| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие применить болты, если в проекте указана марка стали ВСТ3ПС2?

Какие применить болты, если в проекте указана марка стали ВСТ3ПС2?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2021, 09:46 #1
Какие применить болты, если в проекте указана марка стали ВСТ3ПС2?
Артур1985
 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151

Какие применить болты, если в проекте для болтов указана марка стали ВСТ3ПС2? Проект 74 года, за период эксплуатации произошло разрушение нескольких болтов в узлах прикрепления траверс на на опорные столики, которые в свою очередь опираются на ж. б. каркас. На траверсы опираются стальные колонны надстройки, это промышленное сооружение. От чего могло произойти разрушение ряда болтов? Мои предположения, что могли разрушиться в результате землетрясения, район у нас 7 бальный, но а может быть и по другой причине.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Согласно ГОСТ 525- 88 временное сопротивление для Ст3пс 370-480 Н/мм2, предел текучести 235 Н/мм2.
По ГОСТ 1759.4-87 согласно характеристик стали Ст3пс сопоставляю и получаю класс прочности 5.6, подскажите, я в верном направлении?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 254
Размер:	118.6 Кб
ID:	242417  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 250
Размер:	85.9 Кб
ID:	242418  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 237
Размер:	113.2 Кб
ID:	242419  


Последний раз редактировалось Артур1985, 05.11.2021 в 13:21.
Просмотров: 2050
 
Непрочитано 05.11.2021, 13:35
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


СП 16.13330.2017 Таблица Г.4
Tamerlan_MZO на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2021, 13:43
#3
Артур1985


 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2017 Таблица Г.4
В данном случае я думаю, что базу колонны к траверсе нужно прикрепить заводским болтом, впрочем так они и прикреплены, на сколько я понимаю, что фундаментные болты изготавливаются из проката, который изготавливается в моем случае из Ст3пс. Может быть заказать изготовление двусторонних шпилек и накрутить на них гайки с двух сторон и по указаниям проекта после затяжки приварить их к стержню шпильки?

Прикладываю ниже таблицы из ГОСТов, по которым производил сопоставление.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ 1759.4-87.jpg
Просмотров: 94
Размер:	173.7 Кб
ID:	242421  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ 535-88.jpg
Просмотров: 92
Размер:	294.7 Кб
ID:	242422  

Последний раз редактировалось Артур1985, 05.11.2021 в 13:50.
Артур1985 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2021, 16:18
1 | 1 #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Необходимо сделать обследование, может быть половину балок тоже повредило.
Необходим расчёт по старым нормам в обследовании с учётом дефектов.
В заключении выделить причины дефектов и указать рекомендации как восстановить.
Далее необходимо выполнить проектную документацию на капитальный ремонт.
Далее рабочую документацию с усилением соответствующих конструкций.
Всё должны делать как минимум ведущие инженеры.

Вопрос что и как крутить стоять не должен. Вероятно, что усиление болтов не пригодится ввиду других методов усиления. Например срезать колонну или поставить рядом вторую.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 09:41
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


СП 16.13330.2017 раздел 18.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 12:07
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Версия №1: Болт разорвало от перенатяга. Перенатяг - от расширения продуктов коррозии меж пластинами. За 60 лет и сам болт думается не становился все свежее и свежее.
А болт ставишь любой современный, любого класса. Желательно оцинкованный, чтобы еще через лет 60 не лопнул от старости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 12:14
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Болт разорвало от перенатяга.
Скорей всего она главная.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2021, 14:53
#8
Артур1985


 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Необходимо сделать обследование, может быть половину балок тоже повредило.
Необходим расчёт по старым нормам в обследовании с учётом дефектов.
В заключении выделить причины дефектов и указать рекомендации как восстановить.
Далее необходимо выполнить проектную документацию на капитальный ремонт.
Далее рабочую документацию с усилением соответствующих конструкций.
Всё должны делать как минимум ведущие инженеры.

Вопрос что и как крутить стоять не должен. Вероятно, что усиление болтов не пригодится ввиду других методов усиления. Например срезать колонну или поставить рядом вторую.
Полностью с Вами согласен.

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Версия №1: Болт разорвало от перенатяга. Перенатяг - от расширения продуктов коррозии меж пластинами. За 60 лет и сам болт думается не становился все свежее и свежее.
А болт ставишь любой современный, любого класса. Желательно оцинкованный, чтобы еще через лет 60 не лопнул от старости.
Интересная версия, и как по мне довольно правдоподобная.
Артур1985 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2021, 15:38
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Хорошая иллюстрация последствий несоблюдения требования п.14.2.7 СП 16.13330. Плюс болты перекосило из-за несоосности отверстий.
На выходе имеем работу болта на растяжение с моментом и перенапрягом сечения в концентраторе напряжений (углубление резьбы).
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2021, 16:06
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
... несоблюдения требования п.14.2.7 СП 16.13330.
Кто сказал, что шайбы на уклоне не были косыми? 60 лет болты что стеснялись лопнуть?
Цитата:
Плюс болты перекосило из-за несоосности отверстий.
Но фото тело болта стоит в отверстии достаточно центрально.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2021, 08:08
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Я сказал! Если были, то стандартные.
Судя по ржавчине болты лопнули 50-55 лет назад.
При разнице диаметров отверстия и болта в 1-1,5 мм и должно быть достаточно центрально в каждом из отверстий. При этом отверстия смещены, несоосны.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2021, 10:09
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Я сказал!
Дык неправильно сказал. Ты их не видел. Надумал.
Цитата:
Если были, то стандартные.
А это уже бабушка сказала?
Цитата:
Судя по ржавчине болты лопнули 50-55 лет назад.
Да что уж там - сразу через минуту после того как монтажник затянул. Вот только отошел, и тут же - бац.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие применить болты, если в проекте указана марка стали ВСТ3ПС2?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что произойдет если применить отсечку из стальной сетки.... Gar_ Железобетонные конструкции 0 15.06.2018 12:39
Как узнать какие семейства самые тяжелые в проекте созданное в Ревите Radiophysiker Revit 3 27.06.2017 10:00
Какие расчетные характеристики стали Ст1кп? vit.z. Металлические конструкции 2 28.04.2016 14:36
Какие регулируемые опоры применить для металлической рамы стенда Михась Машиностроение 20 07.06.2013 12:10
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11