| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы

Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2010, 13:30 1 |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы
таи
 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294

Е.И. Беленя однозначно утверждает, что прогоны препятствуют "вылету" верхнего пояса фермы из плоскости только в пределах установки горизонтальных связей по верхнему поясу фермы....., но это учебник....
Главспецы "терли" тему, но оставили вопрос кое где открытым - питаю слабую надежду, что можно еще поговорить........

Сообщение от vel
У меня вопрос по схожей теме. Производственный корпус, пролет 18 м, шаг ферм - 6 м. По фермам располагаются прогоны с шагом 2.2 м. По прогонам выполняется настил из панелей типа "Сэндвич" (толщиной 200 мм). Настил образует как бы жесткий диск. Вопрос: будут ли прогоны с системой настила раскреплять верхний пояс фермы.....?


alle
________________________________________
Одна тетка у нас (очень опытная гип) говорит, что надо тем не менее множить расчетную длину пояса на 1,5 – в какой то серии пск-овской видела такое указание, когда покрытие ТЭЦ проектировала. Мои попытки рассчитать-смоделировать это дело в общем показали, что форма потери устойчивости явно свидетельствует о замыкании «волны» синусоиды на длине больше чем расстояние между прогонами – из-за податливости покрытия.
Да и при обследовании одной ГРЭС видел, как верхний пояс непонятным вроде как образом умудряется изгибаться-"просачиваться" в стороны, несмотря на "жесткий диск" из гнутых жестяных конструкций.
Но чтобы такое падало - никто не припомнит.
Это извечный вопрос - на тему раскрепляет что то или нет….


Аlle оставляет вопрос открытым по прогону... может кто то из спецов поделиться своими соображениями в отношении прогона и его роли в удержании фермы "из плоскости".
Просмотров: 108278
 
Непрочитано 17.12.2012, 15:47
#41
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Расчетная длинна верхнего пояса фермы из плоскости равна расстоянию между узлами связей,
так верно сказал и будет равна 1,61м не более..
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 15:49
#42
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
После того как я задал вопрос и получил ответ, я и сам понял, что это был элементарный вопрос на который мог и сам ответить, но без пинка не получилось.
ДА?? и чему же равна расчетная длинна??)

Rizo ты до конца мой пост дочитай. я написал чему равна.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 15:50
#43
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
После того как я задал вопрос и получил ответ, я и сам понял, что это был элементарный вопрос на который мог и сам ответить, но без пинка не получилось.
прости бывает ведь лучше щас пинка получить и научится чем когда все рухнет
Так схема фермы у Тебя какая??
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 15:51
#44
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Расстоянию между узлами закрепленными от смещения из плоскости фермы то есть 1,61м - так?
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 15:53
#45
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Расстоянию между узлами закрепленными от смещения из плоскости фермы то есть 1,61м - так?
МОЛОДЕЦ!!
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 15:55
#46
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Так схема фермы у Тебя какая??
Такая

Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:00
#47
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Расстоянию между узлами закрепленными от смещения из плоскости фермы то есть 1,61м - так?
НЕ ТАК! прогоны не раскрепляют от смещения, если нет жесткого диска покрытия.
Rizo не вводите людей в заблуждение, а если по вашему совету его построят? страшно представить...
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:02
#48
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
прогоны не раскрепляют от смещения, если нет жесткого диска покрытия.
Диска нет, но есть связевые блоки по торцам отсеков. Конструкция покрытия принята по типу серии.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:05
#49
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Диска нет, но есть связевые блоки по торцам отсеков. Конструкция покрытия принята по типу серии.
Связевые блоки через 6 метров??
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:07
#50
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


нет, только по торцам через 54 и 48м
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:09
#51
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


[/lisp][/code]
Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Rizo не вводите людей в заблуждение, а если по вашему совету его построят? страшно представить...
Нет не собираюсь этого делать . Уважаемый roma1187 честно если из плоскости Мы закрепляем прогоном То получается она будет работать на плечо которого Мы закрепили или Я не прав??
Ну и конечно про Связи не надо забывать.
Схема нормальная У Тебя просто в той картинки каждая секция была разная для отчетливости ставлю Проект Фермы...
Вложения
Тип файла: pdf ФЕРМА..pdf (457.0 Кб, 249 просмотров)

Последний раз редактировалось Rizo, 17.12.2012 в 16:15.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:10
#52
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Связевые блоки через 6 метров??
Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
нет, только по торцам через 54 и 48м
))))
Спрошу по другому, сколько крестов поперек здания, три?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:12
#53
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Да.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:12
#54
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


18/3=6м расчетная длина. по скату чуть больше, т.к. скат длиннее
Скажите, а вы проектируете чтобы потом построить это здание? или в других целях?

Уважаемый roma1187 честно если из плоскости Мы закрепляем прогоном То получается она будет работать на плечо которого Мы закрепили или Я не прав??
Вы не правы.
Почитайте вложение, полезно будет.
Вложения
Тип файла: rar Кирсанов.rar (566.8 Кб, 308 просмотров)

Последний раз редактировалось roma1187, 17.12.2012 в 16:28.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:17
#55
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


проектирую чтобы построить
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:19
1 | #56
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


anton-07-25-86 посмотрите это и сами примите решение http://dwg.ru/dnl/3364. Там все написано и расписано.
ISN вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:23
#57
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Уважаемый roma1187 честно если из плоскости Мы закрепляем прогоном То получается она будет работать на плечо которого Мы закрепили или Я не прав??
Вы не правы.
УВАЖАЕМЫЙ РОМА Я НЕ хочу грубить честно и отвечал сдержано как и Вы. Советую Вам почитать книгу Металлические конструкции Беленя стр.214 там все написано. А Вы чем докажете мне что Я не прав...
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:34
#58
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
anton-07-25-86 посмотрите это и сами примите решение http://dwg.ru/dnl/3364. Там все написано и расписано.
Я тоже это выложил в 54 ом посте).
Ризо.
Ну вот картинка с 215 страницы и где вы на ней видите что расчетная длинна равна расстоянию между прогонами????



Offtop: Такую хорошую и важную тему опустили до уровня первых курсов.. печально(((
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4444.JPG
Просмотров: 387
Размер:	107.1 Кб
ID:	92738  
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:41
#59
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Надо еще не забывать, что связи бывают гибкие и сжато-растянутые. От этого также зависит расчетная длина.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 16:46
#60
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Ризо.
Ну вот картинка с 215 страницы и где вы на ней видите что расчетная длинна равна расстоянию между прогонами????
Кажется ...... так там же написано если прогон не прикреплен к диагональным связям то длина будет равна двум панелям.. а одна панель если хорошенько прикрепить будет равна 1,21м. схеме Антона и где там другое что нибудь..... прежде чем сказать Не правильно может подумать надо......
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы mikki56 Конструкции зданий и сооружений 5 08.09.2010 14:58
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? svk Конструкции зданий и сооружений 19 04.03.2010 18:36
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41