| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно заармировать пандус

Как правильно заармировать пандус

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2023, 11:57 #1
Как правильно заармировать пандус
Timoshaozw
 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 38

Как правильно заармировать жб пандус?
Предназначен для въезда грузовых машин
заглубление в грунт 10 см
и нужно ли арматуру пандуса связывать с арматурой балки и пола?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пандус.png
Просмотров: 340
Размер:	11.5 Кб
ID:	260023  

Просмотров: 2473
 
Непрочитано 15.11.2023, 12:43
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,124


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Предназначен для въезда грузовых машин
Я бы 10 см с краю не делал. Лучше сделать такую толщину, чтобы нормально уместились необходимые по расчёту 2 сетки даже в самом тонком месте. В более толстом месте будут в запас, но бетона на это не уйдёт много.
Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
и нужно ли арматуру пандуса связывать с арматурой балки и пола?
Можно и связать, можно и шов сделать. Нужно детали смотреть. Если связать, усилия в пандусе будут больше и может появиться трещина по стыку. Зато риск образования ступени уменьшится.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2023, 14:04
#3
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 272
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Как правильно заармировать жб пандус?
Предназначен для въезда грузовых машин
заглубление в грунт 10 см
и нужно ли арматуру пандуса связывать с арматурой балки и пола?
Ссылка из соседней темы, там про пандусы тоже есть)
http://zxo.ru/docs/fundaments.php
sleep вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2023, 14:21
#4
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,677


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Ссылка из соседней темы, там про пандусы тоже есть)
http://zxo.ru/docs/fundaments.php
Не надо такие примеры в пример приводить!
Там сетку в пандусе по середину сечения ставят!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-11-15 141642.jpg
Просмотров: 341
Размер:	160.1 Кб
ID:	260025  
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2023, 14:28
| 1 #5
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Просчитали фундаментную балку на колесную нагрузку? Обычно, балки в воротах прерываются и с пандуса заезжают прямо на плиту пола. По армированию - две сетки из стержней минимального диаметра, шаг можно участить до 150х150. Толщину пандуса назначьте с целью соблюдения всех защитных слоёв.

Последний раз редактировалось Бам, 16.11.2023 в 11:09.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2023, 14:39
#6
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 272
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
Там сетку в пандусе по середину сечения ставят!
Такой пандус можно и вообще не армировать, имхо.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 04:15
| 2 #7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
Не надо такие примеры в пример приводить!
Там сетку в пандусе по середину сечения ставят!
Так может больше там и не надо. Что в этом такого? Один слой, но может работать как нижняя и как верхняя арматура.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 08:30
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,124


Сомнительно, что одной сетки при 10 см толщины хватит для грузовиков.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 09:54
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,825


Плита под полы толщиной 200 мм армирование в 2 сетки (автор в соседней теме про полы в этом же здании спрашивает). Пандус надо армировать так же, минимальную толщину тоже не менее 200 мм.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 10:12
#10
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,677


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Так может больше там и не надо. Что в этом такого? Один слой, но может работать как нижняя и как верхняя арматура.
Skovorodker, проектированием железобетонных конструкций Вам, наверно, лучше не заниматься.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 11:49
#11
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 621


А какой смысл обсуждать армирование "пандуса", не имея представления о том, на какой подготовке он лежит?
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 11:53
| 1 #12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,148


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Пандус надо армировать так же, минимальную толщину тоже не менее 200 мм.
или еще лучше развитый зуб.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 14:24
#13
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 272
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
А какой смысл обсуждать армирование "пандуса", не имея представления о том, на какой подготовке он лежит?
Подразумеваем, что 200-300 мм бетона В10))
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Плита под полы толщиной 200 мм армирование в 2 сетки (автор в соседней теме про полы в этом же здании спрашивает). Пандус надо армировать так же, минимальную толщину тоже не менее 200 мм.
Если подразумевается, что машина дальше так и едет по зданию и расчёт показал, учитывая основание, что там такой пол нужен. Тогда всё логично. Но такими темпами можно дойти до армирования дорог в 2 сетки арматурой диаметром так 16 мм))
В таком пандусе одной сетки вполне достаточно, если в основании не вата, а вес автомобиля не 10 Мт.
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2023, 14:40
#14
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Подразумеваем, что 200-300 мм бетона В10))

