На сколько критичен выгиб стальной фермы из вертикальной плоскости вдоль фермы
Xekkuc
 
ОЗиС
 
Калуга
Регистрация: 29.12.2020
Сообщений: 38

Имеется крайняя стальная ферма пролетом 36, выполненная из 3х сегментов, соединенных на болтах, крайняя ферма смонтированы с выгибом (см. фото). К соседней ферме выполнены треугольные связи, к фахверковым колоннам (точнее к балке) по верхнему поясу фермы выполнена горизонтальная решетчатая связь. На сколько критичен данный дефект для работы конструкции в целом? нужно ли дополнительно устанавливать связи по нижнему поясу между фахверковыми колоннами и нижним поясом фермы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма выгиб из вертикальной плоскости.jpg
Просмотров: 314
Размер:	240.0 Кб
ID:	249502  

Просмотров: 2527
 
Непрочитано 29.08.2022, 18:28
#2
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Xekkuc Посмотреть сообщение
На сколько критичен данный дефект для работы конструкции в целом?
- зависит от причины погиби.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 07:47
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Xekkuc Посмотреть сообщение
На сколько критичен данный дефект для работы конструкции в целом?
Мало информации. Нужна, как минимум, конфигурация фермы, сечение пояса, вид примыкание фермы к колоннам (жесткое или шарнирное), тип сечения пояса, вышедшего из из плоскости, исполнительные схемы связей по верхнему и нижнему поясам, а также схема величин отклонений.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 11:35
#4
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,918


Цитата:
Сообщение от Xekkuc Посмотреть сообщение
На сколько критичен данный дефект
Вроде допускаемые отклонения оговорены в нормах на монтаж. Если отклонения больше - конструкция работает не так, как считалась и нужно что-то делать дополнительно.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 11:45
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Xekkuc Посмотреть сообщение
...смонтированы с выгибом ...
Это хорошо, если фермы были ТАК изготовлены, и собрались ТАК. Создана ломаная система, без МГИС, в отличие от проекта т.е. произведено бесплатное ужесточение. Кроме того, за счет растяжение НП создается натяг в распорках, приравниваемый к преднапрягу, что делает систему еще круче в смысле надежности. Узлы ломаной раскреплены, все надежно. Монтажников надо найти и вручить медали за рационализаторство.
Это предварительно. После предоставления полноценного отчета об обследовании вердикт может быть изменен, а медали заменены на сроки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 15:02
#6
Xekkuc

ОЗиС
 
Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это хорошо, если фермы были ТАК изготовлены, и собрались ТАК. Создана ломаная система, без МГИС, в отличие от проекта т.е. произведено бесплатное ужесточение. Кроме того, за счет растяжение НП создается натяг в распорках, приравниваемый к преднапрягу, что делает систему еще круче в смысле надежности. Узлы ломаной раскреплены, все надежно. Монтажников надо найти и вручить медали за рационализаторство.
Это предварительно. После предоставления полноценного отчета об обследовании вердикт может быть изменен, а медали заменены на сроки.
Фермы были смонтированы в 99 году, и никто не может сказать как было изначально, но по качеству строительство всего объекта очень похоже на хоз способ
Xekkuc вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 15:10
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Xekkuc Посмотреть сообщение
Фермы были смонтированы в 99 году, и никто не может сказать как было изначально, но по качеству строительство всего объекта очень похоже на хоз способ
Без полной схемы сложно рассудить, насколько эта "ломаность" вредна.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 16:38
#8
Xekkuc

ОЗиС
 
Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Без полной схемы сложно рассудить, насколько эта "ломаность" вредна.
Большего всего изогнулась ферма крайняя между осью 1 и 2
Схема ферм и связей в приложении, связи выполнены из квадрата, который на концах расплющен и на болтах прикручен к ферме через уголок.
Раскосы ферм приварены к поясам, сегменты между собой на болтах стыкуются.
Вложения
Тип файла: pdf Ферма.pdf (172.5 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: pdf Схема балок.pdf (100.9 Кб, 21 просмотров)
Xekkuc вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 18:03
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Xekkuc Посмотреть сообщение
Большего всего изогнулась ферма крайняя между осью 1 и 2...
Вроде точка излома (будем так говорить - изломилась, а не изогнулось, так будет ближе к истине) раскреплена неплохо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление.png
Просмотров: 99
Размер:	815.5 Кб
ID:	249610  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 21:22
#10
Xekkuc

ОЗиС
 
Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вроде точка излома (будем так говорить - изломилась, а не изогнулось, так будет ближе к истине) раскреплена неплохо.
Ну мы придерживаемся похожего мнения, если бы излом появился из-за нагрузок, то связь бы деформировалась, а т.к. связи в порядке, то получается, что косяки при монтаже/изготовлении фермы.
Xekkuc вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 22:02
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Xekkuc Посмотреть сообщение
если бы излом появился из-за нагрузок, то связь бы деформировалась, а т.к. связи в порядке, то получается, что косяки при монтаже/изготовлении фермы.
Логично, тем более, что такой излом в растянутом поясе сам по себе не мог возникнуть. В похожем случае у нас в результате выяснилось, что по поясу долбанули стрелой крана по "свежесмонтированной" ферме.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > На сколько критичен выгиб стальной фермы из вертикальной плоскости вдоль фермы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите Раскрепить верхний пояс фермы из плоскости в ПК Лира 2013 СергейВ. Лира / Лира-САПР 5 07.08.2015 20:43
В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы??? student12 Обследование зданий и сооружений 12 16.10.2012 10:32
Связи фермы из плоскости приведенные к середине решетки Алексей-pgs Конструкции зданий и сооружений 22 11.11.2011 15:28
Расчетная длина стальной балки из плоскости. Fellini Металлические конструкции 67 04.02.2011 20:07