| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
1. Как сказано в посту #2, квадрат нужно приваривать от его середины, продвигаясь к концам. В этом случае будет возможна свободная усадка швов и напряжения в них будут значительно меньше.
2. Квадрат 70*70 и полка балки. Такие толщины нужно подогревать градусов до 100(если другие способы отсутствуют, проверять можно просто плевком). 3. Минимальный катет должен быть миллиметров 8-10, никак не меньше. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
В свое время видел двухбалочные краны управляемые из кабины (причем в цехах литейного производства) на квадрате 60х60 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Швы обычно рвет из-за неправильной последовательности наложения. Причем чем мощнее швы, тем страшнее рвет. Квадрат греется сильнее двутавра, и после остывния "возвращается" на место. Никакие качественнейшие и мощнейшие швы на удержат межмолекулярный натиск.
Резюме: "не колеса надо попинать и фары протирать", а менять последовательность, в т.ч. во времени. Борьба с физикой - дело героическое, но априори маловыигрышное. Все сказанное верно при условии, что квадратиш из Германии практиш, а не подстава - что значит 09Г2С немецкого происхождения? В DIN нет таких марок. Подозрительно...может слишком выокоуглеродистый, вот и не приваривается толком.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему нет поперечных стержней в балке, для сборки в объемный каркас двух плоских каркасов? | Sanechek | Железобетонные конструкции | 5 | 08.01.2014 20:01 |
Почему на файловом сервере создается папка по пути \\fserver\data\Users\sidorov\appdata\roaming\autod esk\autocad 2010\r18.0\rus\plotters ??? | mvart | AutoCAD | 2 | 17.10.2012 16:32 |
Почему в елементарной балке от поперечных внешних усилий возникает внутреннее продольное в зонах растяжения и сжатия? | sv1 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 31.08.2012 22:37 |
Монорельсвые пути. Почему подобран 30М? (Серия 1.426.2-6) для пролета 4м г/п 3.2 метра | Тигран88 | Лира / Лира-САПР | 10 | 15.05.2012 14:41 |
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.11.2009 18:26 |