Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Да и в случае мелкозернистого (пескобетона) беспокоится об усадке не стоит. Главное обеспечить плотное заполнение бетоном. Достаточно выполнить подливку в уровне верха плиты и провибрировать по контуру. В больших плитах предусмотреть отверстия для выпуска воздуха и контроля бетонирования. Неплохо применять бетон на безусадочном или напрягаемом цементе, бетон с пластифицирующими добавками. Есть специальные литые ремонтные смеси или смеси для подливки оборудования. Вещь очень хорошая, но строители обычно жмотятся. Считаю, что усадка подливки практического значения не имеет, конечно если не бодяжить бетон. А если бодяжить, то ,наверное, и добавки будут бесполезны. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Давно это было. Сейчас боюсь наврать и лучше не буду путать. Там ещё хитрость в том, что их количество надо подбирать под каждый состав индивидуально. Будет мало - не будет безусадочности, будет много - бетон развалится на осколки. Да и сума безусадочность бывает разной. Одна скорее не безусадочная, а с компенсированной усадкой (вначале смесь расширяется, затем возвращается к первоначальному положению. Бывают цементы и без добавок безусадочными. Просто за счёт своего хим.состава... В общем, там всё сложно, а деталей не помню.
Название сухих смесей помню: Emaco S33 и Emaco S55. В них только воды добавь и получите нужный материал. Цитата:
Кстати, у мелкозернистого бетона усадка больше, чем у бетона на крупном заполнителе. Именно крупные заполнители своим скелетом препятствуют усадке в "обычном" бетоне. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Да нет, здание малое - сарайка пролет 18 м база колоны 340х550 мм вот под ней и заливка. (N=150kN; M=50kNm). (Общий объем подливки 1м3 - 26 колонн).
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 30.03.2019 в 16:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Рассматриваю следующий варианты:
Как вариант1: выгородить гайки сделать частичную подливку (М300 Р4 щебень 10-20, с вибрированием) (гайки и болты не заливать); после частичного набора прочности подливки (на 5 день после заливки - при +5 - 40% прочности ), нижние гайки отпустить на 3- 4 витка и долить подготовку тем же бетоном. (на 5 день после заливки) верхние гайки дотянуть. Через 3 дня сделать контрольное дотягивание. На время выполнения подливки монтаж конструкций запрещен (что бы не шатать колонны). При таком монтаже усадка бетона не страшна от слова совсем. Как вариант2: под базу колонны укладывать пакет из стальных подкладок - нижние гайки отпустить - верхние затянуть - как бы этот пакет зажать между фундаментом и базой. В этом случаи подливка играет роль заполнения, бетон обычный требования к качеству обычные. Размер (ширина на длину) и положение подкладок нужно подобрать расчетом (толщину пакета по месту но с условием что не более 5 пластин в одном пакете). Как вариант3: установить базу на 4 домкрата (типа как на рисунке: труба в которую вкручен болт)- в распор (подпереть базу) - нижние гайки отпустить. Провести заливку бетоном (М300 Р4 щебень 10-20, с вибрированием) под всю базу за раз. После частичного набора прочности бетона (на 5 день после заливки - при +5 - 40% прочности ) сделать затяжку болтов фундамента на определенное усилие - что бы произошел срыв резьбы на домкрате и база колонны прижалась к бетонной подготовке. Через 3 дня сделать контрольное дотягивание. (Размеры домкрата и материал по расчету - что бы видержали (без срыва резьбы) вес колонны и фермы - если она уже там. Прикидочно болт М20 класса прочности 4.6 или 4.8- не прочнее, длина резьбы в трубе 15 мм дальше проточка , толщина стенки трубы не меньше 5 мм сталь Ст3 любая низкой прочности (С235, С245) - длина труы 65-70 мм.- так чтобы в скрученом состоянии с болтом влезли под базу и на 3-4 витка можно было выкрутить; длина болта 50 мм). Верхние накладки перед установкой этих домкратов должны бить приварены к базе. Монтаж конструкций на время набора прочности подливки и затяжки основых болтов - запрещен. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Более чем достаточно поднять опалубку на 10 см выше подливки и провибрировать по контуру. Напряжения в бетоне под плитой ~38кгс/см2 и бетона В15 (М200) хватит с запасом |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- монтажники проигнорят.
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- - как бы не свернулись эти «домкраты» с последующим падением колонны. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
На фото подливка+набетонка. Подливка - это то, что ниже опорной плиты.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Она идеальна.
Нет. Скорей всего ровно столько, чтобы скрыть болты.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Offtop: Глядя на вечную проблему подливки под подошвами, подумалось - а нельзя ли сделать так, чтобы верх подколонника и анкера (под подошвой) не заливались сантиметров этак на 20, при этом арматуру выпускать вверх так, чтобы она огибала подошву и заливать потом всё сразу - и под подошву, и сверху так, чтобы база оказалась по сути в армированному верху подколонника?.. Заодно решается вопрос упоров... Но правда, не решается вопрос коррозии арматуры.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
У меня гиганское семейство фундаментов башен сотовой и иной связи. Прошло уже 18 лет. Все это подлитое давно превратилось в безобразное состояние в виде порошка. Кое где лечили битумом))). По весне, дали подзаработать - типовые рекомендации по ремонту подливок состряпал))). Лень эксплуатирующим нормы читать. Так еще и не нравиться - 2-3 дня работы если качественно, ответ: забыть про эту беду еще так лет на 15-20 хотите? А как делали: фундамент бетон класса В20, а подливка потом, после юстировки ствола башни, дай бог В15, а то и меньше. Какой там W или F. Объем мелкий - товарный бетон не привезешь. Заливать болты нельзя - крены надо выправлять после сезонных наблюдений, хоть раз в 5 лет.
А на фото, я бы острые углы болгаркой бы затер. Отколется все - товарный вид потеряет. + территория под колоннами голая - бульдозер, погрузчик пойдет или мужик с тачкой - собьют.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Эмако хороши, но нынче с ними сложно. Какой аналог в современных условиях? Литой мелкозернистый бетон? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Offtop: Ещё хочу обратить внимание, на влияние качества конструирования базы стальной колонны на подливку.
Сталкивался с базой, где была применёна опорная плита толщиной 60 мм без промежуточных рёбер вообще. При этом была большая нагрузка на колонну до 500 тс. При пересчёте подливки В30 или В35, она, конечно, на смятие прошла. Но запас был небольшой. Было очевидно, что рёбра бы делу помогли. Это к тому, что на форуме часто спрашивают про рёбра и нафига они нужны.
__________________