| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу образец техзадания на проектирование водяного пожаротушения складского здания

Ищу образец техзадания на проектирование водяного пожаротушения складского здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2010, 11:26 #1
Ищу образец техзадания на проектирование водяного пожаротушения складского здания
Turbo D
 
инженер-проектировщик
 
Электросталь
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 22

Заказчик просит сам составить техзадание, как более корректно подойти к этому вопрсу?
Просмотров: 6077
 
Непрочитано 02.02.2010, 21:45
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Техзадание на проектирование водяного пожаротушения складского здания мог бы выглятеть следующим образом.
Схему насосов пожаротушения выполнить в соответствии с СП 10.13130.2009.
Тип насосов К-80-65-160А-С-УХЛ4, двигатель АИМР 112М2 7,5 кВт.[/size]
[size=3]На нагнетании насосов установлены эл.задвижки ЗКЛП80-16 (30с941нж), электропривод ТЭ 099.059-11 двигатель АИМА-М63А2 0,37 кВт.[/size]
[size=3]Задвижка на нагнетании открывается с выдержкой времени после пуска насоса.[/size]
[size=3]Запустить насос при пожаре на [/size][size=3]отм.6.000 и 12.000[/size]
[size=3]Открыть задвижки на вводах 1 и 2 при пожаре [/size][size=3]на отм.0.000.[/size]
[u][size=3]Алгоритм управления насосами и электрозадвижками пожаротушения:[/size][/u]
[size=3]Управление насосами и электрозадвижками осуществляется в 2 режимах:[/size]
[size=3]- ручное местное управление от кнопочных постов, установленных рядом с насосами;[/size]
[size=3]- дистанционное управление от кнопочных постов, установленных в шкафах пожарных кранов, согласно п. 4.2.8 СП 10.13130.2009. Автоматического управления не предусматривается.[/size]
[size=3]При дистанционном управлении электрозадвижками:[/size]
[size=3]- при нажатии кнопки «Открыть» постов на отм. 0.0 открывается задвижка на вводах 1 или 2 и вода поступает в водовод.[/size]
[size=3]- при нажатии кнопки «Закрыть» постов на отм. 0.0 задвижка на вводах 1 или 2 закрывается.[/size]
[size=3]При дистанционном управлении насосами пожаротушения:[/size]
[size=3]- при нажатии кнопки «Пуск» постов на отм. 6.000 и 12.000 запускается один из насосов и с выдержкой времени открывается задвижка на нагнетании этого насоса и вода поступает в водовод под повышенным давлением.[/size]
[size=3]- при нажатии кнопки «Стоп» постов на отм. 6.000 и 12.000 насос отключается и задвижка на нагнетании закрывается.[/size]
[size=3]Закрытое и открытое состояние электрозадвижек и работа электронасосов сигнализируется на шкафу сигнализации ШС[/size]
[size=3]Кроме этого выдается световая и звуковая сигнализация о запуске системы пожаротушения (сигнализация на шкафу ШС). Также выдается один обобщенный сигнал о запуске системы пожаротушения в контроллер АСУ ТП.[/size]

Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.02.2010 в 18:36.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 11:02
#3
Turbo D

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.01.2009
Электросталь
Сообщений: 22


Мда... досоставляю своё-выложу, может кому-то поможет. Валериан, спасибо за помощь, но это скорее техзадание на автоматизацию установки пожаротушения.
Turbo D вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 21:44
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


В представленном техзадании сказано, что автоматического управления системами пожаротушения не предусматривается. Управление происходит в ручном режиме.
Кстати почитайте СП 10.13130.2009.
Это техзадание составлено для промышленного объекта. Возможно для Вашего складского здания, оно будет выглядеть иначе. Кстати, что храниться на складе, может легковоспламеняющиеся вещества. Тогда требования к пожаротушению будут гораздо выше. А может там взрывоопасные смеси, тогда нужно автоматическое пожаротушение.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2010, 16:25
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


А для чего предусматривается пуск насосов на закрытую задвижку?

В #2 приводтся примерный текст ТЗ для автоматизации, но не ТЗ проектирования самого ПТ

Последний раз редактировалось Vlad®, 30.05.2010 в 16:48.
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу образец техзадания на проектирование водяного пожаротушения складского здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Ищу образец расчета здания в SCAD. Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.08.2009 13:31
Ищу задание на проектирование здания или комплекса для дипломного проектирования Suriuf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.03.2009 21:31