документ недействующий у вас, см http://docs.cntd.ru/document/1200100259
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
надо плясать от назначения зданий.
2 кабеля с разных секций ГРЩ в каждое здание. в каждом здании аварийное освещение - от централизованной аккумуляторной установки. проще найти второй транс. сорри, начал читать с третьей страницы Последний раз редактировалось solar, 09.02.2016 в 19:40. |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Цитата:
Цитата:
трансы двухтрансформаторной ТП, запитанной одним вводом 10 кВ можно считать независимыми источниками питания??? я чего-то сомневаюсь... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Нет, и те кто выдают ТУ про это в курсе и прописывают в ТУ установки автономных источников.
|
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
выходит, Geniy_Dzydo вводит меня в заблуждение.
kifa, тогда возвращаемся к моему первому вопросу тп+ДГУ(+АКБ*?), какая связка удовлетворит требованиям? АКБ меня интересуют большой мощности, ну на сами силовые установки пожаротушения, насосы и т.п. про местные ИБП для автоматики все понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Она питается по двум кабелям, но самая распространенная кольцевая схема с нормально замкнутым секционником, т.е в кольце всего одна ТП есть в которой реально получить 1 категорию через АВР, все остальные это фактически третья если рассматривать резервирование по стороне 0,4 кВ. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Вот пример, допустим кольцо разовано в ТП-2, тогда В ТП-1, и ТП-3 фактически один ввод, питание второй секции идет через НЗ секционник. Допустим рвется кабель от РП до ТП-1, погаснут оба транса разом. Во вложении совсем другая кольцевая схема, уже на двух кабелях, вот ту при обрыве одного питающего все равно второй транс под напругой |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
kifa, помогите разобраться, я , честно говоря, с питанием установок/систем пожаротушения не стакивался еще. все больше внешними сетями 6-10 кВ.
читаю СП 6.13130.2013 второй день и не могу понять. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
насос - конечно является приемником СПЗ. Если у вас КТП с одним вводом (т.е. дает только 3 категорию) то вам нужно выбрать второй источник ЭС - это или ДЭС или ИБП. если у вас большая мощность насосов то скорее всего дешевле поставить ДЭС.
Можете поставить и ИБП но нужно посчитать тогда время их работы, скорее всего вылезут большие батарейные шкафы если большая мощность насосов и долгое время работы. |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
упоминания первой особой в СП не увидел.
ДГУ(ДЭС) предполагает бестоковую паузу(запуск и выход в рабочий режим), а первая категория этого времени не дает, как я понимаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
п. 1.2.19 "...на время автоматического восстановления питания".
если спросите сколько это время? то неоднократно везде мусолилось но как я понимаю так и не пришли к какому то времени. ну думаю пару тройку минут можно подождать пока ДЭС запустится. |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Вопрос про удлинение размерных линий | tigra-18 | AutoCAD | 6 | 20.12.2019 14:51 |
Вопрос о масштабе тип линий..... | Jkmuf | AutoCAD | 21 | 06.06.2011 09:14 |
Вопрос о типах линий | Zaghim | Программирование | 14 | 12.01.2011 18:14 |
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) | g1kon | AutoCAD | 13 | 14.12.2010 21:40 |