учет водосчетчиков в гидравлическом расчете
Регистрация: 25.09.2011
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4229
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
По 11.4 точно рассчитывается сопротивление любого элемента сетей, по характеристике сопротивления S (не КМС!) Надо знать эту характеристику. Возьмите её из СНиП для счетчика, определите потери и, соотнеся с общим сопротивлением системы, поймете - надо ли считать.
По 7.7 рассчитываются приблизительные (но достаточно точные) потери напора, когда точная конфигурация неизвестна. Или известна, да лень точно рассчитывать. Здесь потери на местные сопротивления учитываются путем фиктивного увеличения длины трассу на длину, эквивалентную местным сопротивлениям. Например на 30 или 10%. Эти коэффициенты никак не учитывают именно счетчики - все оптом и приблизительно. Доля счетчиков в общих потерях мала. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2011
Сообщений: 7
|
Спасибо, коллеги!
Возник еще вопрос. В п.11.3* СНиП 2.04.01-85 указано. что счетчики проверяют на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков. Как при этом определяем макс.секундый расход воды? По логике - по прил.2 СНиП 2.04.01-85, то есть: q0 = SUM q0_i*Ni где q0_i - секундный расход воды прибора, л/с; Ni - кол-во приборов в здании. Это верно? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер | Кейт | Расчетные программы | 19 | 03.09.2018 12:39 |
Учет работы болта на растяжение в расчете на срез. | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 18.06.2009 14:51 |
Учет георешеток в расчете осадки фундамента | Кореш | Основания и фундаменты | 12 | 02.02.2009 11:28 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |