| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование торцов плит

Армирование торцов плит

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2014, 15:28
Армирование торцов плит
Staz
 
конструктор
 
Кишинев
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 47

Разбираясь в работе "П" образных хомутов в торцах плит,
объясняет ли такой пример, необходимость установки П-хомутов в торцах плит??
Судя по примеру он препятствует растрескиванию торца?

Изображения
Тип файла: jpg 1 (1169 x 831).jpg (112.9 Кб, 8993 просмотров)
Тип файла: jpg 2 (1169 x 831).jpg (120.6 Кб, 8460 просмотров)

Просмотров: 141236
 
Непрочитано 16.06.2014, 18:14
#81
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
Я не так Вас понял?
Скорее всего. Я о том участке Г-шки, который длиной 1000 мм на рисунке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 753
Размер:	4.1 Кб
ID:	130418  
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 19:31
#82
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Скорее всего. Я о том участке Г-шки, который длиной 1000 мм на рисунке.
Так о том и речь, что если считать за начало длины анкеровки грань стены, то в стену толщиной 400 не установить горизонтальную составляющую анкеровки длиной 1000. Получается анкеровка здесь равна грубо 400-50 (+вертикальная часть стержня), остальное - это уже выпуск в плиту (который по идее минимум 1/4 пролета равен).
как то так
Staz вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 20:49
#83
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
Так о том и речь, что если считать за начало длины анкеровки грань стены, то в стену толщиной 400 не установить горизонтальную составляющую анкеровки длиной 1000. Получается анкеровка здесь равна грубо 400-50 (+вертикальная часть стержня), остальное - это уже выпуск в плиту (который по идее минимум 1/4 пролета равен).
как то так
Я не о том. Я спрашивал кто какую принимает длину Г-шки. У меня - 1000 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 21:30
#84
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я не о том. Я спрашивал кто какую принимает длину Г-шки. У меня - 1000 мм.
Если под Г-шкой имеется ввиду дополнительная надопорная арматура, то по эпюре моментов смотрю. При хорошем защемлении - до 1/3 пролета
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 21:52
#85
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Если под Г-шкой имеется ввиду дополнительная надопорная арматура, то по эпюре моментов смотрю.
С дополнительной ясно. Я про основную арматуру.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 10:05
#86
rebilof


 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 4


Вопрос ко всем. имеет ли такой узел право на жизнь?
Вложения
Тип файла: pdf стена_плита.pdf (5.3 Кб, 966 просмотров)
rebilof вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 11:01
#87
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от rebilof Посмотреть сообщение
Вопрос ко всем. имеет ли такой узел право на жизнь?
Имеет, анкеровка обеспечена длиной П-образной части внутри стены + наличием поперечных стержней
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 12:37
#88
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


В руководстве по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданиий п.4.31 Свободный край плиты рекомендуют дополнительно армировать от усадочных и температурных воздействий объемным каркасом. При этом ширина хомута - 2 толщины плиты.
tema_s вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 12:55
#89
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
В руководстве по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданиий п.4.31 Свободный край плиты рекомендуют дополнительно армировать от усадочных и температурных воздействий объемным каркасом. При этом ширина хомута - 2 толщины плиты.
А СП 63 предписывает армировать свободный край в т.ч. для анкеровки продольной арматуры. Нахлестка в одном сечении равна удвоенной анкеровке.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 13:09
#90
rebilof


 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 4


Т.е. выходит,что П-образные детали по торцам плит можно ставить в свободных краях, в свободно опертых, и в защемленных(см. пост 86). и везде ставить удвоенный нахлест...
выходит, пэшку можно делать несимметричнуой,т.е. удвоенный нахлест только по растянутой арматуре?
Вопрос. в случае межэтажного перекрытия защемленного в стене(см. пост 86) требуется арматура усиления у верхней грани(над опорой),эту арматуру тоже требуется заанкерить П-образной деталью?

Последний раз редактировалось rebilof, 17.06.2014 в 13:16.
rebilof вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 14:08
#91
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от rebilof Посмотреть сообщение
Т.е. выходит,что П-образные детали по торцам плит можно ставить в свободных краях, в свободно опертых
В свободно опертых на наличие неучитываемого на опоре отрицательного момента, см. вложение.

