Как рассчитать теплопотери воды в аэротенке?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как рассчитать теплопотери воды в аэротенке?

Как рассчитать теплопотери воды в аэротенке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2025, 12:17 #1
Как рассчитать теплопотери воды в аэротенке?
Osechka
 
инженет-технолог
 
Уфа
Регистрация: 22.08.2019
Сообщений: 2

Добрый день, коллеги!
Поступила задача по расчету температуры воды на выходе из аэротенка имеющая множество факторов, а именно:
1. Теплопотери за счет испарения с поверхности аэротенка. Площадь зеркала испарения 2464 м2.
2. Охлаждение воды за счет подачи на аэрацию холодного воздуха из внешней среды с помощью механического лопастного аэратора. Всего аэраторов 8 шт с общей производительностью по подаче воздуха 7200 н/м3.
3. Поступление потока рециркуляционного потока возвратного ила из вторичного отстойника температуру которого также необходимо определить. Расход возвратного ила составляет 576 м3/ч.

Исходный поток поступает с расходом 250 м3/ч и температурой 32 град. С
общий объем аэротенка 9904 м3, он двухкоридорный, в каждом коридоре по 4 секции размером в плане 18х18 м.

Подскажите пожалуйста как можно посчитать подобную задачу? Возможно есть примеры подобных расчетов или литература с которой можно ознакомится, что бы разобраться. Заранее спасибо всем откликнувшимся
Просмотров: 425
 
Непрочитано 04.12.2025, 13:36
#2
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,150


видится как то так

1. есть калькуляторы расчета испарения воды с поверхности бассейна. кол-во испарения воды посчитать тепло которое требуется для испарения полученного кол-ва воды. потом через теплоемкость посчитать на сколько снизится температура принятого объема.
2. принял бы что весь воздух по итогу примет темпаературу воды и исходя из этого через теплоемкость воздуха принять скоклько холода приносится с воздухом и его также перевести в дельту Т исходя из объема емкости
3. тут вообще не ясны температуры входа выхода. как то не от чего считать.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2025, 14:29
#3
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,641


Несколько раз сталкивался с расчетом испарения с зеркала воды. Результаты расчетов от практики сильно отличались в бОльшую сторону. В несколько раз.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2025, 06:15
#4
Osechka

инженет-технолог
 
Регистрация: 22.08.2019
Уфа
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Несколько раз сталкивался с расчетом испарения с зеркала воды. Результаты расчетов от практики сильно отличались в бОльшую сторону. В несколько раз.
Получается расчеты показывают большую потерю температуры, чем практические значения?
Osechka вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2025, 06:57
#5
azmt


 
Регистрация: 02.04.2011
Уфа
Сообщений: 89


https://www.engineeringtoolbox.com/h...nks-d_286.html
azmt вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2025, 09:12
#6
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,641


Цитата:
Сообщение от Osechka Посмотреть сообщение
Получается расчеты показывают большую потерю температуры, чем практические значения?
Да.
Конкретно для закалочных ванн проектировщики дали значения испарения на порядок больше, чем потом по замерам вышло. Расчеты проверяли, ошибок не нашли.
Уточняю, что речь идет о величине испарения воды и уноса тепла с испарением. В остальном было похоже.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2025, 11:18
#7
Картошка

будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
 
Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Сообщений: 78


У нас есть брызгальные бассейны, на которые идёт вода с температурой около 22 градусов. Ожидается, что она в этих бассейнах должна охладиться до температуры 5-7 градусов. По факту она возвращается с температурой 20-21 градус. То есть просто бегает туда-сюда.
Фигня все эти охладители. Градирни надо ставить.
Картошка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как рассчитать теплопотери воды в аэротенке?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать нагрузку снаружи от воды на подземное сооружение в сейсмике ? Tyhig Основания и фундаменты 7 23.01.2025 19:45
Как правильно рассчитать теплопотери потери пола при укладке водяного теплого пола? dianchiksanny Отопление 5 12.08.2020 10:48
Как рассчитать ограждающую конструкцию из стекла partietz5000 Архитектура 6 21.10.2016 11:06
Помогите рассчитать расход воды Margo1 Водоснабжение и водоотведение 21 01.10.2014 12:36
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57