Целесообразность пятипроводной системы, при реконструкции шкафов управления вентиляторами
bear666
 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 3

Добрый день, уважаемые коллеги помогите решить делему. Выйграли тендер на реконструкцию градильни, где заменяются все питающие линии, в том числе и на вентиляторы по 75 кВт каждый 380В. Питание вентиляторов осуществляется от РП с фидеров, шкафы управления вентиляторами находятся в помещении градильни в щитовой, расстояние до ШУ 250 метров по существующей эстакаде. У подстанции РП есть свой контур заземления, так же и на градильне существует свой контур заземления который прошел проверку. Вопрос имеет ли смысл прокладывать от РП до шкафов ШУ пятипроводную систему?, как это трактуют правила и если есть возможность обойтись четырёхпродной системой, то пожалуйста ссылку на нормативные документы, поскольку придётся всё это доказывать эксплуатации, они в принципе и не против, но говорят если не запрещено правилами, то пожалуйста делайте, спасибо.
З.Ы. вот цепочка которая будет в итоге: от РП –(ВВГнг4 или 5х95_250м)- до ШУ, от ШУ – (ВВГнг4 или 5х95_20м) – до клем. Кор.КК, от КК– (КГ-4х70) - до двигателя В(1-4).. т.е. в итоге на конце то всё равно будет четырехжильный кабель...
Просмотров: 1514
 
Непрочитано 10.06.2016, 09:21
#2
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 511


Система заземления на ТП (РП) какая принята? В ТУ на подключение к РП (ТП), что про заземление написано? TN-C или TN-S...?
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 10:27
#3
Cigel


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 10


В 90% случаев от ТП тянут именно систему TN-C (4 провода), а на вводе у потребителя разделяются (что не противоречит ПУЭ п.1.7.57)
Сопротивление контура РП и контура здания будут разные по Омам, если для вашей установки подобного ограничения нет, то можете смело 4 жилы тянуть, а заземлять на месте.
Cigel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2016, 12:35
#4
bear666


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 3


В ТЗ на реконструкцию нет точной формулировки на выполнение контура заземления, всё согласно правил, поэтому и спрашиваю, как будет правильно согласно норм и правил, система заземления на ТП TN-C-S, как я понял из ответов каких то строгих правил в моём случае нет, могу проложить как четырёх проводную так и пяти?, согласовав способ прокладки с эксплуатацией и сославшись на ПУЭ п.1.7.57, так?, если так то тема закрыта, спасибо всем кто ответил.
bear666 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2016, 19:16
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 511


Ну как так-то.? Система заземления уже определена. Ее определили как только построили ТП и заземли ли нейтраль источника питания. Вам нельзя ничего придумывать. Вы должны запросить на ТП/РП... Перейти с ТN-C на ТN-S легко и можно в любом месте. А вот наоборот нельзя.
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Целесообразность пятипроводной системы, при реконструкции шкафов управления вентиляторами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? Sokrat SCAD 27 16.12.2015 11:59
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Книгу Семенов А. Б. Системы интерактивного управления СКС XtooZee Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.06.2011 08:09
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08