Цитата:
Жесткость бункера на порядок выше жёсткости балки. Предложенное выше решение позволит не принимать закручивание во внимание. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ну так в этом же и суть. Так как Н-рама жесткая - можно (и даже наверное нужно) сделать пожестче узел опирания на нижнюю балку. Чтобы подстраховать ее от каких-то возможных закручиваний. А если сделать шарнирный узел (кстати, его сделать в данном случае сложнее), то жесткость бункер не сможет страховать балку от закручивания, так как не будет этому препятствовать. А закручивание нижне балки может образовать от, например, горизонтальной силы, возникшей в опоре из-за неравномерного заполнения бункера. Эта горизонтальная сила будет приложена к верхнему поясу нижней балки, создаст кручение.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Откуда она там возьмется то? Продольная жесткость нижнего ригеля несравнимо больше крутильной жесткости опорной балки. А усилия распределятся пропорционально жесткостям.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2014
Москва
Сообщений: 20
|
Рамный узел, значит жёсткий узел. Должен воспринимать моменты. Всё надо рассчитывать. Как вот тебе объяснить в двух словах. Смотрел серии, дак они на определённые условия могут быть применимы и там обычно запасы. Не всегда применимо к конкретному объекту. Открой учебник по МК и тебе надо это место просто изучить. Так на форуме вряд ли ты разберёшься .
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.02.2010
Сибирь
Сообщений: 23
|
Добрый день конструкторы КМ ! Покритикуйте такой жесткий узел. Ссылка на видео ниже. Может уже было ранее, не видел.
https://yandex.ru/video/preview/?fil...t=1584110074.1 |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Покритиковать, конечно, можно, как и любой узел. Вопрос - что конкретно ? Способ передачи изгибающего момента через боковые накладки на колонну отечественной практике известен (есть типовые решения), прямоугольные траверсы к колоннам приваривать тоже умеем. На ютубе есть видео испытаний данного узла - работа явно рамная, вопросы может вызывать разве что методика расчета и границы его применения.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.03.2020 в 06:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
молча открываешь и вникаешь в беленя, стрелецкого, муханова или рекомендации и т.п., снип и начинаешь проектировать 1в - самый простой в расчете, но самый сложный в исполнении 2-ой - ходовой Последний раз редактировалось nick.klochkov, 14.03.2020 в 06:00. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.02.2010
Сибирь
Сообщений: 23
|
Цитата:
Минусы узла вижу в повышенной точности изготовления и монтажа МК. Последний раз редактировалось Евгений М, 14.03.2020 в 11:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Посмотрите фрагмент 3:45-3:50 -- расположение стад-болтов. Косячат везде. |
|||
|
||||
Всю поперечную силу предают через пояса балки? От надопорного момента нижний пояс "продольно" сжат, а от изгиба поперечной силой "поперечно" растянут...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Цитата:
Сами испытания проводятся. До реального использования редко доходит. Последний раз редактировалось CIE-engineer, 16.03.2020 в 09:16. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Проще надо быть и узлы к тебе потянутся. Придумывание велосипеда с передним треугольным колесом и без заднего к успеху никого еще не привело.
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Узлы как раз весьма технологичные. Допускают некоторую неточность монтажа. Есть в вариантах на сварке и ВПБ. Не требуют высокой квалификации и исключают ошибки, так как всё топорно просто.
Зарубежные коллеги не просто узлы продают. На их основе готовые каркасы разработаны и продаются. Типа наших серий, но с монетизацией. Вроде и программка от них в комплекте идет, для упрощения расчётов и подбора. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Цитата:
Не все, что написано в научных статьях идет потом в нормы и в практику. Например, по гофрированным балкм статей написано и защищено диссертаций...однако соответствующий раздел в нормах появился только в последнем СП, который еще и обязательного статуса пока не имеет. Последний раз редактировалось CIE-engineer, 16.03.2020 в 10:52. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Это просто пиар-ролик конкретной фирмы. Типа мы вот так вот в темпе фигачим, все у нас тип-топ сходится, давайте к нам со своими дорогими заказами...Любой сапожник может заснять видосик для ютуба и показать фсем, какой он молодец. На деле все это - просто напилили металла и собрали. Причем не самым дешевым образом. Похоже все сделано так, чтобы на монтаже полтора чела за полтора дня собрали и сдали 100500 тонн.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 09.07.2017
Сообщений: 6
|
На самом деле узел сложен в исполнении и требует высочайшей квалификации монтажников. Достаточно малейшего крена колонны или её поворота вокруг вертикальной оси во время монтажа, чтобы отверстия под болты не совпали. В реале горизонтальные уголки с отверстиями стоило приварить после монтажа колонн и временного закрепления балок на монтажном столике.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
болты ВП + опорный столик, так что дыры можно сделать и побольше) Сварной - хоть и прост, но сложен на монтаже да, там действительно необходимо строго соблюдать все допуски конечно, если в цеху все выдержат |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Предлагаю выложить наглядные примеры наиболее распространенных узлов (с предварительным обсуждением и согласованием) креплений (примыканий) балок-ригелей к колоннам (стойкам). Примеры разделить на 2 группы: а)-жесткие узлы; б)-шарнирные. Это облегчит поиск. Новые или нестандартные решения после всенародного референдума тоже классифицировать. Отдельные непонятные (или спорные) случаи выложить в группу в) под названием "сушите сухари".
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Вот для примера узел ригель-колонна из темы пятилетней давности https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126914, работа которого не описана в наших нормах. Так называемый "Hammer head", когда во внешней зоне фланца размещаются 2 ряда болтов. В еврокоде расчет подобных узлов есть.
Последний раз редактировалось Verloc, 01.05.2021 в 21:34. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Я встречал такое. Но тогда на узлы внимания не обратил, опыта и знаний не хватало. В составе группы обследования колонны смотрели-не было ребер жёсткости, при монтаже согнуло. Если взглянуть на выделенный узел, то его надо рассматривать в целом с расчетной схемой рамы. Итак, чтобы конструкция была геометрически неизменяемой, данный узел может быть шарнирным, если опирание колонны жесткое. В противном случае, с точностью до наоборот. Непосредственно про само выполнение ничего сказать не могу, ибо деталей узла не видно.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
А почему болты именно в таком расположении обеспечивают жесткость узла? Разве верхний пояс, который обеспечивает момент от жёсткой заделки- не должен иметь связь в горизонтальном направлении?
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Требует уточнения.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вдогонку. А зачем, собственно, поворачивать на 90 градусов? Расчётная схема тоже будет повёрнута на 90 гр-сов?
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Если кого-то еще мучает вопрос, чем же этот узел хорош по мнению его авторов, ответ публикую ниже
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 22.12.2021 в 10:49. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |