| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.03.2020, 09:35 | #1 | |
Узел крепления горизонтальных связей к балке покрытия
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
||
Просмотров: 8139
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
Offtop: К верхней трети балок крепятся распорки или связи, которые сокращают их расчётную длину при расчёте их устойчивости плоского изгиба.
Горизонтальные распорки или связи могут также присутствовать согласно обязательным или рекомендуемым нормам СП 16 или иным соображениям расчётчика (например кручение здания). Эти распорки и связи выполняются по оси балок. Чего-то у вас густо связями намазано. Бункер строите ? Тогда всё отменяется, я такое никогда не делал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
----- добавлено через 38 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 ч. ----- Если кто сможет подсказать, буду очень благодарен) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Для невысоких балок (условно до 400 мм) можно в середину. Для балок средней высоты (условно до 600 мм) -- в верхней трети. Для высоких балок -- индивидуальный подход.
Всё выше написанное -- моё личное мнение, никому не навязываю. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Это условия раскрепления балок из плоскости? А если устойчивость балки обеспечена без раскрепления, то для выполнения пунктов СП16 о наличии связей в покрытии, связи можно приводить в середину балки?
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Это на все случаи жизни. Раскрепление верхнего пояса балки -- это бонус при выполнении требований СП.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Да.
Цитата:
Там, кстати, продольное торможение тельфера ещё будет, так что связи, приходящие к середине пролёта балки (по моему варианту 1), как бы и не лишние будут. А ещё обратите внимание на узел 34 на листе 67КМ серии 1.420.3-15, вып. 1 (старый "Канск"). Простой и оригинальный способ воспринять горизонтальные усилия от продольного торможения с помощью швеллера плашмя. Последний раз редактировалось Yu Mo, 25.03.2020 в 00:34. Причина: Вспомнил канскую серию. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Consructor_ingener1Consructor_ingener1, А для чего, собственно, у Вас предназначены связи?
В Вашей схеме, если опорные сечения балок закреплены от поворота, связи можно располагать в любом уровне - хоть ниже балок крепить к колоннам. При этом следует учесть, что опоры балок из плоскости создаваемые связями будут податливыми и расчетная длина будет превышать расстояние между связями. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
Прогоны покрытия не позволят балке средней величины закрутится до каких-либо существенных величин. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
По поводу к какому поясу крепить... У вас жесткая рама в поперечном направлении (судя по эскизу), следовательно сжатый пояс балок у опор - нижний. А вообще в данном случае мне кажется не принципиальным в какой плоскости крепить гор. связи, ведь их задача - геометрическая неизменяемость в горизонтальном направлении и только. Если хотите крепить к верхнему поясу балок и что бы прогонам не мешало, можно выполнить например так - https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...2&postcount=30. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Старый Дилетант,
Смотря какое решение крепления применить, при достаточной жесткости узла связь-балка будет раскреплять не хуже закрепленной непосредственно к сжатому поясу. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1814916&postcount=6 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=25 |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Верно, узел крепления ригеля к колонне - жесткий. Узел выносной, к колонне на заводе приваривается консоль. У опор сжат НП в пролете ВП. К нижнему поясу крепится монорельс Q=2т. Балка сечением 35Б2, устойчивость балки обеспечивается ее сечением (считал как балку, так как mef>20, расчетная длина 3.7м). Связи нужны для обеспечения геом. неизменяемости каркаса и восприятия горизонтального тороможения крана. Прогоны по балкам работаю как прогоны, их включать в связевую систему не планировал. В устойчивости балок при расчете связи не учитывал |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, в Вашем варианте следует учесть собственную жесткость связи в вертикальной плоскости. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Узел жесткий, к колонне приваривается консоль, которая с балкой стыкуется при помощи накладок на ВП болтах. По типу во вложении.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Цитата:
1. Узел крепления через вертикальную фасонку. Весь момент Qfic*e воспринимается узлом/связью. Тогда влияния на расчетную длину никакого при любом расположении оси связи 2. Узел крепления через горизонтальную фасонку. Момент Qfic*e разлагается на связь и нижний пояс. Большая часть нагрузки уходит на связь, небольшая часть приходит на нижний пояс. Тогда способнось связи к раскреплению будет помимо всего прочего зависеть от жесткости нижнего пояса. В расчетах из поста 25 получал что при таком варианте смещение связей до 1/3h никак не влияло на устойчивость. Но такой вариант мне не нравится и я его стараюсь не использовать, лучше уж вариант 1+расцентровка связей. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как работает этот узел крепления фахверков? | rekrut222 | Металлические конструкции | 29 | 27.03.2017 16:21 |
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 30.11.2016 23:42 |
Железнодорожные рельсы. Узел крепления к балке. | Zedvik | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 30.09.2011 13:20 |
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.05.2009 18:01 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |