Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой
dallaev
 
инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741

Возникла необходимость устройства основания по щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой.

Согласно СП 63.13330.2018 т.10.1
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в монолитных фундаментах при наличии бетонной подготовки толщина защитного слоя не менее - 70 мм.
В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки (только для нижней рабочей арматуры) толщина защитного слоя не менее - 40 мм.


При щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой СП63... ничего не сказано, в других нормах по этому поводу я ничего не нашел (возможна я что нибудь пропустил прошу меня подправить.)

Возможно кто нибудь сталкивался с подобными вопросами. сколько надо приять защитный слой? 40 мм, или всё таки 70 мм.? Или может быть другое значение?
Просмотров: 4056
 
Непрочитано 22.11.2021, 18:20
#21
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,949


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Непонятно зачем
Там же написано - "что бы исключить капиллярное поднятие". Эффективность этого, да и необходимость, оценить по имеющимся данным сложно. Мосты и плотины десятки лет в воде стоят - с одной стороны, сырые стены при повреждении гидроизоляции на обрезе фундамента не такая уж и редкость, в тех же домах на ФБСках - с другой.
Бим на форуме  
 
Непрочитано 22.11.2021, 20:43
#22
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Там же написано - "что бы исключить капиллярное поднятие".
Без сечения по фундаменту непонятно, есть ли вообще такая проблема. Обычно с капиллярной влагой в фундаментах борются горизонтальной гидроизоляцией в швах, а не конструкциями подготовок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 52
Размер:	37.1 Кб
ID:	243017  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 04:59
#23
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Там же написано - "что бы исключить капиллярное поднятие". Эффективность этого, да и необходимость, оценить по имеющимся данным сложно. Мосты и плотины десятки лет в воде стоят - с одной стороны, сырые стены при повреждении гидроизоляции на обрезе фундамента не такая уж и редкость, в тех же домах на ФБСках - с другой.
Однако при этом самим ФБС-кам вполне себе не плохо живется

Самому бетону непосредственно капилярное поднятие не особо то и сташно. Замораживание и оттаивание страшнее. Но с этим прекрасно справляется марка по морозостойкости и водонепроницаемости. Зачем при этом еще и проливку битумом городить то?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 12:30
#24
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,949


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Без сечения по фундаменту непонятно
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Зачем при этом еще и проливку битумом городить то?
Так и пишу ведь - данных для выводов недостаточно, даже что за сооружение неизвестно )))
Бим на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Странный узел. Защитный слой монолитной плиты на песчаной подушке нарушен? ANSYSman Железобетонные конструкции 23 02.06.2020 05:32
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры shvechkova Железобетонные конструкции 24 29.09.2017 09:32
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09
Максимальный защитный слой для подколонника? Bubbledrummer Основания и фундаменты 9 16.05.2013 02:52