| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.10.2021, 20:49 | #1 | |
Будет ли доп. осадка грунта из-за пластового дренажа под фундаментом?
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 2239
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
При правильном выполнении дренажа дополнительная осадка обусловлена осушением части грунта с увеличением его удельного веса на плотность воды (ранее он обычно взвешивался).
Соответственно доп. осадку можно посчитать. В вашем случае дополнительная осадка будет небольшая, ведь вы же не будете делать дренаж сильно ниже фундамента. Подозреваю, может быть прямой запрет в нормах на вашу задумку. Нельзя делать дренаж ниже подошвы фундамента. Но не знаю. По теме вообще легко возможно и разуплотнение. Поэтому и нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Меня уже на форуме за это били.
Есть два варианта. 1) Вы делаете трубу непосредственно под фундаментом. Так нельзя. Но половина форума у нас экстремалы. 2) Вы делаете трубу на некоем удалении от фундамента на уровне чуть выше подошвы. Так можно. Между ними всё спорно. Движение воды не вызовет осадку. Осадку вызовет разуплотнение. Разуплотнение вызывает неправильно сделанный дренаж. Ну так это можно сделать. Возможно, в нормах на дренажи есть ещё и максимальные скорости воды или водопритоки. Тут, разумеется, тоже должна быть грань. Сам я дренажи не делал. Норм не знаю. Поищите эти нормы на дренажи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Обычно, деформации при пластовом, возникают из-за за 1) не правильно рассчитан объем удаляемой воды. В результате при большом сезонном водопритоке кратковременно возникает "водяной матрас" 2) При больших давлениях по фундаментной гибкой плите между зонами повышенных контактныз напряжений и малых, вода в пластовом меняет картину в худшую сторону.. Ну а так, если всё по правилам и с уклонами, то сложно что-то ухудшить. Правда в прошлом году была ситуация, когда промерз этот пластовый... Ну забыли строители состыковать отвод с основным коллектором |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
В основании здания (под плитой) суглинок тугопластичный слабоводопроницаемый. Для большинства случаев это водоупор, если по каким-то причинам в данных по ИГИ не указан какой-то очень большой коэф.фильтрации для данного грунта на данной конкретной площадке (кстати, сколько?). Если под плитой водоупор, то сезонный подъём УГВ откуда? - Если талые воды - то это сбоку здания, а не снизу. В этом случае под плиту щебень укладывать не нужно. Дренаж нужен кольцевой перехватывающий, чтобы к зданию ничего не притекало. Если же коэф.фильтрации действительно большой и приток воды действительно через суглинок, то щебень имеет право на существование. Суффозии, я практически уверен, не будет, т.к. даже при максимальном (для суглинка) коэф.фильтрации 0,4 м/сутки не будет таких скоростей чтобы что-то размывало, и критический градиент напора для суглинка =0,65 - выше, чем для песчаных грунтов, более подверженных суффозии (=0,3...0,4), так что не разуплотнится. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Сергей Юрьевич, вы где-нибудь встречали нормативные скорости воды, когда уже размывает суффозия от движения подземных вод ?
Это откуда ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
Допустимая неразмывающая скорость для разных типов грунтов в зависимости от крупности частиц - есть в виде таблиц, есть в виде формул здесь для тех, кто готов поковыряться и постичь глубины. Для лентяев - есть более простые таблицы без формул. Для совсем лентяев - есть в виде одной примитивной таблицы 2 в ВСН 3-70. Она, конечно, для судоходных каналов, но общая суть та же - чем выше скорость потока, тем большего размера частицы способна унести вода. Это касается именно размыва при движении потока внутри дренажа сложенного щебнем под которым залегает более мелкий грунт, частицы которого теоретически могут вымываться движущейся в дренирующем слое потоком. Из СП основания гидротехнических сооружений. Таблица 3, п.5.3.1 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Добрый день! Слой под щебнем: суглинок легкий песчанистый тугопластичный, коэфф пористости 0.7, показатель текучести 0.4, плотность 1.86 т/м3, коэффициент фильтрации (по изысканиям) 0.002-0.009 м/сут, фи=20 град, с=20 кПа.
