| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Приварка кранового пути из квадрата 70х70 к балке 40к3. Почему рвет сварные швы?

Приварка кранового пути из квадрата 70х70 к балке 40к3. Почему рвет сварные швы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2021, 20:50
Приварка кранового пути из квадрата 70х70 к балке 40к3. Почему рвет сварные швы?
Ivanov Ivan
 
Регистрация: 11.01.2021
Сообщений: 1

Начали варить крановый путь из квадрата 70х70 к балке 40к3. Рвет каждый 5 стык в течении часа после сварки. Шаг: 100 варим 200 пропускаем с каждой стороны квадрата в шахматном порядке. Температура от 0 до -5. Электроды уони13/55 (все время прокаливаем). Сталь балки 09г2с. Сталь квадрата 09г2с (написано в немецком чертеже). Квадрат пришел из Германии. Места стыков зачищаем, квадрат и балку пытались греть и до и после сварки, порядок наложения швов меняли.
Просмотров: 6765
 
Непрочитано 13.01.2021, 16:33
#21
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


1. Как сказано в посту #2, квадрат нужно приваривать от его середины, продвигаясь к концам. В этом случае будет возможна свободная усадка швов и напряжения в них будут значительно меньше.
2. Квадрат 70*70 и полка балки. Такие толщины нужно подогревать градусов до 100(если другие способы отсутствуют, проверять можно просто плевком).
3. Минимальный катет должен быть миллиметров 8-10, никак не меньше.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2021, 09:40
#22
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В частности корпус уже готов - все кроме полов и оборудования, а кран еще не заказан. Предельные габариты и нагрузки прописаны и согласованы с заказчиком.
Скорее всего будет тот же квадрат и возможно импортный кран. Для неподнадзорных кранов есть старое доброе решение крепления рельса на крюках.
Сдается мне что кран поднадзорных, не поднадзорные краны, это краны 10т управляемых с пола, для таких кранов достаточно квадрата 50х50.
В свое время видел двухбалочные краны управляемые из кабины (причем в цехах литейного производства) на квадрате 60х60
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2021, 11:17
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ivanov Ivan Посмотреть сообщение
Почему рвет сварные швы?...порядок наложения швов меняли...
Швы обычно рвет из-за неправильной последовательности наложения. Причем чем мощнее швы, тем страшнее рвет. Квадрат греется сильнее двутавра, и после остывния "возвращается" на место. Никакие качественнейшие и мощнейшие швы на удержат межмолекулярный натиск.
Резюме: "не колеса надо попинать и фары протирать", а менять последовательность, в т.ч. во времени.
Борьба с физикой - дело героическое, но априори маловыигрышное.
Все сказанное верно при условии, что квадратиш из Германии практиш, а не подстава - что значит 09Г2С немецкого происхождения? В DIN нет таких марок. Подозрительно...может слишком выокоуглеродистый, вот и не приваривается толком.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Приварка кранового пути из квадрата 70х70 к балке 40к3. Почему рвет сварные швы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нет поперечных стержней в балке, для сборки в объемный каркас двух плоских каркасов? Sanechek Железобетонные конструкции 5 08.01.2014 20:01
Почему на файловом сервере создается папка по пути \\fserver\data\Users\sidorov\appdata\roaming\autod esk\autocad 2010\r18.0\rus\plotters ??? mvart AutoCAD 2 17.10.2012 16:32
Почему в елементарной балке от поперечных внешних усилий возникает внутреннее продольное в зонах растяжения и сжатия? sv1 Конструкции зданий и сооружений 44 31.08.2012 22:37
Монорельсвые пути. Почему подобран 30М? (Серия 1.426.2-6) для пролета 4м г/п 3.2 метра Тигран88 Лира / Лира-САПР 10 15.05.2012 14:41
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26