| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки?

Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2010, 21:47
Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки?
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Площадка шириной 10 метров залитая бетоном толщиной 800 мм. Нагрузка по площади - 20 т/м2. Очевидно, что нагрузка будет восприниматься не только двумя боковыми стенками, но и грунтом засыпки.
Вопрос - как учесть боковое давление с площадки на боковую стенку? И как определить вертикальное давление на боковую стенку?

[IMG]http://s45.***********/i109/1008/98/4eb3626c0ab1.png[/IMG]
Просмотров: 10044
 
Непрочитано 10.08.2010, 13:36
#21
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Армирование плиты на двух опорах и опертой по грунту думаю будет значительно отличаться.
Конечно) Разве кто против?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 14:02
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Конечно) Разве кто против?
Ну вот потому и не хочется дополнительно армировать плиту, если есть возможность частично опереть ее на грунт.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 14:34
#23
Дмитрий_Leo


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28


На мой взгляд более серьезная проблема которую придется решать заключена в самом грунте. Как бы вы его не уплотняли какое-то время он всеравно будет понемногу проседать, а следовательно при такой схеме равномерно опереть плиту на грунт не получится. Да частично грунт будет воспринимать нагрузку от плиты, но только частично. И если не секрет, то какие грунты основания.
Дмитрий_Leo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 14:41
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Дмитрий_Leo Посмотреть сообщение
На мой взгляд более серьезная проблема которую придется решать заключена в самом грунте.
И что из этого следует? армировать как плиту на двух опорах?

Цитата:
Сообщение от Дмитрий_Leo Посмотреть сообщение
И если не секрет, то какие грунты основания
Супесь моренная средней прочности и прочная.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 15:26
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А мне не понятно, на что опираются стены? Судя по картинке на посте №1- на грунт. Если так, то плита и и стены дадут просадку и зазора между плитой и грунтом засыпки не будет.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 15:32
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А мне не понятно, на что опираются стены?
Ленточный фундамент.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 15:43
#27
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Может сделать так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 110
Размер:	25.2 Кб
ID:	43494  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 15:46
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Может сделать так:
что там за бетонные ступеньки?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 15:51
#29
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


А что если плиту опереть только на грунт, а стены изолировать от вертикального давления устройством зазора. Затем стены посчитать как подпорные с пригрузом?
А вообще в этом случае и в любом другом,когда грунт воспринимает какую-л нагрузку от плиты надо быть уверенным что с ним ничего не случится, он не спресуется, его не подмоет и т.д.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 15:52
#30
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
что там за бетонные ступеньки?
Это пример с пособия Тихонова, стр. 83. Я так понимаю, что залив бетон ступеньками, исключается давление на стенку.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 16:05
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А что если плиту опереть только на грунт, а стены изолировать от вертикального давления устройством зазора. Затем стены посчитать как подпорные с пригрузом?
Это вариант из поста 10. Да, так можно сделать, получится понятная расчетная схема, но большое боковое давление, чего не хотелось бы.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Это пример с пособия Тихонова, стр. 83. Я так понимаю, что залив бетон ступеньками, исключается давление на стенку.
то есть вдоль стены поставить таких контрфорсов? Давление исключается за счет того, что в пристенной зоне плита практически не прогибается и практически не передает нагрузку на боковую стенку?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 16:25
#32
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
то есть вдоль стены поставить таких контрфорсов? Давление исключается за счет того, что в пристенной зоне плита практически не прогибается и практически не передает нагрузку на боковую стенку?
Ну это не контрфорсы наверное. Я бы назвал это заменой грунта на бетон. Плита будет давить на этот бетон, не смотря на то, что прогиб плиты там минимальный. Просто бетон передаст давление от плиты только вертикально вниз. Бокового давления не будет. Бетон ведь, в отличие от грунта, не расширяется в боковые стороны под нагрузкой.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 17:34
#33
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Затем чтобы не армировать плиту.
Как вы собираетесь связывать плиту и стенки не армируя?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 17:57
#34
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Как вы собираетесь связывать плиту и стенки не армируя?
я думаю анкеровка возьмет меньше арматуры, чем расчетное армирование плиты на двух опорах.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 22:39
#35
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


извините, влезу. А почему бы не посчитать эту конструкцию в 2 этапа.
1) Расчет плиты 800мм на упругом основании со связями по z в местах опирания на стены(можно замоделировать и стены при желании, чтобы получить упругое защемление по краям плиты).
2) Полученные нагрузки от плиты (вертикальные и момент) приложить к стенам+используя реакции в точках опирания плиты на упругое основание, получить давление на грунт, а значит и боковое давление.
Vasya constr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53