Если подразумевается, что машина дальше так и едет по зданию и расчёт показал, учитывая основание, что там такой пол нужен. Тогда всё логично. Но такими темпами можно дойти до армирования дорог в 2 сетки арматурой диаметром так 16 мм))
В таком пандусе одной сетки вполне достаточно, если в основании не вата, а вес автомобиля не 10 Мт.
под ним бетонная подготовка 100мм В7.5
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 14:53
#15
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 272
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
под ним бетонная подготовка 100мм В7.5
А под ним вата?) Каковы условия, таковы и ответы. В принципе накидали вам варианты для наиболее распространённых исходных.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 14:59
| 1 #16
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,033


У вас грузовые машины ездят по грунту? Здесь не "пандус" нужно рассматривать, а стыковку пола с дорожной одеждой подъезда к зданию. Что-то типа стыка двух разнородных полов, если по дилетантски, и вертикальную планировку у здания проектировать, с водоотводами, уклонами, покрытиями всякими.
А армирование - для дорог и чистый бетон применяют вообще-то, от 15 см, не на голом грунте конечно. Но если хочется - так полно сборных железобетонных дорожных плит разнообразных типоразмеров, где хотя бы условия применения материалов учтены, а то обычно вот такая лепнина рассыпается через год-два ...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2023, 15:19
#17
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
У вас грузовые машины ездят по грунту? Здесь не "пандус" нужно рассматривать, а стыковку пола с дорожной одеждой подъезда к зданию. Что-то типа стыка двух разнородных полов, если по дилетантски, и вертикальную планировку у здания проектировать, с водоотводами, уклонами, покрытиями всякими.
А армирование - для дорог и чистый бетон применяют вообще-то, от 15 см, не на голом грунте конечно. Но если хочется - так полно сборных железобетонных дорожных плит разнообразных типоразмеров, где хотя бы условия применения материалов учтены, а то обычно вот такая лепнина рассыпается через год-два ...
а не подскажете какое минимально расстояние возможно между 2 сетками?
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 15:40
#18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,825


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Если подразумевается, что машина дальше так и едет по зданию и расчёт показал, учитывая основание, что там такой пол нужен. Тогда всё логично. Но такими темпами можно дойти до армирования дорог в 2 сетки арматурой диаметром так 16 мм))
Ну так автор темы молчит, как партизан - нужен такой пол в здании или нет. И какие нагрузки (или вид производства, хотя бы).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 15:54
#19
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 272
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А армирование - для дорог и чистый бетон применяют вообще-то, от 15 см, не на голом грунте конечно.
Ну так пусть армируют в две сетки арматуры 16 мм, с шагом 100х100 мм, чтоб наверняка. Мы же не против)
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ну так автор темы молчит, как партизан - нужен такой пол в здании или нет. И какие нагрузки (или вид производства, хотя бы).
Так и получается, какой вопрос, такой и ответ) Почему-то металлические балки ещё никто не предложил ввести. Чтоб они были перекинуты через балку и опирались уже внутри здания на свои фундаменты)
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2023, 15:55
#20
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 621


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
а не подскажете какое минимально расстояние возможно между 2 сетками?
По СП34 "Автомобильные дороги" минимально возможная толщина бетонного покрытия - 18 см.
Если надо, то 2 сетки туда прекрасно лезут.
lexa_3513330 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно заармировать пандус

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? XOPEK11 Прочее. Архитектура и строительство 5 05.09.2014 10:32
Как правильно заармировать плиту перкрытия? earthfrom Железобетонные конструкции 20 27.10.2013 11:36
пандус 2 варианта Олька Конструкции зданий и сооружений 9 18.06.2008 16:39