Доброго времени суток!

На экспертизе потребовали произвести расчет пределов огнестойкости строительных конструкций (колонны, ригели, балки перекрытия, связи - все из металла), а так-же определить класс конструктивной пожарной опасности этих конструкций (СНиП 21-01-97* табл. 5*). Выбранный нами в проекте способ огнезащиты - 2 слоя огнестойкого гипсокартона 2х12,5мм=25мм - урегулирован СП 55-101 и обеспечивает предел огнестойкости 90мин (табл. 17 СП55-101).
С пределом все ясно, но как связать его с классом конструктивной пожарной опасности конструкции без испытаний по ГОСТ 30403-96?
По п. 10.6 ГОСТ 30403-96 без испытаний допускается устанавливать класс пожарной опасности К0 - для конструкций выполненных только из материалов группы горючести НГ, а гипсокартон, даже огнестойкий имеет группу горючести Г1 (ГОСТ 6266).
Сылки на испытания по перегородкам ТИГИ-КНАУФ экспертиза не принимает, хотя у них класс конструктивной пожарной опасности определен испытаниями - (К0).
Может кто-нибудь прояснит этот вопрос или направит меня в нужное русло?
Заранее благодарен за внимание!
Просмотров: 15398
 
Непрочитано 02.06.2008, 13:57
#2
Евгений Л.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68


У меня тот же вопрос от экспертизы.
Евгений Л. вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 14:51
1 | #3
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Offtop: Основные тенденции в моде на докапывания в этом сезоне, как и во всех прошлых, определяет экспертиза.
В сезоне весна-лето `08 особо модно докапываться до огнестойкости...
Циник вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2008, 07:22
#4
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


У меня похожая проблема - мне экспертиза "сказала": "Конструкцию люков в перекрытии выполнить с учетом требований к противопожарным преградам". Ну так вот, люк у меня между помещениями В1 и В2. Короче опуская пункты СНиПов, люк должен иметь предел огнестойкости 30мин. Только вот не задача, как его высчитать (я в пособии нашла, что можно методом расчета) а какой расчет, где его взять...история вобщем умалчивает Люк по ГОСТ, но в нем не указаны пределы огнестойкости. Испытания, конечно, никто проводить не будет. А люк 3-х слойный:доска 16мм - мин вата 44мм - доска 16мм, обшитые кровельной сталью. Вот и обоснуй, что у него предела хватает или нет У кого есть информация по определению пределов огнестойкости, буду рада помощи
__________________
Всем творческих успехов:D
Ольга Павлова вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2008, 12:37
#5
Евгений Л.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68


Эту проблему можно решить подругому. Установить два люка. Первый противопожарный. Я ставлю фирмы "Пульс". второй деревянный по ГОСТ. Сейчас экспертизу проходим. Раньше то же были вопросы.
Евгений Л. вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2008, 13:00
#6
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


Спасибо конечно огромное но Пульс мне не подошел. Мой монтажный проем 1900х1500 (продиктован габаритами оборудования), да и заказчику не подошло, что не в Самаре находится.
__________________
Всем творческих успехов:D
Ольга Павлова вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2009, 13:07
#7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Подскажите пожалуйста, какими нормативами нормируется (ограничивается) класс конструктивной пожарной опасности С общественного здания (ФОКа в моем случае).
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 15:01
#8
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


пульс делает по заказу любые размеры....Пишите "люк ,,,,,,, НПО "пульс" с изменением размеров под строительный проём....х.... мм"
Anton_Br вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Класс конструктивной пожарной опасности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
Класс конструктивной пожарной опасности Аптечный пункт + Оптика Route Прочее. Архитектура и строительство 6 18.02.2010 20:10
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26