| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лифт в лестнично-лифтовом холле

Лифт в лестнично-лифтовом холле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2010, 13:34 #1
Лифт в лестнично-лифтовом холле
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Добрый день! Скажите, пожалуйста, если лифт спроектирован вот так:

Надо ли шахту лифта и двери делать противопожарными? Вроде как согласно ч. 14 ст. 89 ФЗ №123 надо, но с другой стороны согласно ч. 15 ст. 88 ФЗ №123 надо только если лифт находится все лестничной клетке.

Цитата:
14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
Притом не совсем ясно, что значит "Эвакуационные пути не должны включать лифты". Т.е лифт, расположенные в лестничной клетке, автоматически попадет под оборудование противопожарными преградами.
И тут же написано:

Цитата:
15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.
т.е согласно данного пункту лифты в лестничной клетке оборудовать противопожарными преградами не надо.

Я так понимаю
Цитата:
Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы
говорит о том, что эвакуация не допустима по лифтам и эскалаторам, а вот участки на пути эвакуации с лифтами нельзя включать только перечисленные в п. 1. так?
Просмотров: 6169
 
Непрочитано 17.12.2010, 13:56
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


В данном случае не надо, поскольку лифт у Вас находится в лестничной клетке. Лестнично-лифтовой холл - это тоже часть лестничной клетки (в данном случае), как и лифтовая шахта. Требование об огнестойкости дверей и ограждений лифтовых шахт имеет смысл тогда, когда они являются путями распространения огня на другие этажи (вне лестничных клеток, которые и так открыты на всю высоту здания). Именно поэтому к ограждающим конструкциям лестничных клеток предъявляются специальные требования, кстати, на Ваш случай они тоже распространяются.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:32
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
Требование об огнестойкости дверей и ограждений лифтовых шахт имеет смысл тогда, когда они являются путями распространения огня на другие этажи (вне лестничных клеток, которые и так открыты на всю высоту здания). Именно поэтому к ограждающим конструкциям лестничных клеток предъявляются специальные требования, кстати, на Ваш случай они тоже распространяются.
То ли не совсем корректно написано, то ли я что-то не так читаю.
Цитата:
Требование об огнестойкости дверей и ограждений лифтовых шахт имеет смысл тогда, когда они являются путями распространения огня на другие этажи
А как ограждающие конструкции и двери у лифта выходящего в коридор могут влиять на распространение огня на другие этажи? Нет, тут дело в том, что в коридоре они блокируют путь эвакуации в случаи пожара, только вот в лестничной клетке ведь тоже путь пролегает через лифт, почему я и спросил про
Цитата:
Притом не совсем ясно, что значит "Эвакуационные пути не должны включать лифты". Т.е лифт, расположенные в лестничной клетке, автоматически попадет под оборудование противопожарными преградами.
Цитата:
Именно поэтому к ограждающим конструкциям лестничных клеток предъявляются специальные требования, кстати, на Ваш случай они тоже распространяются.
Можно узнать о каких специальных требованиях идет речь?
Route вне форума  
Ответ