Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Исполнительные схемы на армирование, утепление и гидроизоляцию

Исполнительные схемы на армирование, утепление и гидроизоляцию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2021, 18:04 #1
Исполнительные схемы на армирование, утепление и гидроизоляцию
Grindevald
 
Инженер по проектно-сметной работе
 
Регистрация: 20.07.2021
Сообщений: 4

Технадзор требует схемы на устройство армокаркасов, гидроизоляции и теплоизоляции. Чётких обоснований в соответствии с какими документами он это хочет видеть не дал. Я изучил СП по этим работ, ГОСТ на исполнительную геодезическую документацию и ничего, что однозначно бы говорило: "да, дружище, ты не прав -- иди черти схемы" не нашёл. Также и в проекте и в ППР требований на эту тему нет. Может быть я плохо искал? И если нет, то как лучше от него отбиться, т.к. делать бесполезную работу желанием большим не горю, благо других дел хватает?
Просмотров: 3916
 
Непрочитано 30.07.2021, 20:04
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Можно просто деньги не платить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 21:31
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Grindevald, вы не написали должность, вы инженер пто?

Цитата:
Сообщение от Grindevald Посмотреть сообщение
т.к. делать бесполезную работу желанием большим не горю, благо других дел хватает?
Куда деваться, принимать работы надо, надо составлять схемы. У вас чертежи в редформате есть? Тогда сложностей не вижу.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2021, 23:27
#4
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


По армокаркасу табличка в СП70 есть, там указано точно на что нужна геодез схема
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2021, 13:40
#5
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


Можете закинуть выполнение и он по идее должен Вам написать мотивированный отказ почему он его не подписывает. Но скорее всего ваше руководство с заказчиком задаться не захочет.
У Вас в договоре с заказчиком может быть фраза "предоставлять и иные документы подтверждающие качество и объем выполненных работ" - тогда он с вами может делать вообще что хочет.
Смысл этих схем действительно нулевой потому, что это все надо просто тупо идти и комисионно измерять по факту, а не веселые картинки плодить.

Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2021, 15:13
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Смысл этих схем действительно нулевой
Так смысл в том, чтобы заставить кого-нибудь попу оторвать и пойти померить... То есть при плождении весёлых картинок возникает элемент экстрима на проверке при освидетельствовании...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 09:22
#7
Grindevald

Инженер по проектно-сметной работе
 
Регистрация: 20.07.2021
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Grindevald, вы не написали должность, вы инженер пто?
Инженер по проектно-сметной работе, но суть таже, что и ПТО
Grindevald вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 09:51
#8
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так смысл в том, чтобы заставить кого-нибудь попу оторвать и пойти померить... То есть при плождении весёлых картинок возникает элемент экстрима на проверке при освидетельствовании...
Никакого экстрима. Никто ничего мерить не будет, а тупо подобьют под выполнение.
Заказчик просто будет сидеть в благом неведении что ему уже и держать то подрядчика нечем потому что из условной тысячи квадратов закрыто бумажками 800, а по факту слелано 600. И вот если заказчик решает сменить подрядчика этот факт вскрывается и начинает у многих подгорать)

Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 10:19
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Заказчик просто будет сидеть в благом неведении
Так это же проблемы заказчика, что свидетели прогуливают, не меряют, а потом вскрывается.
Правильно оформленная ИД должна подсказывать куда и когда смотреть и кто виноват (также и в том что недоглядел).
Из наличия проблем у свидетелей заказчика не следует, что ИД не надо делать в приличном объёме...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 10:35
#10
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


Tyhig, Вас реально не смущает требования исполнительной схемы на армирование?) Я исхожу из того что изначально собрались специалисты своего дела. И приемка работ это изначально не поиск того где тебя пытаются обмануть. Приемка тех же скрытых работ это комиссионное мероприятие которое призвано исключить ошибку. Если один человек смотрел и не увидел косяк, то это ошибка, если 2 то совпадение, но если три рыла смотрело одно и тоже и не увидели косяк то либо они занимаются не свои делом либо находятся в сговоре.
КРУ например абсолютно пофигу, что там у Вас как у заказчика в ИД. Там ребята просто приходят и делают инструментальные замеры и если не сходится с актами выполненных работ то у заказчика проблема, а подрядчик уже давно 1 букву в названии поменял и досвидос.
Зачем мне например требовать схему на изоляцию если я и так подписываю акт скрытых работ в котором все данные о том кто когда делал и кто принимал есть. А приказом на меня как на представителя заказчика возложена функция по контролю качества и объему работ. Не ленимся, берем рулеточку и ножками ходим делаем измерения)
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 10:40
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
И приемка работ это изначально не поиск того где тебя пытаются обмануть.

Смущает вот это ваше предложение... Не знаю, конечно, где как...

Акт скрытых работ на армирование тоже смущает. Но только названием. Это должен быть другой какой-то акт (акт части ответственной конструкции, например). Но раз есть только этот и то уже лучше чем ничего.
Иначе авторский надзор и не узнает какой у парня был где соединения арматуры, например...
Я бы вообще после этого акта запрещал к арматуре подходить... Под видеофиксацию... До начала установки опалубки. Которое тоже по акту...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 16:08
#12
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Акт скрытых работ на армирование тоже смущает
Смущает название акта, он же должен быть не скрытых, а скрываемых работ...
KarpAS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Исполнительные схемы на армирование, утепление и гидроизоляцию

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательны ли исполнительные схемы на внутренние инженерные сети? Alesandro68 Водоснабжение и водоотведение 28 04.07.2018 10:13
Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ? ФАХВЕРК Robot 28 02.10.2015 14:10
Исполнительные схемы на фасадные работы АнютикС Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2015 08:21
Исполнительные схемы на армирование и опалубку. андрей121290 Железобетонные конструкции 16 27.11.2014 11:13
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08