Непрочитано 20.08.2020, 16:51
Необходим совет по конструированию фермы
_line
 
UA
Регистрация: 30.11.2015
Сообщений: 132

Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, советами и опытом, кто с подобным сталкивался.

Есть следующая ферма, пока что на этапе эскиза. Металл, пролёт 20 м, односкатная под рулонную кровлю, 1.5%.
Усилия в поясах порядка 100 тс. ВП и НП из швеллеров "в коробочку", раскосы/стойки из квадратной/прямоугольной трубы. Соединения бесфасоночные, непосредственно к поясам. Прогоны приходят в узлы, но есть 2 фермы с другим пролётом, где прогоны приходят "куда придётся", т.к. завязаны на основных 20 м фермах.

Опирание на ЖБ колонны, шарнирное.
Необходимо разбить на 2 отправочных марки с соединением на монтажной сварке прямо на объекте (накладками или ещё каким-то способом).
Сделать как в молодечно нормальные фланцы на болтах нет возможности.

Отсюда вытекают следующие вопросы:
1) Каким образом лучше сделать соединения поясов? Возможно, стоит взять решение как для нормалей (накладки по стенкам и полкам, но без поперечного шва на стенках)? Главное проще и надёжнее.
2) Строительный подъём. Прогиб от нормативных около 40 мм. К нему + 1/200*20000=100 мм. Итого 140 мм.
Проблема в том, что перепад на 20м при 1.5% составляет всего 300 мм. Если организовать стр. подъём в месте стыка 2 частей фермы (приблизительно середина пролёта), то ВП вообще станет отрицательным по уклону, или же горизонтальным. Неизвестно, насколько потом он вернётся в проектное положение. И откуда в рекомендациях вообще появились эти "1/200 пролёта".

Также буду благодарен за любые другие советы и критику. Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз.PNG
Просмотров: 577
Размер:	301.8 Кб
ID:	229340  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз2.jpg
Просмотров: 601
Размер:	54.5 Кб
ID:	229341  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз3.PNG
Просмотров: 466
Размер:	80.9 Кб
ID:	229342  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз4.PNG
Просмотров: 430
Размер:	32.3 Кб
ID:	229343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма эскиз5.PNG
Просмотров: 247
Размер:	62.0 Кб
ID:	229344  


Просмотров: 7850
 
Непрочитано 24.08.2020, 23:27
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Миниатюры
- применять такие фермы - диверсия. Впрочем, давно уже спохватились и серию эту отменили.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Герметичность - это герметичность, тут нечего рассуждать. Понятно, что подразумевается абсолютная замкнутость полости, и понятно что при избыточном давлении близком к нулю, это не газопроводы. Контроль визуальный - есть шов без раковин видимых, значит, есть герметичность.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
иметь заглушки
- т. е. теперь заглушки для красоты? Или чтобы попавшая вода не выветривалась?

Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2020 в 23:45.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 08:49
#42
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Герметичность - это герметичность, тут нечего рассуждать. Понятно, что подразумевается абсолютная замкнутость полости, и понятно что при избыточном давлении близком к нулю, это не газопроводы. Контроль визуальный - есть шов без раковин видимых, значит, есть герметичность.
Герметичность или замкнутость контура? Так что точно подразумевалось то? Да и почему только про швы, в том пункте было про профили в целом. Про визуальный контроль-он ближе к газовым или жидкостным способам определения негерметичности? Вот примерно такие вопросы возникают, когда эту фразу видит дефективный менеджер, без подписи которого не пройти дальше по квесту. И начинается...


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. теперь заглушки для красоты? Или чтобы попавшая вода не выветривалась?
Не, просто
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...Понятно, что подразумевается...
тут то же работает
And_T вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 09:50
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
в том пункте было про профили в целом
- полагаете профили дырявые выпускают?
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
дефективный менеджер
- это проблема/беда конторы, где он трудится.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 10:43
#44
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- полагаете профили дырявые выпускают?
У электросварных труб герметичность никто не проверяет А визуальный осмотр как способ определения герметичности: ни у каждого рентген в глазу

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это проблема/беда конторы, где он трудится.
Если бы
And_T вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 15:31
#45
tibul_77


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70


Умные люди!
Может есть у кого пособие по расчёту узлов стропильных ферм с параллельными поясами 1.460.3-21?
Экспертиза требует дополнить расчётное обоснование расчётами монтажного и опорного узлов.
В комете2 от СКАД верхний узел немного другой, с опорной пластиной.
Ну, и по фермам молодечно (серия 1.460.3-23.98) тоже приму (наверное, можно и кометой2 в случае ферм молодечно обойтись...Но просто, чтобы было)

upd
не, монтажный узел фермы молодечно в комете2 не посчитать - неактивна функция для коробчатых профилей

Последний раз редактировалось tibul_77, 29.10.2021 в 15:49.
tibul_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 16:47
1 | #46
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от tibul_77 Посмотреть сообщение
Умные люди!
Может есть у кого пособие по расчёту узлов стропильных ферм с параллельными поясами 1.460.3-21?
Экспертиза требует дополнить расчётное обоснование расчётами монтажного и опорного узлов.
В комете2 от СКАД верхний узел немного другой, с опорной пластиной.
Ну, и по фермам молодечно (серия 1.460.3-23.98) тоже приму (наверное, можно и кометой2 в случае ферм молодечно обойтись...Но просто, чтобы было)

upd
не, монтажный узел фермы молодечно в комете2 не посчитать - неактивна функция для коробчатых профилей
В разделе "Скачать" наберите в поиске "молодечно".
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 17:04
1 | #47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Фермы из уголков - см. Горев 1 том, из ГСП - см. СП 294.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходим совет по конструированию фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме NovArh Инженерные сети 7 16.05.2012 21:50
нужен совет по конструированию опорного узла sergei78 Конструкции зданий и сооружений 3 26.11.2010 00:00
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21