы убрать такие моменты. Хз, как в Лире, но по идее, может быть галочка типа "не учитывать сжатую арматуру". В 200мм 25мм сжатую арматуру вы никак не заанкерите - просто выколет. Чтобы наглядно понять бредовость своих идей - поставьте балку как колонну на фундамент толщиной 200мм. Узел изобрести можно, на основе металла и пластин, но практически - надо пересматривать либо конструктивно-архитектурное решение локально (например, сделав там колонну в теле стены, пилончик там...), либо расчёт править, чтобы в данном конкретном месте сжатой арматуры не было, или разбираться, чего это оно.
P.S. А где конкретно указано, что арматура - сжатая? Скорее, указано, что это нижняя арматура. Но точно ли там сжатие - эпюры есть этого места?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:52
#30
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
P.S. А где конкретно указано, что арматура - сжатая? Скорее, указано, что это нижняя арматура. Но точно ли там сжатие - эпюры есть этого места?
Ему их не предоставили, но клянется, что где-то, как-то, что-то видел краешком глаза! Они так проектируют!

Автор, ты лучше скажи, какой на самом деле пролет этой твоей балки, чтобы мы дружно посмеялись! Метра 2-3?

Последний раз редактировалось Grim, 30.12.2019 в 16:58.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:09
#31
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Автор, ты лучше скажи, какой на самом деле пролет этой твоей балки, чтобы мы дружно посмеялись! Метра 2-3?
если что в описании темы есть схема балки. А смеяться не над чем, в статически неопределимых системах не всегда силовые факторы имеют стандартные формы, очень многое зависит от конкретной схемы, главное уметь анализировать, прикладываю эпюры моментов, можете ознакомиться
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image_We.jpg
Просмотров: 139
Размер:	501.3 Кб
ID:	221685  
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:22
#32
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


А-ха! 1200 мм пролет! Зачет, проектанты, зачет!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:22
#33
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


А теперь обведите на этой вашей картинке место, где вы анкерите сжатую арматуру. UPD, кажется, уже разобрался. Вашему расчётчику рассказывали что-нибудь об "итерациях"? Самое простое в данном случае - не мучать себя изобретением узлов и рабочих - с гибкой арматуры и нестандартными узлами, а просто... ослабить балку в этом месте (в расчётной модели) так, чтобы балка соответствована ПРОЕКТНОМУ решению, а не проектное решение подгонялось под расчёт.
P.S. Либо протащить балку сквозь лестничную клетку, но на это может сказать своё "фи" архитектор и ПБ - за ширину лестничных клеток в чистоте они любого порвут.

Последний раз редактировалось Komplanar, 30.12.2019 в 17:28.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:23
#34
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


В монтаже посчитайте.
Какой момент от собственного веса и расчетный?
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:25
#35
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ноооо.png
Просмотров: 94
Размер:	512.0 Кб
ID:	221686  
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:28
#36
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
вот
Какой момент от собственного веса и расчетный?
Или это все в монтаже посчитано?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:30
#37
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Ну и чего ты морочишь людям голову? Для твоих 6т*м нужны 4x16 сверху и ничего не нужно снизу! Поставь конструктивно 2 стержня из той-же 16-й, заведи конструктивно в тело стены на сколько получается и ВСЕ.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:31
#38
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Кстати, да. Если не лезут 25-ые - поставь мелких, но побольше. И пэшками их, пэшками!
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:42
#39
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Ну и чего ты морочишь людям голову? Для твоих 6т*м нужны 4x16 сверху и ничего не нужно снизу! Поставь конструктивно 2 стержня из той-же 16-й, заведи конструктивно в тело стены и ВСЕ.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Кстати, да. Если не лезут 25-ые - поставь мелких, но побольше. И пэшками их, пэшками!
Ну теперь вы, ребят, меня насмешили))) я же присылал эпюры армирования согласно которым требуется 4,5см2 в нижней зоне. Момент это не единственный силовой фактор который влияет на армирование. А по поводу анкеровки я писал, что принимал по расчету, где вы видели чтобы для 25 арматуры требовалось 375мм? Если сделаете расчет длины анкеровки самостоятельно, то увидите, что даже для 4d12 будет требоваться такая же длина.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:47
#40
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Ну теперь вы, ребят, меня насмешили))) я же присылал эпюры армирования согласно которым требуется 4,5см2 в нижней зоне. Момент это не единственный силовой фактор который влияет на армирование.
Тогда расскажи пожалуйста, какой силовой фактор в балке пролетом 1,2 метра приводит к необходимости установки нижней арматуры в твоем случае и откуда эти факторы взялись? Зачем тогда ты несешь чушь про сжатие, если дело не в моменте?
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обеспечить совместность работы арматуры и бетона в сжатой зоне в ANSYS Workbench? salnyy2493 ANSYS 5 02.02.2017 14:57
Чем опасно увеличение защитного слоя сжатой арматуры? Алексей_308 Железобетонные конструкции 34 19.03.2013 21:28
Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 5 07.04.2011 08:26
Размеры сечение и размещение арматуры в сечении балки по шифру 2021-136 Нитонисе Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2011 13:47
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? SEREGA80 Каменные и армокаменные конструкции 1 27.10.2010 15:15