Расчет на срез стены из ФБС блоков
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130

Добрый день,
Задача такая. Есть тепловая камера 5х4.65 по осям и высотой 2.7 метра. Конструктивно хочется выполнить фундаменты в виде плиты, на которую опираются стены из ФБС, сверху сборные плиты, потом пирог и грунт.
Затруднения у меня возникли при расчете стены из ФБС толщиной 500мм.
Нагрузки учитывал вес перекрытия, пирога, грунта сверху, боковое давление грунта, давление в 1 т/м2 от пригруза на уровне земли.
А на что именно нужно считать такую конструкцию?
Внецентренное сжатие по СП 15 и изгиб (сравнить моменты действующие и удерживающие) по СП15 думаю.
А нужно ли считать стену на срез (сдвиг) по СП15?
Во всех пособиях, учебниках видел только расчеты на внецентренное сжатие и на сдвиг по подошве плитной части фундамента под фбс блоки.
__________________
Только в начале пути
Просмотров: 17377
 
Непрочитано 20.05.2021, 09:44
#21
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


SergeyKonstr, так по сути это и есть расчет на раскрытие трещин. Только его во вложении обозвали третий случай внецентренного сжатия.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2021, 10:32
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,626


Offtop: SergeyKonstr, не исчезайте с форума, пожалуйста. Вы тут очень нужны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2021, 10:50
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
так по сути это и есть расчет на раскрытие трещин.
Да, в принципе.
Если это обеспечивается, то из третьего случая можно найти ту сжатую зону, что присутствует в расчете на срез и выполнить этот расчет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2021, 11:06
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Ну с плитой опертой на 3 стороны разобрались, а что делать с консольной стеной ? Как посчитать вот это ? Вход в фильтровальную станцию типовой проект, консольная стена с обваловкой высотой 3,6м толщиной 500мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4293830418.jpg
Просмотров: 219
Размер:	435.6 Кб
ID:	237370  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 11:09
#25
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Mistake, У меня эксцентриситет вышел поменьше 0.187, нагрузка там побольше вертикальная и момент я вычислял уже с обратным моментом от плиты.
Выводы, что конструкцию рассчитывать надо на внецентренное сжатие, изгиб, срез. При эксцентриситете выше допустимого (а такое может быть при малых нагрузках вертикальных) можно воспользоваться формулой из учебника SergeyKonstr, единственное в нормах этой формулы нет.
При расчете на срез, нагрузку горизонтальную Q я определял по формуле H*(q1+q2)/2, где H-высота стенки, q1 q2 - боковое давление грунта. У меня при этом расчет на срез выходит с коэффициентом использования 0.85-0.9.
Не пойму почему в скаде у вас Mistake, вышло 0.133 (у меня в скаде вышло 0.135). Видимо формула по которой я определяю Q не верная?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Mistake, Наверно если посчитать эту стенку 3.6 м то она не пройдет
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2021, 11:31
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
единственное в нормах этой формулы нет.
Формула расчета раскрытия трещин. Преобразуйте её и получите тоже самое с добавлением коэф-та срока службы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 11:41
#27
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


SergeyKonstr, да точно
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2021, 12:41
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,626


А чего в 21 веке подземные сооружения до сих пор кто-то, кроме автора, делает каменными ? Монолит не , геморрой да ?
Хотите проблем ? На работе не хватает бдсм отношений ? Вы сами не понимаете, шо с вами потом заказчик сделает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2021, 13:04
#29
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


TyhigOfftop: , нет, хотим в 21 веке и наличии мкэ освоить уровень расчетов, который был у инженеров более развитой цивилизации 60 лет тому назад.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2021, 18:07
1 | #30
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А чего в 21 веке подземные сооружения до сих пор кто-то, кроме автора, делает каменными ?
так из ФБСок быстро, и гидроизоляцию надо по сухому бетону. А тут жди месяц пока наберет прочность потом еще пока просохнет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2021, 14:15
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,626


Так из ФБсок дорого. Стены будут толще в 2 раза + постоянное присутствие крана минимум 16 т, а скорее даже 25 т. Монолит будет толщиной 250-300 мм, а ФБСки от 500 мм. Сроки важнее денег ? Это какие регионы такие богатые ?
А потом приедет фура сверх расчёта и затормозит рядом (мы все знаем какие задания выдают для расчёта подземных сооружений, там ведь будут только лыжники на шезлонгах загорать по заданию) или сараюшку рядом начнут строить и ФБСки начнут течь. Или просто начнут течь. Дешевле сразу в стену заложить ремонт гидроизоляции стоимостью в 10 таких камер ? В общем всё осознал. Ребяты, я еду к вам в Воронеж за зарплатой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:02
1 | #32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сроки важнее денег ? Это какие регионы такие богатые ?
Да практически все. Столицы не в счет. Вы видели как горловины канализационных колодцев делают? Из красного кирпича полусухого прессования. Жесть жестяная. А в чем причина. В сроках. Деньги выдали вчера, а завтра уже должны быть освоены. Планирования работ нет, да оно и проще, всегда есть работа в пожарном режиме, премии рулям за оперативно устраненные аварийные ситуации ими же созданные.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 16:57 Расчет тепловой камеры и канала из блоков ФБС
#33
dani-kazax


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18


Добрый день! Практически аналогичная задача.
Заказчик требует обосновать применение толщины блоков ФБС 500 мм для сборного лотка, а так же расчет толщины камер из блоков ФБС, где основанием служит монолитная плиты, перекрытие сборные плиты.
Пытался посчитать усилия в лотке в Лире, но не могу приложить усилие от бокового давления грунта.
Подскажите, кто как рассчитывает и как приложить усилие в Лире
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 115
Размер:	83.6 Кб
ID:	245317  
Вложения
Тип файла: lir лоток из ФБС.lir (248.1 Кб, 18 просмотров)
dani-kazax вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2022, 23:34
#34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от dani-kazax Посмотреть сообщение
Заказчик требует обосновать применение толщины блоков ФБС 500 мм для сборного лотка, а так же расчет толщины камер из блоков ФБС, где основанием служит монолитная плиты, перекрытие сборные плиты.
правильно требует, скорее всего там 400 мм спокойно пройдут.

Цитата:
Сообщение от dani-kazax Посмотреть сообщение
Пытался посчитать усилия в лотке в Лире, но не могу приложить усилие от бокового давления грунта.
а причем тут лира? откройте учебник Линовича, там есть наглядный графический метод. Это если пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов открывать лень. Задача-то простейшая, даже для начинающего.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 07:07
#35
dani-kazax


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
а причем тут лира?
В лире посчитать усилия, а затем, как уже говорилось в теме, посчитать на сжатие..
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
откройте учебник Линовича, там есть наглядный графический метод
согласно этого графика стенка получается 1 метр (угол внутреннего трения 17, удельный вес 18,1, величина k=1)
dani-kazax вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 08:55
#36
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от dani-kazax Посмотреть сообщение
согласно этого графика стенка получается 1 метр (угол внутреннего трения 17, удельный вес 18,1, величина k=1)
Что-то не так в ваших расчетах, подозреваю в сборе нагрузки. Глубина заложения в пределах 3 метров, высота стенок 3 блока. Это не космические нагрузки. В Линовиче есть определение давления грунта графически, в том числе и с нагрузкой на поверхности несложный переход. Посчитайте еще численно по пособию там формула простая. И сравните что у вас получается.
Цитата:
Сообщение от dani-kazax Посмотреть сообщение
В лире посчитать усилия, а затем, как уже говорилось в теме, посчитать на сжатие..
Посчитанные усилия, зависят от собранной нагрузки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет на срез стены из ФБС блоков

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС Cuбupяk Железобетонные конструкции 6 10.06.2014 20:42
расчет кладки стены по срезу от распора стропил Сниппер Конструкции зданий и сооружений 45 20.08.2013 11:10
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... fudip Архитектура 5 27.04.2012 14:37
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания Жека ЦПП Основания и фундаменты 14 31.07.2011 14:48
Стены подвала из блоков ElenaRoo Конструкции зданий и сооружений 5 31.07.2010 09:00