| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование торцов плит

Армирование торцов плит

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2014, 15:28
Армирование торцов плит
Staz
 
конструктор
 
Кишинев
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 47

Разбираясь в работе "П" образных хомутов в торцах плит,
объясняет ли такой пример, необходимость установки П-хомутов в торцах плит??
Судя по примеру он препятствует растрескиванию торца?

Изображения
Тип файла: jpg 1 (1169 x 831).jpg (112.9 Кб, 8980 просмотров)
Тип файла: jpg 2 (1169 x 831).jpg (120.6 Кб, 8448 просмотров)

Просмотров: 140804
 
Непрочитано 28.06.2014, 22:51
#101
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Schmurgeff
Момент относительно чего?Даже допустим есть он,но его величина настолько мизерна по сравнению с моментом в середине пролета...
Как я понимаю большинство коллег даже понятия не имеют о том, что в плите кроме изгибающих могут возникнуь значительные крутящие моменты.
Прошу прощения, вы были правы. Начинаю самостоятельно расчитывать в программе перекрытие и понимаю,что вы были правы. Буду учиться=)
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 00:12
#102
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


а кто-нибудь видел еще какие исследования на данную тему? я вот сколько искал-не нашел

----- добавлено через ~4 мин. -----
и кто какой диаметр/класс арматуры берет для пэшек на свободных торцах плит ?
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 11:46
#103
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Не совсем так. Не удвоенная, а в 1,66 раз больше. Например СП 52-101
Нет, длина перехлеста всей арматуры в одном сечении равна именно удвоенной анкеровке. Смотрите формулы 8.3 и 8.5 СП 52-101-2003. Эти формулы записаны одинаково и там первый множитель - коэффициент альфа. При анкеровке он равен 1 (для растянутых стержней), а при нахлесте 100% стержней в одном сечении - 2.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 11:54
#104
lionzoll


 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нет, длина перехлеста всей арматуры в одном сечении равна именно удвоенной анкеровке. Смотрите формулы 8.3 и 8.5 СП 52-101-2003. Эти формулы записаны одинаково и там первый множитель - коэффициент альфа. При анкеровке он равен 1 (для растянутых стержней), а при нахлесте 100% стержней в одном сечении - 2.
Вроде по СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2012) формула 10.5 (нахлёстка) коэффициент альфа = 1,2 для растянутой арматуры.... а при нахлесте 100% стержней в одном сечении - 2
получается 1,66

коэффициент альфа = 1, это вроде для анкеровки, а у нас то перехлёст
lionzoll вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 11:59
#105
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
коэффициент альфа = 1, это вроде для анкеровки, а у нас то перехлёст
Я так и написал - перехлест стержней в одном сечении равен удвоенной анкеровке.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 16:11
#106
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нет, длина перехлеста всей арматуры в одном сечении равна именно удвоенной анкеровке. Смотрите формулы 8.3 и 8.5 СП 52-101-2003. Эти формулы записаны одинаково и там первый множитель - коэффициент альфа. При анкеровке он равен 1 (для растянутых стержней), а при нахлесте 100% стержней в одном сечении - 2.
Offtop: Извиняюсь, прочитал невнимательно...
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 19:24
| 1 #107
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Вот это вы, ребята, разбираетесь в этих делах... Приятно читать. Только кажется удвоенную анкеровку стержней из стены после постов Нитониса стали все делать
Ребята , ну будьте добры, подскажите тогда такую вещь. Если плита свободно лежит на кирпичной стене сверху, нужны ли эти П-шки? Согласно СП

"10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры"

