| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Ну блин. Слов нет от счастья... Извиняюсь, поискал получше и правда в Питере есть оконные от 5000 руб = 160 $. Цитата:
У нас третий этаж, где-то 9-10 м от дневной поверхности... Ну не конвекцией, так радиацией может быть получится в конденсаторе фреон конденсировать ... о_О Вентилятор же это шум и электричество... Да и потом я хотел разбросать конденсатор по всему окну побольше... Кстати, а может быть как-нибудь сделать поток воздуха за счёт его же нагрева частью трубок конденсатора ? Как в печной трубе ? В тему... Блин. Точно... Ещё же фильтры...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
1. Обычный настольный или напольный вентилятор. Ничего не охлаждает, только тело - за счет движения воздуха. 2. Адиабатическое охлаждение, т.е. путем испарения обычной воды. Любая бабка знает. Можно и просто рабрызгиванием, можно увлажнителями, а можно и совместить вентилятор с постоянным увлажнением марли на его выходе. Можно снизить температуру воздуха на 3-5 градусов, да и ощущения лучше. А фильтр в кондиционене непременно должен быть. Не так и просто сделать - надо материал подобрать, чтобы мелкие частички задерживал, но обладал возможно малым сопротивлением. Площадь фильтра должна быть гораздо больше площади выходного отверстия. Но фильтры обладают нехорошими особенностями. Задерживая относительно крупные частицы фильтр может вторично испускать более мелкие, но вредные. Грубо говоря, задержит накрошенные кусочки грибов, но выбросит их споры, да еще разнесет по помещению (это для примера процесса). И на фильтрах вполне реально начинает развиваться всякая микрофлора, там создается для нее концентрированная питательная среда. Реально видно иногда - беловатая "плесень". Что именно - зависит от местных условий. Прочитайте, кому не страшно - что американцы получили в связи с кондиционерами. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Да чего там модернизировать. Три киловатта по холоду - один электрический. Это при том, что чайник два киловатта потребляет.
Нет, не позолоченные. Обычные китайские. Просто у нас это баловство, как уже сверху отметили. А на баловство денег жалеть не принято. Цитата:
Лучше уж тогда обдумать идею со льдом и опахалом. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 10.06.2011 в 09:33. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Были бы у него деньги, он бы такими вопросами, типа самодельного кондишина, вообще бы не заморачивался. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Изверги. Не буду жениться.
Испаритель будет висеть на стене комнаты, конденсатор будет пристроен к внешней стороне рам окна, может быть частично над стеклом. Всё прочее оборудование видимо хотелось бы расположить между стёклами, в силу того что компрессор видимо заменить аналогами не удастся и он будет шуметь. Вот как-то так... Да, я ещё с окнами хотел извратиться... Их мыть страшное дело. Хотелось бы чтобы они сами мылись. В крайнем случае сами ко мне спускались для мытья. Посему головоломка только начинается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Все небоскребы в Нью-Йорке оборудованы системой центрального кондиционирования. Их крыши, часто двух-трех-этажные, похожи на маленький завод. Имеют-ли центральное кондиционирование здания Москва-Сити? Башня Федерации? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
И не только Москва сити. Любое новое офисное здание имеет сейчас центральную систему кондиционирования. И элитное жилье тоже. И необязательно высотное. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
А может что нибудь с модулями Пельтье замутить?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%...EB%FC%F2%FC%E5 Например, в окно встраивается два радиатора, один внутрь, другой наружу, между ними элементы Пельтье, все запитывается от солнечных батарей, расположенных на фасаде. Только ИМХО мощности батарей не хватит. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Судя по всему штука идеальная...
Видимо не получится использовать из-за низкого КПД (по слухам КПД - порядка 18% у лучших образцов), но, конечно, как вариант обязательно надо учесть. Кстати КПД кондиционера по другим слухам около и больше 300%. Придётся ещё и критерий придумывать... Видимо это будет электричество. Сейчас на работе работы навалило, попозже наверное посчитаю теплопотери стены+окон. Сюда приведу предварительный сравнительный расчёт обоих систем и теплопотерь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.06.2011 в 17:34. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
В новых зданиях или центральное кондиционирование или центральная вентиляция + местные кондиционеры. Причем работающие (где хозяева не шибкие жлобы). В старых зданиях у нас центральные системы угроблены, поэтому везде местные. В квартирах все желающие ставят. И не разоряются. Только желающих делать самодельные кондиционеры не наблюдается, при всей любви наших ко всякой технической самодеятельности. А вот в СССР ситуация была совершенно другая. Научно-теоретическая часть была очень хорошо проработана. Даже мой американский коллега, работая у нас выхинькал книгу Баркалова "Кондиционирование воздуха" (с дарственной надписью автора) - только фирменных инструкций ему не хватало. А с реализацией было плохо. Харьковский завод выпускал центральные кондиционеры КТЦ, мы их сотнями на заводах ставили, но для работы в режиме вентиляции (т.е. без холода). Просто холодильные машины были дефицитом. Автономные кондиционеры (с встроенной ХМ) были сверхдефицитом и распределялись только для военки и больших ВЦ. Даже для "прецезионных" помещений охлаждение делалось с помощью бытовых кондиционеров - азербайджанские БК-1500 и БК-2500. Да и выработка холода примерно в 8 раз дороже тепла. По нормам в помещениях может быть допустимые или оптимальные параметры. Оптимальные можно обеспечить только кондиционированием. Но одновременно с утверждением норм Госстрой СССР выпускал директивное письмо, разрешающее кондиционирование только по разовым согласованиям. В результате системы кондиционирования применялись только для отдельных зданий, в основном в столицах. Да и там обычно (даже в самом здании Госстроя) кондиционирование не работало толком. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Для стесненных условий с высоким нагревом может быть.
http://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml?tid=29 http://www.osterm.ru/ |
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
|
оффтоп ну раз пошла такая пьянка
то Шишков, что скажите за кондеи Кетатсу, лично у меня они не вызвают особого доверия Но увы щас купили 5 сплитеров для офиса, чет не вызвают по опыту доверия, я посоветовал для офиса Хаиеры, но их внезапно не оказалось в неличие и еще у нас такая проблема может подскажите суть в чем: в серверной поставили 10-ти киловтник подпотолочник Даикин, и он чудит, не хочет выходить на полную мощность теперь поясню, ставишь уставку например на 18 гр цельсия, стабильно держит 24 и самое забавное, что был случай, что внезапно он летом когда на улице было +35, 2 месяца держал стабильно +16(в помещении) что делали: в первую очередь дозаправка хладгента-не помогло 2) опресовка контура, нет течи, перезаправили естественно 3)проверка правильности расключения блоков, и тут зараз все верно! обращаемся к вендору(Даичи) ну хоть не посылают, ничего внятного не говрят, может были подобные случаи?
__________________
Immer und in ganzen Zeiten.... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Чувствую Кырск на незалежной...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |