02.02.2010, 11:26 | #1 | |
Ищу образец техзадания на проектирование водяного пожаротушения складского здания
инженер-проектировщик
Электросталь
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 6077
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Техзадание на проектирование водяного пожаротушения складского здания мог бы выглятеть следующим образом.
Схему насосов пожаротушения выполнить в соответствии с СП 10.13130.2009. Тип насосов К-80-65-160А-С-УХЛ4, двигатель АИМР 112М2 7,5 кВт.[/size] [size=3]На нагнетании насосов установлены эл.задвижки ЗКЛП80-16 (30с941нж), электропривод ТЭ 099.059-11 двигатель АИМА-М63А2 0,37 кВт.[/size] [size=3]Задвижка на нагнетании открывается с выдержкой времени после пуска насоса.[/size] [size=3]Запустить насос при пожаре на [/size][size=3]отм.6.000 и 12.000[/size] [size=3]Открыть задвижки на вводах 1 и 2 при пожаре [/size][size=3]на отм.0.000.[/size] [u][size=3]Алгоритм управления насосами и электрозадвижками пожаротушения:[/size][/u] [size=3]Управление насосами и электрозадвижками осуществляется в 2 режимах:[/size] [size=3]- ручное местное управление от кнопочных постов, установленных рядом с насосами;[/size] [size=3]- дистанционное управление от кнопочных постов, установленных в шкафах пожарных кранов, согласно п. 4.2.8 СП 10.13130.2009. Автоматического управления не предусматривается.[/size] [size=3]При дистанционном управлении электрозадвижками:[/size] [size=3]- при нажатии кнопки «Открыть» постов на отм. 0.0 открывается задвижка на вводах 1 или 2 и вода поступает в водовод.[/size] [size=3]- при нажатии кнопки «Закрыть» постов на отм. 0.0 задвижка на вводах 1 или 2 закрывается.[/size] [size=3]При дистанционном управлении насосами пожаротушения:[/size] [size=3]- при нажатии кнопки «Пуск» постов на отм. 6.000 и 12.000 запускается один из насосов и с выдержкой времени открывается задвижка на нагнетании этого насоса и вода поступает в водовод под повышенным давлением.[/size] [size=3]- при нажатии кнопки «Стоп» постов на отм. 6.000 и 12.000 насос отключается и задвижка на нагнетании закрывается.[/size] [size=3]Закрытое и открытое состояние электрозадвижек и работа электронасосов сигнализируется на шкафу сигнализации ШС[/size] [size=3]Кроме этого выдается световая и звуковая сигнализация о запуске системы пожаротушения (сигнализация на шкафу ШС). Также выдается один обобщенный сигнал о запуске системы пожаротушения в контроллер АСУ ТП.[/size] Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.02.2010 в 18:36. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
В представленном техзадании сказано, что автоматического управления системами пожаротушения не предусматривается. Управление происходит в ручном режиме.
Кстати почитайте СП 10.13130.2009. Это техзадание составлено для промышленного объекта. Возможно для Вашего складского здания, оно будет выглядеть иначе. Кстати, что храниться на складе, может легковоспламеняющиеся вещества. Тогда требования к пожаротушению будут гораздо выше. А может там взрывоопасные смеси, тогда нужно автоматическое пожаротушение. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Ищу образец расчета здания в SCAD. | Сазоныч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.08.2009 13:31 |
Ищу задание на проектирование здания или комплекса для дипломного проектирования | Suriuf | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.03.2009 21:31 |