| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Приварка кранового пути из квадрата 70х70 к балке 40к3. Почему рвет сварные швы?

Приварка кранового пути из квадрата 70х70 к балке 40к3. Почему рвет сварные швы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2021, 20:50 #1
Приварка кранового пути из квадрата 70х70 к балке 40к3. Почему рвет сварные швы?
Ivanov Ivan
 
Регистрация: 11.01.2021
Сообщений: 1

Начали варить крановый путь из квадрата 70х70 к балке 40к3. Рвет каждый 5 стык в течении часа после сварки. Шаг: 100 варим 200 пропускаем с каждой стороны квадрата в шахматном порядке. Температура от 0 до -5. Электроды уони13/55 (все время прокаливаем). Сталь балки 09г2с. Сталь квадрата 09г2с (написано в немецком чертеже). Квадрат пришел из Германии. Места стыков зачищаем, квадрат и балку пытались греть и до и после сварки, порядок наложения швов меняли.
Просмотров: 6735
 
Непрочитано 12.01.2021, 09:56
| 1 #2
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Греть обе детали до сварки - по-моему бесполезно. Прогреть 40К3 до температуры близкой к температуре свариваемого квадрата 70х70 - нереально.

Чтобы избежать такой проблемы я бы предложил сначала приварить середину квадрата к балке. Далее - варить от центра в стороны участками по очереди: 100 мм влево приварили, 100 мм вправо и так постепенно удаляясь от центра к концам. Каждый участок шва класть от свободного конца в сторону ранее приваренного.
Беготни больше, зато деталь будет равномернее остывать, меньше вероятность, что будет рвать швы.
Но концы я бы тоже зафиксировал от смещения (либо струбцинами, либо прихватить сваркой).
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 10:51
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Катет шва?
Где рвет по границе шва с квадратом, двутавром или по середине сечения шва?
Сертификат качества на квадрат?
Прокаливаем - температура/время?
Длина балки? Квадрата?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 10:52
#4
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


1. Крановый путь нужно крепить на болтах к закладным, приваренным к балке, обеспечивая возможность продольного сдвига вдоль кранового пути (овальные дырки).
2. Прежде, чем делать, нужно нанять проектировщика, а то вообще все рухнет.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 11:08
| 1 #5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
а то вообще все рухнет
Да ладно тебе человека пугать - вполне жизнеспособная конструкция не раз воплощённая в реальности

и существующая в типовых альбомах (разрез 3-3)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 1427
Размер:	114.5 Кб
ID:	233458  
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 11:10
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ivanov Ivan Посмотреть сообщение
Начали варить крановый путь из квадрата 70х70 к балке 40к3.
Заграничное решение. Боюсь, что нужно будет интересоваться опытом подобного у колег из-за границы.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 11:13
1 | 1 #7
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Заграничное решение. Боюсь, что нужно будет интересоваться опытом подобного у колег из-за границы.
Offtop: В сериях СССР это решение минимум в 1975 году существовало. Для вас это теперь конечно заграница
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 11:14
#8
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Да ладно тебе человека пугать - вполне жизнеспособная конструкция не раз воплощённая в реальности
Я думал, что речь идет о подвесном пути.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 13:35
| 1 #9
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Сварные швы такого рельса нужно обязательно считать на усталость. Там катеты в 6мм превращаются в 9-10мм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Да ладно тебе человека пугать - вполне жизнеспособная конструкция не раз воплощённая в реальности
Опять же слизанное заграничное решение. Как осуществляется рихтовка и выверка кранового пути на монтаже и в процессе эксплуатации? У буржуев при приварке рельса делают овальные отверстия в нижнем поясе на опоре балки и в консоли и используют специальные подкладки выверочные.
https://www.astron.biz/ru/kompanija/...isteme-astron/
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 390
Размер:	27.1 Кб
ID:	233466  