, я так понял они везде нужны.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 21:04
1 | #108
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Получается, если там крутящие моменты есть, то да. В балочных плитах их нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 23:14
#109
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Правильно показал место крутящего момента? )
Еле схватил
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для ДВЖ.png
Просмотров: 1845
Размер:	210.6 Кб
ID:	146611  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 10:39
#110
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Вот в СП 63 говорится, что по торцам плиты необходимо устанавливать П-эшки. Причем длина их не менее двойной высоты плиты. А если это фундаментная плита? Толщиной, например 800 мм. То вся П-эшка будет иметь длину (800-2*защ. слой)+2h*2=(800-80)+2*800*2=3920 (грубо). Т.е если следовать СП 63 (а там не оговорено, что П-эшки ставятся только у плит перекрытия), то она будет из 4-х метрового стержня! Ведь чушь! А с другой стороны, как тогда выполнять торец фундаментной плиты? Есть вариант, как у тихонова: делать отгибы верхней и нижней арматуры плиты и к ним приваривать соединительный стержень. У нас ставят скобы, которые приваривают к верхней и нижней продольной арматуре фундаментной плиты. Кто как армирует фунд. плиту у торцов?
Для себя решил, что если П-эшка ставится для анекровки стержней, то длина ее "уса"=длине нахлеста рабочей армаатуры и не менее двойной толщины плит (кроме фундаментных), а ее диаметр=диаметру анкеруемого стержня. Если П-эшка ставится для восприятия кручения или препятствования выпучиванию продольных стержней, то длина ее "уса"=длине анкеровки этой П-эшки, а ее диаметр=диаметру обычных хомутов.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:28
#111
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
А если это фундаментная плита?...Есть вариант, как у тихонова: делать отгибы верхней и нижней арматуры плиты и к ним приваривать соединительный стержень.
То есть, гнуть кучу стержней немалого диаметра и длины а потом еще и 2 соединительных шва через каждые 200 мм по всему периметру стены.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:33
#112
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
То есть, гнуть кучу стержней немалого диаметра и длины а потом еще и 2 соединительных шва через каждые 200 мм по всему периметру стены.
ага, я тоже в шоке был. можно стержни не гнуть, а к их концам приваривать скобы внахлест. с шагом, как у рабочих стержней.
Но то, что это долго и затратно - факт.
Кто как армирует торцы фундаментных плит?
В пособии по конструированию говорится, что в вязаных каркасах фундаментов, два крайних ряда стержней по периметру сетки должны свариваться между собой, остальные - связываться через шаг. а про торец ничего нет
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:44
#113
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Кто как армирует торцы фундаментных плит?
Если стержни действительно нужно анкеровать (например, когда имеем ФП без свеса) - тут да, приходится заморачиваться, в том числе и при помощи сварки. А в остальных местах я ставлю П-шки диаметром 1/2 рабочих стержней и завожу на минимальную длину нахлестки по СП и не менее 500 мм (последняя цифра - из головы).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:49
#114
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
например, когда имеем ФП без свеса
согласен, что если свеса нет, то анкерить необходимо как положено!
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А в остальных местах я ставлю П-шки диаметром 1/2 рабочих стержней
То есть далее ставите П-эшки чисто конструктивно (от выпучивания стержней и т.д.) и принимаете их как поперечную конструктивную арматуру? Согласен, а вот если свесов нет - то П-эшки того же диаметра, что и основная арматура
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:56
#115
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
В пособии по конструированию говорится, что в вязаных каркасах фундаментов, два крайних ряда стержней по периметру сетки должны свариваться между собой, остальные - связываться через шаг. а про торец ничего нет
может быть, потому, что торец - необязательно? )
я в торцах тоже ставлю скобы диаметром не больше 12-14 с длиной анкеровки (не двойной)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 11:58
#116
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может быть, потому, что торец - необязательно?
может, но пункт СП63 про П-эшки в плитах не оговаривает, что это только для плит перекрытия!
следовательно - для всех плит
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 14:59
#117
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Из Руководства:
3.9. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура, как правило, должна предусматриваться также поперечная арматура, охватывающая крайние продольные стержни
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 15:03
#118
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


maks-ufa, в СП 63 есть этот пункт.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 15:06
#119
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
в СП 63 есть этот пункт.
А какой номер?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 15:07
#120
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


п 10.3.11
Pro100x3mal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование торцов плит

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Утепление торцов плит перекрытий Malyar Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2015 15:36
Армирование плит в SCAD Makson SCAD 77 10.10.2013 10:43
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ GaGoGa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2012 13:56
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00