Допускается ли выполнить замену стали С390 на 10ХСНД36 во фланцевом соединении
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 4801
|
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
1) Ее химический состав должен содержать С<0.12%, P<0.017%, S<0.01%, Cэк<=0.46%, S+P<=0.02%. 2) Ударная вязкость при температуре испытаний -40 KCV=34 кдж/см2. 3) Должна быть с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката (относительным сужением стали >=35%). 4) Предел текучести не менее стали С390. Примерно такая последовательность? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
То, что Вы написали нужно дополнить примечанием 1 к таблице. Цитата:
Цитата:
Еще, поскольку Вы ссылаетесь на СП 264 нужно обеспечить определенную величину временного сопротивления в направлении толщины проката. Да. В расчете нужно учесть возможное изменение коэффициент гамма_м. Для соответствия требованиям СП 16 в заказе стали 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 нужно установить дополнительные требования по п. 5.2.3 и Б.19 (формулы определения углеродного эквивалента в СП и ГОСТ отличаются, а также отличаются допустимые значения для стали С390). |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но понятно, что С390 - это по сути 16Г2АФ, 10ХСНД, 10ХСНДА, С440, 14Г2АФ и т.д. и т.п, но "сбацанные" под ГОСТ27772 (для строительства). Самый быстрый способ - выпросить сертификат на С390. Побочный вывод - не нужно в проектах закладывать сверхматериалы...есть же попроще. И жить будут проще.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Эта лавочка прикрыта. Переходной период закончен, портал демонтирован.
СНиП II-23-81* Стальные конструкции - Кубань - это РФ или где ? См. актуальный СП:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ты привел таблицу из отмененных норм. Сейчас нет таблиц замен.
К слову, такая "замена" изначально была мутной. Стали Сххх ГОСТ 27777 - это стали проката для строительства. Они не могут быть заменены на что-то априори, если только СЛУЧАЙНО не совпадут (или будут лучше) ВСЕ регламентированные параметры - см. п.5.3 СП о замене. Такое 100%-е совпадение практически исключено - пример выше показывает, что 10ХСНД по умолчанию никак не С390. Пара параметров не совпадает совсем. Разные ГОСТы созданы именно от разности. Не вводи со своей мертворожденной таблицей публику в заблуждение. Лучше вообще убери их.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
На 100%.
Вот как ты думаешь сам - отчего параметры регламентируют? От нефуй делать?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Ильнур, |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я-то отчасти пошутил, таблицу можно было оставить - она таки ускоряет процесс поиска нужной стали для замены в первом шаге.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Может ли контур заземления защитить от контактной коррозии в соединении стали с алюминием? | deviser | Металлические конструкции | 36 | 04.10.2016 12:08 |
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.08.2015 16:13 |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении? | Paladin90 | Металлические конструкции | 5 | 18.06.2012 12:47 |
Нужны ли ребра во фланцевом соединении (стык колонны из трубы) | Конструктор-ППРщик | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 26.12.2011 13:45 |