| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)

Геометрически изменяемая система (SCAD)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
Геометрически изменяемая система (SCAD)
MaximZ
 
Инженер
 
Брянск
Регистрация: 10.05.2007
Сообщений: 29

Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Просмотров: 414072
 
Непрочитано 04.06.2021, 10:58
1 | 1 #481
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


МИНЗДРАВ, зачем же сразу на "систему общего вида", .... меняйте на плоскую раму, и приведите в соответствие типы КЭ и связи.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2021, 11:12
#482
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


удалено
Вложения
Тип файла: spr срез_профлист_01.SPR (23.5 Кб, 31 просмотров)

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 04.06.2021 в 11:40.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2021, 12:27
#483
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
удалено
Млять, другого слова не нахожу.
Тип 2 - это стержень с уже вшитыми шарнирами.
На конце этого стержня Вы еще до кучи ставите шарниры, и тут же связью закрепляете по 6 направлениям эти узлы. Зачем?
В простой палке столько ошибок. сколько ж их будет на более громоздкой схеме.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2021, 07:46 Почему выходит ошибка Геометрически изменяемая система по направлению 1(2,3,4,5,6) в узлах :
#484
alrena


 
Регистрация: 19.06.2021
Сообщений: 1


Показывает ошибку Геометрически изменяемая система по направлению 1(2,3,4,5,6) в узлах : 446 r 586 7 735 r 875 7
при графическом анализе выдает перемещения как показано на прикрепленном скриншоте.
не могу разобраться в чем проблема.
пробовал искать пути решения на форуме, ничего из представленных ответов ясности не дал
помогите разобраться, пожалуйста
версия SCAD 21.1.9.9

Вложение 238288

Вложение 238289

Вложение 238290

Вложение 238291

Последний раз редактировалось alrena, 19.06.2021 в 23:24.
alrena вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2021, 15:57
#485
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от alrena Посмотреть сообщение
помогите разобраться
У вас не разбиты элементы в узлах. Разбейте стержни в местах пересечения (жесткости 2 и 3) и т.д.
DMB484 на форуме  
 
Непрочитано 19.07.2021, 04:51
#486
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Вот странно получается: при точности разложения матрицы менее 16 выдает геом. изменяемость, от 16 и более геом. изменяемости нет, но не хочет считать на устойчивость, пишет: "матрица положительно не определена". При геом. изменяемости (матрица менее 16) расчет на устойчивость делает, но результаты явно не корректны, нет форм, энергия всех элементов = 0
Вложения
Тип файла: zip Насосная каркас 16.07_ус.zip (1.24 Мб, 51 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 18:47
#487
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Вот странно получается: при точности разложения матрицы менее 16 выдает геом. изменяемость, от 16 и более геом. изменяемости нет, но не хочет считать на устойчивость, пишет: "матрица положительно не определена". При геом. изменяемости (матрица менее 16) расчет на устойчивость делает, но результаты явно не корректны, нет форм, энергия всех элементов = 0
Посмотрел немного схему, но запустить на расчет не получилось в виду ограничения лицензии по количеству элементов. Все таки дам рекомендации как поступил бы я в таком случае.
1) Расчет должен выполнятся при установках решателей по умолчанию. Нужно искать косяки в расчетной схеме.
2) Схема слишком громоздкая для анализа. Надо оставить только одно статическое загружение (например, собственный вес) и запускать только его на расчет. Можно пробовать удалять части конструкции и запускать оставшуюся часть на расчет. Так можно найти в каком месте некорректно задана схема.
3) В первую очередь под подозрением АЖТ, упругие связи, пластинчатые КЭ. Нужно попробовать последовательно удалять их из схемы, заменив стержневыми КЭ и запускать на расчет.
4) Слышал такое утверждение, что один и тот же узел не может входить в состав разных АЖТ. Это приводит к неопределенности в вычислениях. У Вас как раз такой случай в месте опирания подкрановой балки на колонну.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2021, 04:51
#488
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Я не первый раз так моделирую здание с мостовыми кранами и ничего подобного не было. Да, при большой размерности задачи, наличии разных специальных элементов обычно точность разложения матрицы по умолчанию недостаточно, надо больше, но далее весь расчет проходил нормально, времени только много, с устойчивостью от 2 до 12 часов. Единственная разница в том, что этот файл я изначально не создавал, я его взял на проверку-корректировку.
Да, при удалении всех шарниров, замены всех стержневых элементов на тип "5", добавлении в упругих связях поворотной жесткости - ничего не меняется.
АЖТ попробую разнести, посмотрю что будет.

Посмотрел свои старые подобные модели - расчеты, у меня на стыке верхней и нижней частей крановых колонн АЖТ вообще не задавалось, там задавались пластины-оболочки, моделирующие эту самую стыковую диафрагму из стального листа.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...

