Почвенно-растительный слой на глубине 12м, что делать?
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 2427
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
чего-то не доводилось мне видеть почву, на глубине 12 метров... очевидно всё что выше - техногенный грунт? какой-нибудь отвал?
Где проходит НГСТ? Линза ПРС в общем-то небольшая, может и можно обосновать фундамент на естественном основании... а в геологии то что пишут? характеристики какие? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик(мостовик) Регистрация: 03.06.2005
Барнаул
Сообщений: 58
|
Я за 20 лет работы первый раз такое вижу, в голову только приходит, когда то засыпанный овраг или грунтовый карьер, я б контрольную скважину сделал.
Геологи люди творческие, могли и из погреба пробы набрать , вот такое встречал. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
Сжимаемая толща песка будет метров 5 максимум, она просто не дойдёт до ПРС. Считайте нагрузки на фундаменты, сжимаемую толщу, если не доходит до ПРС, то делайте столбчатые фундаменты. В 12 м песка сваю будет очень тяжело заколотить
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик(мостовик) Регистрация: 03.06.2005
Барнаул
Сообщений: 58
|
Как вариант в обсадных трубах буронабивные сваи.
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,956
|
Offtop: У меня рядом земснаряд рыл водохранилище, намытые отвалы песка накрыли озёрно-болотные и торф. Вот потомки удивятся.
Вибропогружение может? А чего писать, для него ничего не нормируется нигде. А там еще водонасыщенное всё и проб не отбирали. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
Может, я сам не работал на погружении свай не могу ни чего сказать
Он уже там много лет пролежал, ниже уровня грунтовых вод, что могло сгнить - сгнило, сейчас на ПРС давит в самой высокой его точке 11м песка, он уже уплотнён до своего максимума |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Погребенные торфы не разу не видели...В старом СНиПе было указание проходить сваями на 2м ниже торфа, но это не наш случай-сваи песок не пройдут. В СП22 даны "типовые схемы" с органическими грунтами, там и погребенные прослойки.
В конкретном случае уже указали рациональное решение в посте №6 - столбчатый. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как скопировать слой без выделения объектов? | postbudka | AutoCAD | 3 | 24.04.2021 23:50 |
Какой защитный слой бетона необходимо применять при проектировании полов с упрочнением? | Kuzin_Denis_85 | Железобетонные конструкции | 11 | 29.03.2021 11:54 |
Слой и стили. Их создание, установка текущими, и возврат к исходному состоянию после завершения команды | Browning Zed | LISP | 7 | 23.02.2018 11:36 |
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры | shvechkova | Железобетонные конструкции | 24 | 29.09.2017 09:32 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |