| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.02.2020, 07:40 | #1 | |
Сети самотечной канализации. Как выполнить покрытие стальной трубы?
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 119
|
||
Просмотров: 5842
|
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767
|
Входной контроль документация уже успешно прошла, да?
Я не спец по северам, "но посмотреть могу" и во всю сам закладывал (не на севере) стальные трубы с внутренним цпп на водопровод, не давая инфу, как их стыковать. Заказчику напишите, что в РД нет решений, как покрасить трубы изнутри, или пуская согласует замену труб на уже покрашенные на заводе (с внутренним лкп). |
|||
|
||||
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119
|
Цитата:
в том-то и дело что это канализация - агрессивная среда. Первый момент. все материалы и оборудование, закупает Заказчик и уже Абсолютно всё купили. осталось основное оборудование. Основные вопросы: 1. Зачем на канализацию, заложили стальную трубу? 2. Как выполнить физически, покрытие внутренней поверхности трубы? Трубы 108х6 и 159х6 Стальная трубы из-за агрессивной среды, сгниёт года за 2 ----- добавлено через ~1 мин. ----- и ГГЭ есть. Нам просто не дали времени на входной контроль РД ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Если бы мы её заказывали, то в любом случае обрабатывал завод - мы ещё с ума не выжили делать это на стройплощадке. И попробуйте мне объяснить технологию нанесения, Труба 108х6 и 159х6: покрыть эмалью ЭП-773 ГОСТ 23143-83 (5 слоёв), по грунту из разбавленной шпатлёвки марки ЭП-0010 ГОСТ 28379-89 (2 слоя) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Предлагаю сделать ванну из трубы большего диаметра (горизонтальную).
Наполнить разбавленной шпатлевкой, погрузить низ трубы, далее вертеть трубу. Тоже самое с эмалью. Только покрытие получится и изнутри и снаружи. Последний раз редактировалось juri18, 19.02.2020 в 09:38. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Разумеется для канализационных колодцев и труб малого диаметра это неприменимо. В заводских условия на заводах вентзаготовок его делали (специальные форсунки внутри), но длина звена максимум 3 м и диаметр более 500 мм. Это был один из отработанных вариантов покрытий с помощью ЭП-0010. Тоже "исчезнуть". Вместе с авансом. Это шутка бездуховного юмора. Времени на входной контроль всегда нет, но увидеть такое - много дней не надо. Надо поднимать шум не на форуме, а вести переписку с заказчиком на предмет передачи работы по внутреннему покрытию другой организации. Сейчас имеется немало фирм, занимающихся этими делами, в том числе эпоксидными внутренними покрытиями труб. И оборудование продается. В крайнем случае - отказываться от работы, потому что в любом случае окажетесь виновными, даже если сами что-то "набрызгаете". |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Как это не важно, как раз таки и важно. В условиях севера стальные трубы на канализации можно обосновать.
Должно быть написано в ПД. Цитата:
Даже без нанесения ЦПС за 2 года 6мм стали не сожрет никакая агрессивная среда. Это уж точно. |
|||
|
||||
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119
|
Рассматривали такой вариант ... не выйдет Заказчик и Подрядчик (мы) - один акционер.
Цитата:
Разделов РД - 385. Просто ФИЗИЧЕСКИ невозможно это выполнить. Даже то что я вижу и говорю - 90% не уходит к заказчику официально. У нас везде .... Цитата:
Но ещё раз: Акционер ОДИН. Нам было сказано: Не поднимать шум вокруг рабочей документации - просто головы полетят. Пытаюсь решить вопрос с Авторским надзором, полностью адекватный человек. Его мнение совпадает с моим: заменить трубу. Другого выхода просто НЕТ |
|||
|
||||
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Стройка в Оренбурге - значит нет причин применять стальные трубы. Теперь полно пластиковых. Нет необходимости "эпоксидить колодцы", если уж агрессивная вода тоже можно использовать пластиковые.
"Санация трубопровода нанесением ЦПС" тут ничем не поможет. Это же просто цементно-песчаный раствор, так пытались обрабатывать трубы во времена "мелиорации". Это для труб 300 и более, диаметры уменьшаются (слой покрытия около 10 мм) и всё это весьма ненадежно. Прилепите-ка цемент к гладкой стальной трубе. К тому же здесь и ЖБ колодцы придумали "эпоксидить". Тут над с самой "агрессивной средой" разбираться - для каждого вида свои покрытия. Трубы надо заменять. А пока еще не испорченные стальные можно продать. Или положить их безо всякого покрытия, а пока не сгниют - "успеть добежать до канадской границы". |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081
|
Пишите письмо заказчику на подобии:
"В связи с невозможностью выполнить проектные решения по ХХХ, просим согласовать замену трубы УУУ на ZZZ, либо пояснить технологию выполнения указанного покрытия с последующим контролем качества". |
|||
|
||||
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119
|
Согласен.
Пока ждём окончания совещания до 15:00. Авторский - озвучит эту проблему у Заказчика с внесением в протокол. Дальше будем думать ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Понял что нам это не поможет, да и поверхность надо подготовить. Сейчас поднял и полностью пересмотрел Техническое задание на выполнение СМР: не заложена у нас работа по нанесению внутр.поверхности трубопроводов канализации. Это уже НЕ НАША проблема. Пусть шум идёт от авторского надзора, а мы в домике |
|||
|
||||
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119
|
Цитата:
У нас вообще весело в этом плане... ЯРКИЙ пример жб сваи: Закуплены и Погружены - не по РД. Даже есть замечание выданное инспектором РТН.... Вот тут я вообще не знаю как они решат. Самому интересно, КАК Заказчик решит этот вопрос - это Автоматически повторное ГГЭ |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,324
|
Смотря какой он, Заказчик....
У меня по чертежам было заложено 2,5 км труб ПНД со сваркой в стык... болото. Тоже еще то: буртики от сварки для ловли ила. Муфты электросварные дорого))), смех, а то не знали. Экспертиза была. Положили же их всего 20м. На напорной естественно их, но там метров 150. А так Корсис, немного импортной керамики для производственной канализации (там где еще текушее добро еще не остыло). 2-е исполнительные. Хозяин в курсе))). Но труб заранее не покупали.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Прокладка самотечной наружной канализации в полупроходном канале | Lucky Luciano | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 22.04.2016 23:42 |
Давление подкранового пути на сети канализации | medved | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.12.2012 22:24 |
ППР на прокладку сети канализации | Роман2008 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 30.11.2008 00:13 |
внутриплощадочные сети канализации | w41 | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 14.12.2007 13:53 |