Возможно что движение воды в сторону труб будет под дренирующим слоем щебня (так как труба заложена ниже)? Возможно ли, что геотекстиль забьется грунтом со временем и перестанет пропускать воду? Нужна ли гидроизоляция от капиллярного поднятия? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Грунты в основании у Вас так себе. Я смотрю на коэф.пористости и консистенцию еще не много, с помощью атмосферных осадков в открытый котлован и они станут мягкопластичными. Поэтому щебень нужен не только для дренажа, а как и для подготовки основания, улучшить его.
Если это коттедж с подвалом да еще из ФБС, да и размер 14м это ерунда какая то, то целесообразнее бы было монолитом выскочить Выше прогнозируемого УГВ, для подстраховки. Если вода у Вас будет стоять под дренирующим слоем она вообще никуда не потечет, поток (громко сказано) затухнет, ее там практически уже не будет и скоростей там никаких не будет. Движется она или в слое щебня или выше. А так забивается все и геотекстиль тоже. На одном линейном дренаже стр. предприятия пришлось взрезать эту тряпку - она просто отказывалась пропускать воду. Разбиратся какой она плотности не было времени - подсунули дорожники остатки - хорошая говорили, грунт стабилизирует - вредители. Оставили щебень 2-х фракционный сразу заработало.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Это водоупор. При подъёме УГВ (даже если предположить, что это напор "снизу" через суглинок) на 1 метр, фильтрация через суглинок (если его толща более 1м) будет не больше 100 литров в сутки с одного метра длины здания.
Цитата:
Цитата:
Конечно нужна. Иначе бетон будет сосать воду из грунта (даже дренированный грунт - не абсолютно сухой), внутри подвала будет сыро, а потом и скользко (когда стены мхом обрастут). |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Да, все правильно. Обязательно.
Под плитой надо сделать бетонную подготовку и по ней накатать слои гидростеклоизола. На стенах, если у Вас предусмотрен дренаж поверх изола еще закрепить профилированную мембрану (та которая с пупырышками) с опуском на щебень. Вот тогда у Вас дренаж и заработает хорошо и в подвале будет сухо. Остается дела за малым: куда воду отводить. Плачь Заказчик над сметой))) - захотел подвал и получил его по науке. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Типа зарисовка про щебеночные подготовки. Ну Вы ребята проектные даете. В субботу сдал наконец то ППР на котлован H=9м, подработка. Нарисовали кАллеги резервуар бетонный. Днище + гидроизоляция + бетонная подготовка. А дальше неизвестность - грунт котлована уплотнить щебнем. Супесь пластичная с IL = 0.4-0.6. И все. Ну молодцы... А сколько щебня? Где толщина, где объемы, где смета на него? Сколько уплотнять то надо, до какого предела? Что бы ноги не проваливались? Или как пойдет разработка в процессе.... И это все добро прошло негосэкспертизу. ПОС слезы про туалеты не забыли, дороги и сколько воды и напряжения подать. Водотлив и зумпфы это говорят вообще ППР, ни слова - молодцы. Ладно, не каждому дано. Ну это понятно заказчик рад, подрядчик нет. С боем доказывали необходимость. Фото пришлось показывать, какой кисель там будет на дне, авторитетов привлекать. Сдался заказчик на 350мм)))). ~160куб.м щебня с расклинцовкой. Щебень на наших пылеватых и водянистых землях выручает. А в расчетах без щебня у них осадка получилась 20см, пишут нормально))). А если погонять расчеты и загружения отсеков резервуара дать по разному, по крену?)))
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.10.2021 в 16:42. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 | Kahatu | Основания и фундаменты | 14 | 07.04.2021 04:24 |
Замена пучинистого грунта под фундамент | Андрей Федорашко | Основания и фундаменты | 10 | 31.05.2017 12:40 |
Оптимальная ширина горизонтальной теплоизоляции грунта под мелкозаглубленным фундаментом? | stepbl4 | Архитектура | 7 | 04.09.2015 08:57 |
Рациональность использования пластового дренажа | jonni1977 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.01.2009 15:40 |
Утепление грунта под плитным фундаментом | RTD | Основания и фундаменты | 54 | 12.03.2007 11:30 |