Разбираясь в работе "П" образных хомутов в торцах плит,
объясняет ли такой пример, необходимость установки П-хомутов в торцах плит??
Судя по примеру он препятствует растрескиванию торца?

Изображения
Тип файла: jpg 1 (1169 x 831).jpg (112.9 Кб, 8991 просмотров)
Тип файла: jpg 2 (1169 x 831).jpg (120.6 Кб, 8458 просмотров)

Просмотров: 141095
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:47
#61
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Дмитрий063, таких - ни разу

----- добавлено через ~3 мин. -----
лис, статью в студию. Там сравнивались результаты расчёта с экспериментом?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:50
#62
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


К чему пришли в итоге?
Попробую сослаться на типовую серию по каркасному домостроению с безбалочными перекрытиями КУБ2,5.
Вот так там выглядит торец консольной плиты. Никаких П-шек там нет.
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (46.3 Кб, 1248 просмотров)

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 16.06.2014 в 14:57.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:54
#63
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
тогда Пшки надо ставить, как поперечную, с шагом не более 0,5 h0
Думаю нет. Это всё же не поперечная ар-ра (ну в нашем понимании). Да и СП 52.. она трактуется как ар-ра поперечного направления при работе на кручение.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:55
#64
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
лис, статью в студию. Там сравнивались результаты расчёта с экспериментом?
Да.
Сравнение с расчетом - вывод дополнительных формул, а так же оптимального соотношения кол-ва поперечки с продольной.
Offtop: Саму статью выложить пока не могу - нет сканера под рукой. Постараюсь в течении недели сделать.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:00
#65
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Вот так там выглядит торец консольной плиты
А на консолях будут крутящие моменты?
А что там верхняя ар-ра не заанкерена, то может там нет местных нагрузок на краю, или бетон наклонную трещину держит.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:04
1 | #66
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Вот вы все кричите - надо ставить, надо ставить. А кому не слабо свои узлы выложить? (не из книжек, а свои, из проекта или рабочки)

Я ставлю П-шки. Но не такие, как в нормах - у меня полка сверху. Монтировать их несравнимо проще. Край защищён от скалывания. Нижняя не заанкерована. С кручением тоже вопросов больше, чем ответов.
Такой узел уже лет 10 лепим.
Вложения
Тип файла: pdf 2014-06-16_15-03.pdf (157.8 Кб, 1640 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:24
#67
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


SergeyKonstr, большие консоли (1500мм) используются только для балконов.
Стены ограждения, выносят на консоли не более 640мм, от оси колонны.
Но решение по армированию в обоих случаях одинаковое.
П-шки устанавливаются только в каркасах которые проходят над колонной.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:24
1 | #68
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А кому не слабо свои узлы выложить? (не из книжек, а свои, из проекта или рабочки)
Offtop: Точно, не в духах...
Вложения
Тип файла: docx 23.docx (187.2 Кб, 798 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:26
#69
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну если пешка поставлена на крутящий момент, то косая пространственная трещина, выходя с поверхности плиты на боковую грань пересечёт пешку, причем в любом месте может, отсюда длина усов её анкеровки в плиту, а почему ещё и 2*h, кто знает?
Так она поставлена не только на крутящий момент, но и для анкеровки продольной арматуры.

Вопрос всем - какой длины делаете горизонтальный участок Г-образного выпуска из стен при опирании на стену плиты перекрытия? Этот Г-образный стержень фактически ведь тоже является анкерующим (если в расчете стык стены с плитой жесткий), как и П-шка. Я делаю длину Г-шки равную длине удвоенной анкеровки. Для бетона B25 и арматуры д.12 А500 - это 1 метр.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вот вы все кричите - надо ставить, надо ставить. А кому не слабо свои узлы выложить?
А что там выкладывать? Узел-то простейший. Или не верите на слово?...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:38
#70
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


По узлу SergeyKonstr что мне не до конца нравится, это отсутствие анкеровки у 35й позиции. Зато есть хомутики - 29я позиция. Я, чего-то, так и не решился ни разу их поставить.
Offtop: Из минеральной ваты, серьёзно? Ни разу не встречал такого решения. У нас все всегда либо XPS, либо ПСБС закладывают

