Появилась проблема. Никогда не считал сети, но пришлось.
Задача в том, что два насоса подают воду в общий резервуар. В резервуаре задали напор в 15 метров и необходимо определить требуемые напору у насосов. Я посчитал, с помощью наших рабочих программ, напор у одного насоса, который находится дальше.
И возник вопрос - есть ли необходимость ставить второй насос такой, чтоб в точке их соединения давал также 28,06 м (на схеме) или можно поставить менее мощный?
На схеме голубым напоры в точках, фиолетовым отметки трубы.

Помогите пожалуйста

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени.png
Просмотров: 61
Размер:	32.0 Кб
ID:	250171  

Просмотров: 1231
 
Непрочитано 05.10.2022, 18:22
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Если не вдаваться в детали - то в точке соединения второй насос должен давать давление не менее 28,06 - т.к. иначе закроется обратный клапан на насосе - и он не даст расхода в сеть.
Если вдаваться:
- рабочая точка насоса определяется по пересечению графика сети и графика насоса - поэтому второй насос сможет давать расход в сеть, если его график в какой либо точке находится на уровне напора, который в этой точке создаст первый насос. Если проще - то напор и расход взаимосвязаны, и если насосу хватит мощности то напор в точке врезки он создаст, но его расход при этом нужно расчитать.
- в схеме и описании вообще не упоминается про расход, это настораживает. Сложность же расчета такой схемы - паралельная работа насосов в одну сеть, и чтобы правильно расчитать насосы - нужно построить совместный график сети и обоих насосов
- не понятно насколько эта схема близка к реальной задаче, почему насосы не могут работать поочередно? Что это за резервуар? 15м - это что, напор на изливе? Насосы с ч.регулированием? Может это канализация?
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет сети, Помогите не гидравлику с гидравликой)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите в поиске СТО 02494733 5.4-03-2007 Расчет тепловой схемы котельных? Artyom_tlt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.05.2021 12:42
Какой нормой обосновать в экспертизе гидравлический расчет кольцевой сети на весь поселок? Гарик Храмцовский Инженерные сети 6 17.01.2019 12:03
Помогите изменить старый расчет в лире сапр mgsu58 Лира / Лира-САПР 3 27.04.2016 13:22
Помогите студенту Стат расчет поперечной рамы(металл). Сопряжение ригеля с колонной жесткое(тип схемы- плоская рама). SERKOR SCAD 19 27.06.2013 11:53
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46