Цитата:
Сообщение от rebilof Посмотреть сообщение
и в защемленных(см. пост 86)
Можно, если хватает длины анкеровки или по технологии невожможно сделать отгиб анкеруемого стержня. Что отгиб, что петля,т.е. пешка (см. вложение) дают одинаковую длину анкеровки. Если получается отгиб, зачем петля (пешка), ну разве что нижняя ар-ра при каких-то условиях окажется растянутой.

Цитата:
Сообщение от rebilof Посмотреть сообщение
и везде ставить удвоенный нахлест...
Да эт зачем же. В зонах у краевых колонн, чтобы передать момент (см. вложение) нужно армирование плиты с анкеровкой арматуры. Обычно в этих зонах армирование бывает основное и дополнительное. Основное можно загнуть (отгиб) и рядом поставить пешку на кручение, дополнительному можно делать петлю. Если основное нет желания гнуть, то придется пешку ставить на длину нахлеста с основной арматурой. В остальных зонах поставить пешку на кручение.

Цитата:
Сообщение от rebilof Посмотреть сообщение
в случае межэтажного перекрытия защемленного в стене(см. пост 86) требуется арматура усиления у верхней грани(над опорой),эту арматуру тоже требуется заанкерить П-образной деталью?
Если отгиб не получится, то петля. Опять же, если получится длина анкеровки.
Вложения
Тип файла: rar 25.rar (1.31 Мб, 365 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 14:57
#92
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от rebilof Посмотреть сообщение
и везде ставить удвоенный нахлест...
выходит, пэшку можно делать несимметричнуой,т.е. удвоенный нахлест только по растянутой арматуре?
Да, выходит, что так.

Цитата:
Сообщение от rebilof Посмотреть сообщение
Вопрос. в случае межэтажного перекрытия защемленного в стене(см. пост 86) требуется арматура усиления у верхней грани(над опорой),эту арматуру тоже требуется заанкерить П-образной деталью?
Некоторые делают анкеровку П-шкой, но я считаю это не самой лучшей анкеровкой. Лучше анкероваться Г-образным выпуском из стены.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 12:53
1 | #93
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
лис, статью в студию. Там сравнивались результаты расчёта с экспериментом?
Как смог.
Вложения
Тип файла: zip 13-27.zip (2.47 Мб, 312 просмотров)
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2014, 15:01
#94
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Вот тоже нашел результаты исследования сборных жб плит при действии кручения с изгибом
http://elib.psu.by/bitstream/1234567...BE_2013-16.pdf
Staz вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 15:52
#95
Lakki


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16


скажите пожалуйста собираюсь делать монолитную плиту по ж/б балкам. Балки 16*33см плита 7см расстояние между балками 1, 1,5 и 2м. Балки и плиту посчитал арматура нижняя рабочая и верхняя над балками найдена. Вопрос в том как опирать плиту в том месте где будет несущая стена. Хотел по одной из стен фундамента отлить балку и на нее же опереть плиту. Но есть мнения что несущая стена не должна стоять на плите (как бы защемлять ее) Сломал всю голову можно или нет если можно то нужно ли как то дополнительно армировать торцы в этом месте. Нехочется выносить балку на 15см и городить дополнительную опалубку если можно отлить плиту на стене. Если что то непонятно описал вечером могу выложить чертеж
Lakki вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 15:58
#96
lionzoll


 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нахлестка в одном сечении равна удвоенной анкеровке.
Подскажите пожалуйста, не могу найти пункт где это написано
lionzoll вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 18:02
#97
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, не могу найти пункт где это написано
Не совсем так. Не удвоенная, а в 1,66 раз больше. Например СП 52-101
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 10:39
#98
lionzoll


 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Не совсем так. Не удвоенная, а в 1,66 раз больше. Например СП 52-101
Почему 1,66 , там же вроде 50%

Последний раз редактировалось lionzoll, 27.06.2014 в 11:12.
lionzoll вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 11:18
1 | #99
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Почему 1,66 , там же вроде 50%
Не ленитесь, посмотрите СП 52, коэф. "1,2" в формуле при 100% совпадении стыков меняется на "2",
2/1,2=1,66
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 12:05
#100
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, не могу найти пункт где это написано
Пункт СП 8.3.27, примерно шестой абзац (уже на 51 странице).
P1@t0n вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование торцов плит

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Утепление торцов плит перекрытий Malyar Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2015 15:36
Армирование плит в SCAD Makson SCAD 77 10.10.2013 10:43
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ GaGoGa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2012 13:56
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00