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Или не верите на слово?...
Нет. Не верю =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:50
#71
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
большие консоли (1500мм) используются только для балконов.
Стены ограждения, выносят на консоли не более 640мм, от оси колонны.
Но решение по армированию в обоих случаях одинаковое.
На консоли расчетная схема для анкеровки верхней ар-ры за трещину во вложении. Анкерным устройством может служить и пешка, если нужна, и загиб ар-ры, если нужон.
У вас, вероятно, не нужон.
Вложения
Тип файла: docx 24.docx (305.5 Кб, 367 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 16:24
#72
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Вопрос всем - какой длины делаете горизонтальный участок Г-образного выпуска из стен при опирании на стену плиты перекрытия?
На сколько понял, речь про выпуск из стены - он же верхнее армирование перекрытия у опоры. Соответственно длину горизонтального участка резонно делать 1/4 пролета (с условием, что не менее длины анкеровки/нахлеста).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 16:44
#73
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вопрос всем - какой длины делаете горизонтальный участок Г-образного выпуска из стен при опирании на стену плиты перекрытия
Разве не менее 0,75 общей длины анкеровки составляет ее горизонтальная часть?
Staz вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 17:29
#74
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
На сколько понял, речь про выпуск из стены - он же верхнее армирование перекрытия у опоры. Соответственно длину горизонтального участка резонно делать 1/4 пролета (с условием, что не менее длины анкеровки/нахлеста).
Это вы откуда взяли 1/4 пролета? Получается при шаге колонн 6 метров - длина этой Г-шки 1.5 метра?

Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
Разве не менее 0,75 общей длины анкеровки составляет ее горизонтальная часть?
А у вас откуда цифра 0.75?

Я понимаю это дело так. Для того, чтобы узел плита-стена был жестким - арматуру плиты нужно завести за расчетное сечение, которое проходит по внутренней грани стены, на длину анкеровки. Поскольку мы не можем одновременно бетонировать стены и плиты - мы сначала делаем выпуски из стен, которые потом перехлестываются с арматурой плиты. А так как перехлест осуществляется в одном сечении, то длина нахлеста увеличивается и принимает значение двух анкеровок.

Те же рассуждения я бы отнес и к П-шкам, но все же делаю их короче - по длине одной анкеровки. Все же работа продольной арматуры на консольных участках плиты не так очевидна, как ее работа на участках жесткого опирания на стену.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 17:37
#75
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Все же работа продольной арматуры на консольных участках плиты не так очевидна, как ее работа на участках жесткого опирания на стену.
Ну всё, тушите свет. Если нам работа консоли не очевидна, как мы тогда вообще хоть что-то рассчитываем?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 17:47
#76
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А у вас откуда цифра 0.75?
по нашим нормам; в советских книгах по жбк и руководстве по конструированию дается значение 0,5 длины, а на 1/4 пролета это уже надопорное армирование (которое тоже должно анкероваться)
Staz вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 17:48
#77
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
по нашим нормам
А что у вас за нормы? Хотелось бы ознакомиться.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
в советских книгах по жбк и руководстве по конструированию дается значение 0,5 длины
И вот это тоже непонятно. Можно хоть один пример?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 17:52
#78
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Я не против того чтобы ставить их, как указано в нормах, просто пытаюсь понять их работу и назначение следовательно, версий я слышал немало. Вот про восприятие кручения, думаю в этом направлении покопать.
Staz вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 17:53
#79
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А что у вас за нормы? Хотелось бы ознакомиться.

----- добавлено через ~1 мин. -----

И вот это тоже непонятно. Можно хоть один пример?
Рук-во по констр-нию бетонных и ЖБК из тяжелого бетона (без преднапряжения) (1978)
рис. 26 и рис. 98
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 18:06
#80
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вопрос всем - какой длины делаете горизонтальный участок Г-образного выпуска из стен при опирании на стену плиты перекрытия? Этот Г-образный стержень фактически ведь тоже является анкерующим (если в расчете стык стены с плитой жесткий), как и П-шка. Я делаю длину Г-шки равную длине удвоенной анкеровки. Для бетона B25 и арматуры д.12 А500 - это 1 метр.
Длина анкеровки ведь считается от грани стены/колонны?? как в стене установить горизонтальный участок анкеровки длинной метр?
Я не так Вас понял?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Рук-во по констр-нию бетонных и ЖБК из тяжелого бетона (без преднапряжения) (1978)
рис. 26 и рис. 98
рис. 98 как раз видно откуда считается длина анкеровки
Staz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование торцов плит

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Утепление торцов плит перекрытий Malyar Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2015 15:36
Армирование плит в SCAD Makson SCAD 77 10.10.2013 10:43
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ GaGoGa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2012 13:56
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00