| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28
|
На мой взгляд более серьезная проблема которую придется решать заключена в самом грунте. Как бы вы его не уплотняли какое-то время он всеравно будет понемногу проседать, а следовательно при такой схеме равномерно опереть плиту на грунт не получится. Да частично грунт будет воспринимать нагрузку от плиты, но только частично. И если не секрет, то какие грунты основания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Супесь моренная средней прочности и прочная. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А мне не понятно, на что опираются стены? Судя по картинке на посте №1- на грунт. Если так, то плита и и стены дадут просадку и зазора между плитой и грунтом засыпки не будет.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
А что если плиту опереть только на грунт, а стены изолировать от вертикального давления устройством зазора. Затем стены посчитать как подпорные с пригрузом?
А вообще в этом случае и в любом другом,когда грунт воспринимает какую-л нагрузку от плиты надо быть уверенным что с ним ничего не случится, он не спресуется, его не подмоет и т.д. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Это пример с пособия Тихонова, стр. 83. Я так понимаю, что залив бетон ступеньками, исключается давление на стенку.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
то есть вдоль стены поставить таких контрфорсов? Давление исключается за счет того, что в пристенной зоне плита практически не прогибается и практически не передает нагрузку на боковую стенку? |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ну это не контрфорсы наверное. Я бы назвал это заменой грунта на бетон. Плита будет давить на этот бетон, не смотря на то, что прогиб плиты там минимальный. Просто бетон передаст давление от плиты только вертикально вниз. Бокового давления не будет. Бетон ведь, в отличие от грунта, не расширяется в боковые стороны под нагрузкой.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
извините, влезу. А почему бы не посчитать эту конструкцию в 2 этапа.
1) Расчет плиты 800мм на упругом основании со связями по z в местах опирания на стены(можно замоделировать и стены при желании, чтобы получить упругое защемление по краям плиты). 2) Полученные нагрузки от плиты (вертикальные и момент) приложить к стенам+используя реакции в точках опирания плиты на упругое основание, получить давление на грунт, а значит и боковое давление. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? | stumpel | Расчетные программы | 12 | 10.03.2009 10:51 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |