| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К-узел фермы со стойкой

К-узел фермы со стойкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2021, 16:48
К-узел фермы со стойкой
bartus
 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233

Приветствую. Ранее приходилось применять фермы без стоек. Сейчас столкнулся с выбором - как решить узел примыкания стойки в К-образном узле фермы из гнутосварных профилей.
Стойки расположены как на картинке ниже. Ферма с нисходящим опорным раскосом.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 210
Размер:	4.1 Кб
ID:	242297
Вариант 1 - стойку установить посередине, приварив посредством листа к смежным раскосам:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма. Стойка между раскосами.png
Просмотров: 239
Размер:	46.8 Кб
ID:	242298
Вариант 2 - стойку опереть непосредственно на один из смежных раскосов:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма. Стойка на раскос.png
Просмотров: 248
Размер:	34.9 Кб
ID:	242299
По варианту 2 сила от стойки приходится на один раскос и при расчете по схеме с жесткими узлами в раскосе, на который встает стойка появляется бОльший момент, чем если опирать по варианту 1.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма. Эпюра М.png
Просмотров: 208
Размер:	20.3 Кб
ID:	242301

Плюс 2-го варианта как по мне - легче изготовить.
На первой картинке выделил красным опорный раскос на который предполагается устанавливать стойку по варианту 2 - опасаюсь за надежность такого решения в опорном раскосе, т.к. наиболее он нагружен.

Вопрос в целом такой: что на ваш взгляд надежнее? И как посчитать, например, вариант 2?
Решение с раздвижкой раскосов и прикреплением стойки к поясу впритык опустим.


Последний раз редактировалось bartus, 02.11.2021 в 17:13.
Просмотров: 8000
 
Непрочитано 03.11.2021, 16:17
#41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Вариант с раздвижкой раскосов и введением стойки в моем случае привел к увеличению напряжений и необходимости увеличения сечения пояса при прочих равных.
А это не потому, что Вы вставили стойку между раскосами, это результат принятия расчётной схемы с точками пересечения каждого из элементов с осью пояса. Без стойки получится такая же большая поперечка. Компьютерное моделирование узла пластинами/оболочками в большой закрепленной теме по этому вопросу показывает, что касательные напряжения даже выше теоретических, полученных по Журавскому.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 16:42
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
со многими раскосами
- в этом случае там тупо принимается У-образный узел, сечение нехилое получится.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 16:47
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в этом случае там тупо принимается У-образный узел
К сожалению пособие и СП 294 не содержит данных о том, что именно считается по этим формулам. И получается, что соответствие формулы и рисунка это догадки. Логичные, да. Но, боюсь, что тут логика не канает. Ведь текст от рисунков отличается. И что имели в виду основатели пособия, кто его знает теперь.
Варианты:
1) Учёные исследовали плоские фермы строго по рисункам. Позже необоснованно дописали приписку про много элементов в узле.
2) Учёные исследовали плоские фермы разных форм узла с 2-3-4 раскосами/стойками. В пособии нарисовали только один рисунок из-за недостатка места на бумаге.

А с сечением, да, беда...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 18:00
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Учёные исследовали плоские фермы разных форм узла с 2-3-4 раскосами/стойками. В пособии нарисовали только один рисунок из-за недостатка места на бумаге.
Исследовали-не исследовали, но вывод той сделали и его однозначно словесно зафиксировали. А картинки, а что картинки - все возможные варианты нарисовать не получится. Это вообще обычное явление в наших нормах - смотрим, например, таблицу 8 СП 16.13330.2017. По ней с такой логикой сквозную колонну можно считать только из швеллера.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А с сечением, да, беда...
Я лично никакой особой беды не наблюдаю. Основной проверкой являтся расчёт на продавливание/вырыв, и тут просто изначально нужно брать не слишком тонкие сечения поясов и стараться соблюдать минимальную разность габаритов пояса и раскоса. В крайности можно и подкладку использовать.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 18:37
#45
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


а, вообще, нам татарам, как-то до одного места, как скажут - так и быть
если честно - вымотала (с постоянными изменениями/дополнениями эта подстройка наших норм под ен), похоже на на нас под них и настраивают (это ответ ibz)
да кто ж против? сделайте это побыстрее

а по поводу работы узла
есть реальная схема его работы - реально его надо и рассчитывать
наверное, многие помнят случай из казани(

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 18:50.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2021, 19:49
#46
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для проверки продавливания пояса благоприятнее равенство усилий в раскосах, стойка несколько нарушает это равенство.
Так стойка, опираясь на растянутый раскос, как раз сглаживает разницу в усилиях между растянутым опорным и смежным сжатым - снижает растяжение в растянутом опорном раскосе путем добавки сжатия в опорный раскос.
Усилие в опорном растянутом у меня больше, чем в сжатом (картинка из фермы, где стойка встает на пояс непосредственно):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма___.png
Просмотров: 33
Размер:	5.6 Кб
ID:	242375
Равенство усилий может и благоприятнее, однако сама разница численно не участвует (насколько я вижу) в расчете К-узлов формул СП 294.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Без стойки получится такая же большая поперечка.
Уже писал ранее, что если стойка на раскосе - поперечка снижается и пояс загружен на 90% по Q:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма_Q.png
Просмотров: 34
Размер:	16.9 Кб
ID:	242376
То есть тут 18 тс, а при стойке между раскосами - 23,5 тс.
Если имели ввиду что в принципе там будет поперечка - хоть со стойкой хоть без - да, с этим уже был ознакомлен.
bartus на форуме  
 
Непрочитано 03.11.2021, 19:54
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Так стойка, опираясь на растянутый раскос, как раз сглаживает разницу в усилиях между растянутым опорным и смежным сжатым
- значит, я ошибся. Тогда стойка помогает.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
однако сама разница численно не участвует
- если в одном раскосе усилие ноль, то узел из К-образного переходит в У-образный. При неравенстве усилий нечто промежуточное.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
загружен на 90% по Q
- у буржуев есть проверка на Q.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 20:05
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если в одном раскосе усилие ноль, то узел из К-образного переходит в У-образный. При неравенстве усилий нечто промежуточное.
Опять вольные трактовки, ничего такого в нормах нет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 20:35
#49
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Опять вольные трактовки, ничего такого в нормах нет.
наверное - "да", ("если бы у бабки был ..., звалась бы бабка дедом")
это - не вольная, скорее - произвольная интерпретация
честно, надоели эти "теоретические" случаи, утомили

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 20:43.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 20:49
1 | #50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
нормах нет
  1. В наших нет, у буржуев есть. Например, К-образный - это если усилия отличаются менее чем на 15 %, далее снижение прочности идёт до У-образного. (Где-то на форуме есть анализ аварии подстропилки на 18 м из-за разрушения формально К-образного узла, у которого в одном расколе при симметричной нагрузке усилие ноль. Даже с картинками из ансисов).
  2. В нормах много чего нет, особенно в наших. Наши разрабы даже хвастают лаконичностью наших норм.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
вольные трактовки
- скорее без буквоедства.

Последний раз редактировалось eilukha, 03.11.2021 в 21:05.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 21:02
#51
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


eilukha,
наверное - "да"
вы - правы
подождемс, то ли еще будет,
но все говорит о приведении к en
это утомляет(
хотя, наверное, ничего страшного нет
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 21:12
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
можно и подкладку использовать
- у буржуев её толщина не менее двух толщин стенки трубы, длина тоже лимитируется. Толщину подкладки надо увеличивать в 1,5 в раза против расчётной требуемой.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
приведении к en
- да, если на свои махнём/махнули.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 21:23
#53
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
у буржуев её толщина не менее двух толщин стенки трубы, длина тоже лимитируется. Толщину подкладки надо увеличивать в 1,5 в раза против расчётной требуемой.
А мы тут без буквоедства: чего насчитали, то и применили .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 21:23
#54
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- у буржуев её толщина ...
не удивил, давно проехали и следуем расчету

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да, если на свои махнём/махнули.
хм, о чем?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 21:39
#55
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
чего насчитали, то и применили
- ошибка. Родная пластинка на опоре имеет заделку (что учтено в методике СП), а подкладка имеет на опоре угловой шов, т. е. шарнир. Посему подкладку продавить легче в 2 раза при равных размерах. (Сравните пластическое разрушение шарнирной и защемлённой балки). Подробности.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
о чем?
- о нормах.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
без буквоедства
- наоборот.

Последний раз редактировалось eilukha, 03.11.2021 в 21:49.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 22:14
#56
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Родная пластинка на опоре имеет заделку (что учтено в методике СП), а подкладка имеет на опоре угловой шов, т. е. шарнир.
Что конкретно учтено в методике СП доподлино никому, кроме разработчиков, вряд ли известно . А что, пластинка, приваренная к перпендикулярно другой пластинке крепится к последней шарнирно?? Думаю, что работа тут не совсем такая и к тому же зависит от знака усилия в раскосе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 22:31
#57
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
крепится к последней шарнирно??
  1. Угловой шов на выворот не работает.
  2. Даже если сработает стенка сильно тоньше подкладки по предельному моменту. (Момент от толщины зависит квадратично).
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что конкретно учтено в методике СП доподлино никому
- там ссылки на достоверные источники. Впрочем, можно голову в песок.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 22:34
#58
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- о нормах.
да вы что?!(, хренею
складывается впечатление, что любой заданный вопрос, который как бы не является стандартным, загоняется до таких "вершин" (а по-большому в тупик решения), который среднему уму непостижим(
может все-таки - take easy)))?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 22:47
#59
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Угловой шов на выворот не работает.
Сварите две пластины под углом 90 градусов, что этот уголок на смалковку/размалковку работать не будет?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Даже если сработает стенка сильно тоньше подкладки по предельному моменту. (Момент от толщины зависит квадратично).
С какой стати "сильно тоньше"?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
там ссылки на достоверные источники. Впрочем, можно голову в песок.
Ой, не хочу быть страусом. Ждем'c достоверные ссылочки
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2021, 00:47
#60
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 961


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Опять вольные трактовки, ничего такого в нормах нет.
Извините, у вас в чистом виде буквоедство.
Чем принципиально отличается в плане работы узел К от узла У?
В узле К прикладывается Q поясу и тут же другим раскосом она снимается, участка в поясе на котором действует Q почти нет, а в узле У этот участок есть, при трех элементах этот участок есть со стороны, где 2 элемента имеют одинаковый знак, или усилия в раскосе по модулю значительно превосходит усилие в стойке (что обычно и бывает).
Skovorodker на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К-узел фермы со стойкой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле young engineer Металлические конструкции 37 13.12.2020 18:35
Узел крепления фермы из ГСП через фасонку Consructor_ingener1 Металлические конструкции 4 16.11.2019 21:47
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? Konstantine.Ovchinnikov Металлические конструкции 30 30.04.2019 18:01
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Проблемный узел деревянной фермы! Neo_ Деревянные конструкции 9 30.04.2009 20:37