Последний раз редактировалось Старый лицедей, 12.01.2021 в 13:46.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 14:11
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Сварные швы такого рельса нужно обязательно считать на усталость. Там катеты в 6мм превращаются в 9-10мм.
Подскажите, как Вы делали расчет сварных швов рельса на усталость? От каких нагрузок определяли напряжения и по каким формулам считали?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 14:21
#11
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Подскажите, как Вы делали расчет сварных швов рельса на усталость? От каких нагрузок определяли напряжения и по каким формулам считали?
Было давно. Самое главное - определить группу по прил. К (там таких швов как раз нет). Откопали древнее пособие по проектированию мостовых кранов, где было указание, что "швы крепления элемента относятся к той же группе по расчету на усталость, что и сам элемент". Количество циклов нагружения насчитали не менее 2х10^6 и далее по разделу 12 СП16.13330.
Услилие на шов - только от торможения поперек крановго пути, попытки посчитать еще и на вертикальное давление от колеса вызывали космические требуемые размеры шва, поэтому в проекте шла плотная подгонка поверхностей балки и рельса в зоне прерывистого шва.
К сожалению с буржуйской методикой не успел разобраться - там все в программу было зашито. Но результаты примерно следующие для кранов нормального режима работы 6мм -> 9мм шва.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 21:26
#12
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Было давно. Самое главное - определить группу по прил. К (там таких швов как раз нет). Откопали древнее пособие по проектированию мостовых кранов, где было указание, что "швы крепления элемента относятся к той же группе по расчету на усталость, что и сам элемент". Количество циклов нагружения насчитали не менее 2х10^6 и далее по разделу 12 СП16.13330.
Услилие на шов - только от торможения поперек крановго пути, попытки посчитать еще и на вертикальное давление от колеса вызывали космические требуемые размеры шва, поэтому в проекте шла плотная подгонка поверхностей балки и рельса в зоне прерывистого шва.
Спасибо. По методике СП 16 напряжения для расчета на выносливость всегда определяются по сечению основного металла элементов узла, а не по сечению сварных швов. Например, для узла приварки элемента решетки фермы к фасонке (№19) катет приварки уголков к фасонке не влияет на несущую способность по усталости. Будет катет 6 мм или 9мм - без разницы. Поэтому и возник вопрос как Вы считали швы. В принципе, методики расчета на усталость по сечению сварных швов есть, но это не по СП16.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 23:38
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
и существующая в типовых альбомах
ТС обратить внимание на шаг приварки. Можно и еще пореже.
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Сварные швы такого рельса нужно обязательно считать на усталость.
С какого перепугу? Обычно квадрат ставят под краны с управлением с пола.
...
...
Нелишне посмотреть химсостав, посчитать углеродный коэффициент. Может стоит сделать химанализ.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
поэтому в проекте шла плотная подгонка поверхностей балки и рельса в зоне прерывистого шва
Бессмысленно и практически невыполнимо
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 08:52
#14
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С какого перепугу? Обычно квадрат ставят под краны с управлением с пола.
Неверно, какая разница откуда управление? Больше 2 млн. циклов загружения/разгружения - будь добр считай на усталость, было примечания в очень старом стальном СНиП. У нас был дорогущий импортный кран 50т, гидравлический, управление с пола.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Бессмысленно и практически невыполнимо
На заводе такие рельсы приваривают, а не на монтаже. Притягивают струбцинами и сваривают в зонах шва. На монтаже не выдержишь качество и геометрию пути -
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 10:30
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
На заводе такие рельсы приваривают, а не на монтаже. Притягивают струбцинами и сваривают в зонах шва. На монтаже не выдержишь качество и геометрию пути -
Блеск! Значит положить рельс на смонтированную балку качественно нельзя, смонтировать балку с машиностроительной точностью можно?
Диссонанс однако.

----- добавлено через 19 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
На заводе такие рельсы приваривают, а не на монтаже. Притягивают струбцинами и сваривают в зонах шва. На монтаже не выдержишь качество и геометрию пути -
Блеск! Значит положить рельс на смонтированную балку качественно нельзя, а смонтировать балку с машиностроительной точностью можно?
Диссонанс однако.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 10:40
#16
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Блеск! Значит положить рельс на смонтированную балку качественно нельзя, а смонтировать балку с машиностроительной точностью можно?
Диссонанс однако.
Читай выше и не блести:
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
У буржуев при приварке рельса делают овальные отверстия в нижнем поясе на опоре балки и в консоли и используют специальные подкладки выверочные.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 12:49
#17
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
На заводе такие рельсы приваривают, а не на монтаже.
Совсем не обязательно. Где как организовано: либо на заводе, либо на площадке снизу, либо в проектном положении. Иногда на момент изготовления и монтажа не известен тип рельса.
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Притягивают струбцинами и сваривают в зонах шва
Это не плотная подгонка.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.01.2021 в 12:57.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 12:56
1 | #18
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Иногда на момент изготовления и монтажа не известен тип рельса.
Это как?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 13:03
#19
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Это как?
Заказчик не выбрал кран(ищет выгодное КП), а уже хочет каркас. В таких случаях закладывают балки под стандартное крепление рельсов - отверстия со смещением.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Совсем не обязательно. Где как организовано: либо на заводе, либо на площадке снизу, либо в проектном положении
На площадке качественный шов выполнить сложнее. В таком случае мы отказываемся, монтаж кранового рельса идет от поставщиков крана, от нас на выбор - либо голые балки либо балки с отверстиями по серии - см. выше.
Почему-то не все знают, что квадратный рельс варят на балках малой ширины полки - там не хватает ширины для стандартного крепления по ГОСТ/Серии.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 14:08
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Это как?
В частности корпус уже готов - все кроме полов и оборудования, а кран еще не заказан. Предельные габариты и нагрузки прописаны и согласованы с заказчиком.
Скорее всего будет тот же квадрат и возможно импортный кран. Для неподнадзорных кранов есть старое доброе решение крепления рельса на крюках.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.01.2021 в 14:40.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Приварка кранового пути из квадрата 70х70 к балке 40к3. Почему рвет сварные швы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нет поперечных стержней в балке, для сборки в объемный каркас двух плоских каркасов? Sanechek Железобетонные конструкции 5 08.01.2014 20:01
Почему на файловом сервере создается папка по пути \\fserver\data\Users\sidorov\appdata\roaming\autod esk\autocad 2010\r18.0\rus\plotters ??? mvart AutoCAD 2 17.10.2012 16:32
Почему в елементарной балке от поперечных внешних усилий возникает внутреннее продольное в зонах растяжения и сжатия? sv1 Конструкции зданий и сооружений 44 31.08.2012 22:37
Монорельсвые пути. Почему подобран 30М? (Серия 1.426.2-6) для пролета 4м г/п 3.2 метра Тигран88 Лира / Лира-САПР 10 15.05.2012 14:41
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26