| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Навесной вентилируемый фасад на не несущую стену

Навесной вентилируемый фасад на не несущую стену

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2022, 11:13 #1
Навесной вентилируемый фасад на не несущую стену
Шпренгель
 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 21

Здравствуйте, планируется сделать навесной вентилируемый фасад (НВФ) на общественное здание. Каркас здания железобетонный с наружными НЕ несущими ж/б стенами толщиной 120мм.
Заказчик предлагает крепить НВФ в том числе и к не несущим наружным стенам.
Вопрос , допускается ли крепление НВФ к наружным не несущим стенам?
Просмотров: 1315
 
Непрочитано 30.06.2022, 12:20
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Да, допускается. Обычно на ненесущую стену приходятся только горизонтальные связи, а вся вертикальная нагрузка приходит на кронштейн, который крепится в торец плиты перекрытия.

также есть системы НВФ, вообще исключающие крепление к ненесущим стенам - крепятся к только торцам перекрытий
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 12:24
#3
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Запрета на крепление вентфасада к ненесущим стенам нет. Основная проблема при креплении вентфасада к лёгким стенам - испытания фасадных дюбелей на вырыв. Газобетон и пустотелый кирпич, как правило, не держат. Если очень надо - вешают на хим. анкеры, но это дороже, чем межэтажная подсистема, которая крепится к перекрытиям.
Sanmart вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2022, 12:28
#4
Шпренгель


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 21


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Запрета на крепление вентфасада к ненесущим стенам нет. Основная проблема при креплении вентфасада к лёгким стенам - испытания фасадных дюбелей на вырыв. Газобетон и пустотелый кирпич, как правило, не держат. Если очень надо - вешают на хим. анкеры, но это дороже, чем межэтажная подсистема, которая крепится к перекрытиям.
спасибо, стены железобетонные так что проблем нет
Шпренгель вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 13:27
#5
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Да, допускается. Обычно на ненесущую стену приходятся только горизонтальные связи, а вся вертикальная нагрузка приходит на кронштейн, который крепится в торец плиты перекрытия.

также есть системы НВФ, вообще исключающие крепление к ненесущим стенам - крепятся к только торцам перекрытий
Думаете все так просто?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2022, 17:28
#6
Шпренгель


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Думаете все так просто?
можно поподробней
Шпренгель вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 20:04
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Думаете все так просто?
в рамках поставленного вопроса - да все так просто. Кронштейны к ненесущему заполнению крепятся.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 23:24
#8
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Шпренгель Посмотреть сообщение
можно поподробней
Если стена не является несущей (неважно из какого она материала) необходимо выяснить можно ли передавать на нее какие либо нагрузки.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 07:37
#9
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Не имеет значение - стена несущая или нет.
Смотрите техническое свидетельство на систему, там должен быть указан материал стен.
А сами стены (если это поэтажное заполнение) должны быть рассчитаны с условием работы на ветровые воздействия, в том числе не пиковые - п. 11.2 СП 20.13330.2016
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 09:11
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Если стена не является несущей (неважно из какого она материала) необходимо выяснить можно ли передавать на нее какие либо нагрузки.
тут ты не прав брат. Даже если она не несущая - она ограждающая. И согласно СП 20.13330.2016 должна быть проверена со всеми ее креплениями на пиковую ветровую нагрузку. Неважно есть на ней НВФ или прилепили чего-то другое.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2022, 12:52
#11
Шпренгель


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Не имеет значение - стена несущая или нет.
Смотрите техническое свидетельство на систему, там должен быть указан материал стен.
А сами стены (если это поэтажное заполнение) должны быть рассчитаны с условием работы на ветровые воздействия, в том числе не пиковые - п. 11.2 СП 20.13330.2016
Да соглашусь с вами
Шпренгель вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Навесной вентилируемый фасад на не несущую стену

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену Saha Железобетонные конструкции 22 24.03.2016 13:13
ПОС на навесной вентилируемый фасад ищу! dmitry198 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.06.2010 10:39
Навесной фасад, воздушная прослойка Азаматик Конструкции зданий и сооружений 5 16.03.2010 06:18
Навесной вентилируемый фасад ЗиДмиС Разное 3 04.03.2008 09:01
Навесной вентилируемый фасад системы U-Kon ATC-102i Ser-Yast Инженерные сети 1 19.10.2007 14:43