Последний раз редактировалось Португалец, 20.07.2021 в 05:21.
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 05:29
#489
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Попробовал и так и этак - ничего не меняется. Думал, если исключить примыкание АЖТ к другому АЖТ и исключить примыкание упругих связей к АЖТ - поможет, но нет, не помогло. "Детских" ошибок в модели точно нет, значит, получается, нюансы самой программы.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 15:18
#490
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Португалец, добрый день! У меня вот, что выдает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 97
Размер:	74.2 Кб
ID:	239115  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 15:43
#491
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Португалец

Не понимаю, какой смысл закладывать в общую модель ПБ оболочками для расчета на общую устойчивость. Есть вероятность, что критика пойдёт по балке? Я бы балки заменил на параметрические сечения.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 04:40
#492
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Verloc, предлагаете рассчитывать подкрановую балку с тормозной конструкцией вручную по старым справочникам? Потом, тормозной лист, все равно задавать оболочкой со стыковкой объединением перемещений, поскольку везде в сериях написано, что он рассчитывается шарнирно закреплено. Жесткие вставки здесь не годятся.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 12:46
#493
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Verloc, предлагаете рассчитывать подкрановую балку с тормозной конструкцией вручную по старым справочникам? Потом, тормозной лист, все равно задавать оболочкой со стыковкой объединением перемещений, поскольку везде в сериях написано, что он рассчитывается шарнирно закреплено. Жесткие вставки здесь не годятся.
Предлагаю при расчете на устойчивость создать схему без оболочек и попроще.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 13:09
#494
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
предлагаете рассчитывать подкрановую балку с тормозной конструкцией вручную по старым справочникам?
Да нет, справочники тут не требуются вовсе - чистый элементарный сопромат

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Потом, тормозной лист, все равно задавать оболочкой со стыковкой объединением перемещений, поскольку везде в сериях написано, что он рассчитывается шарнирно закреплено.
Дожили ... А потом удивляемся, что задача "не идет" .

P.S. Обычно в эту тему не заглядывал и впредь не буду.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 19:50
#495
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


IBZ чего по-вашему не так: шарнирное крепление тормозного листа или применение стыковки объединением? Другого способа быстро смоделить шарнирный стык оболочек в скаде нет. И нынешние сроки проектирования не позволяют вспоминать сопромат.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 21:47
#496
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
И нынешние сроки проектирования не позволяют вспоминать сопромат.
Я бы сформулировал иначе: отсутствие понимания сопромата и строймеха не позволяет проектировать (как минимум считать) ни в какие сроки.

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
чего по-вашему не так
Я расскажу, но ничего больше обсуждать не буду, поскольку такие разборы не относятся только к Скаду (а имено его обсуждают здесь), но и к любым другим программам. Так что не обессудьте.

Пусть данное сооружение имеет действительно показания по применению пространственной схемы, например, тяжелые краны, наличие сейсмики и т.д. Пусть также Вы решили задать фермы по каждой колонне - это обязательно только при жестком сопряжении. Исходя из этих предварительных условий, я бы сделал следующее.
1. Двухветвевую колонну задал бы в виде одного стержня с эквивалентной жесткостью. Из такой схемы легко получается поперечная сила для подбора решетки, а вот при задании 2-х ветвей, продольную силу и особенно общий изгибающий момент момент для проверки сечения в целом получить не так просто.
2. Подкрановую балку бы считал однозначно отдельно. Про тормозной лист просто промолчу, отослав Вас к соответствующим разделам учебников по МК. В общей схеме учел её в качестве нагрузки и распорки по колоннам в виде одного стержня.

Ещё пара общих советов.
1. В стержневых системах следует всячески избегать всяких оболочек, пластин, жестких тел. В принципе, вполне хватает жестких вставок. Причина: высокая вероятность математических проблем потери точности вычислений.
2. Пространственную схему (даже чисто стержневую) на устойчивость считать бесполезно - получается ерунда.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 22:29
#497
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
2. Пространственную схему (даже чисто стержневую) на устойчивость считать бесполезно - получается ерунда.
Вроде бы ерунда может получится если определять мю элементов из пространственной схемы. А если стоит цель получить коэффициент запаса упругой устойчивости системы, то результаты пространственной схемы корректны.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2021, 07:24
#498
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Кажется, понял, что все дело в стыковке объединением перемещений. Выдернул подкрановую балку, с объединением та же хрень, убрал объединения - и все нормально. Вот странно, все сделано по рекомендациям скадовцев с многочисленных семинаров - учеб. Именно так они рекомендовали моделить здания с двухветвевыми колоннами и мостовыми кранами. Отдельно ветви колонн и оболочечную подкрановую балку с использованием объединения перемещений для крепления тормозного листа. Проверку на прочность подкрановой балки делаем по напряжениям, на устойчивость - смотрим результаты по распределению энергии в оболочках. Конечно, можно считать вручную, вспоминать сопроматы, но сроки не позволяют.
Интересно, я ранее применял объединения перемещений в совмещениях с другими специальными элементами и с оболочками, включая оболочки с нулевой жесткостью - ничего подобного не было. Напишу скадовцам, может дело в размерности задачи? У меня есть модель моста почти целиком из оболочек на 156825 элементов, там нет объединений, задам в некоторых местах - посмотрю, что будет?
Вложения
Тип файла: spr Насосная подкран балка.SPR (315.9 Кб, 20 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2021, 08:50
#499
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Проверку на прочность подкрановой балки делаем по напряжениям, на устойчивость - смотрим результаты по распределению энергии в оболочках. Конечно, можно считать вручную, вспоминать сопроматы, но сроки не позволяют.
У вас кран 20т/5тс. Почему бы не применить серийную балку с серийными тормозными конструкциями и забыть, раз сроки поджимают?
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2021, 09:18
#500
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Здание будут собирать из уже имеющихся конструкций, подкрановая балка тоже только такая на складе, непонятно, к какой серии относится. Нагрузку от крана 20 т я откорректировал, поменьше стала, еще кое чего изменил в модели. Связей вроде по одной стенке маловато, видимо, надо добавлять.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42