| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли запроектирован фундамент?

Правильно ли запроектирован фундамент?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2010, 17:44 #1
Правильно ли запроектирован фундамент?
DR.Dim
 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344

Здравствуйте! Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента.
Ситуация такова. был металлокаркас 3ех этажно торогового центра с сеткой 9х6. Под колонны были запроектированы монолитные фундаменты. После того как проект закончили, заказчик захотел устроить еще и подвал. решили для упрощения просто поднять подколонник фундамента. Правильно ли это? Чертежи прилагаю. грунт скальный. Схема здания шарнирная с верт. связями.
Спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Фм-1.pdf (84.2 Кб, 952 просмотров)
Тип файла: pdf Фм-1 (разрез).pdf (97.0 Кб, 210 просмотров)

Просмотров: 3481
 
Непрочитано 02.09.2010, 18:05
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Арматура 32 и ширина подошвы 2,5 м как-то не сочетаются. Реальные нагрузки на обрез фундамента приведите.
Offtop: Про исполнение чертежа молчу, ибо к теме это не относится
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 18:26
#3
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Есле появился подвал, то и появилось перекрытие над подвалом ( т.е. появилась доп. нагрузка). Наверно тогда и фундаменты поменяются.
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 19:55
#4
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Арматура 32 и ширина подошвы 2,5 м как-то не сочетаются. Реальные нагрузки на обрез фундамента приведите.
32 мало? арматуру принял конструктивно...
Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Есле появился подвал, то и появилось перекрытие над подвалом ( т.е. появилась доп. нагрузка). Наверно тогда и фундаменты поменяются.
фундамент лежал на песке, теперь заглубился и опирается на скалу
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 20:13
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
32 мало? арматуру принял конструктивно...
Ни фига себе конструктивно! А чего не 40 сразу? Вообще-то арматура подколонника рассчитываться должна. А на строго вертикальное загружение (как указано на "чертеже"), вполне и 12 достаточно.
Но что-то мне подсказывает, что 8 болтов д30 не так просто поставлены.
Не бывает, чтобы от колонн здания только вертикальная нагрузка была.
Раз есть перекрытие, то есть внецентренно приложенная нагрузка. А значит фундамент высотой 4 с лишним метра с подошвой 2,5 м просто опрокинет. Хоть на скале он, хоть на песке
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 20:31
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


да и такой фундамент из бетона В12.5 тоже удивительно !
GIP вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 22:46
#7
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Может сваи? зачем колодцы копать
Опыта нет совсем найдите глав. спеца хорошего
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 23:13
#8
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Раз есть перекрытие, то есть внецентренно приложенная нагрузка. А значит фундамент высотой 4 с лишним метра с подошвой 2,5 м просто опрокинет. Хоть на скале он, хоть на песке
да, здесь вы совершенно правы А монолитные балки по верхн части фундамента не помогут?
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
да и такой фундамент из бетона В12.5 тоже удивительно !
тоже дельное замечание! Упустил.
Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Может сваи? зачем колодцы копать
Опыта нет совсем найдите глав. спеца хорошего
"клевая" шутка....
можно всегда находить спеца, в итоге опыта так и не будет... хотя может я и ошибаюсь.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 23:20
#9
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
решили для упрощения просто поднять подколонник фундамента. Правильно ли это?
Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
А монолитные балки по верхн части фундамента не помогут?
Не правильно. По внутренним осям нужно опустить колонну, ввести стальные ригели в схему, пересчитать каркас и взять деньги с заказчика за переделку.
Конструкцию фундамента не комментирую)

Последний раз редактировалось Allaz, 02.09.2010 в 23:25.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 23:27
#10
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
По внутренним осям нужно опустить колонну, ввести стальные ригели в схему, пересчитать каркас
КМД уже выполнен
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 23:31
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Это студент делал. Г**но, а не чертежи. Завтра покажу своим "бабушкам" - пускай потешатся.
С примечаниями определитесь на одном листе (не мешало бы определится с типом подготовки да и класс бетона упорядочить). Хомуты из АIII - забавно выглядят. Стержень поз. 1 явно мешьше высоты фундамента (да и не мешало бы его опереть на подготовку). На смятие арматуру никто не поставил. Болты не привязаны. Ведомости деталей на хомуты нет. Арматура волшебно пересекает сетку. Неплохо было бы сослаться в сечении на другой лист, а то ищи его.

Нормоконтроля явно нет, да и не "проверял" енто никто.

Руководство по конструированию никто не открывал. Стройники такое увидят - зауважают.
В БСК это.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2010 в 23:40.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 23:40
#12
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
КМД уже выполнен
ПереВЫПОЛНИТЬ
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
взять деньги с заказчика за переделку.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 23:42
#13
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Это студент делал. Гавно, а не чертежи. Завтра покажу своим "бабушкам" - пускай потешатся.
С примечаниями определитесь на одном листе (не мешало бы определится с типом подготовки да и класс бетона упорядочить). Хомуты из АIII - забавно выглядят. Стержень поз. 1 явно мешьше высоты фундамента (да и не мешало бы его опереть на подготовку). На смятие арматуру никто не поставил. Болты не привязаны. Ведомости деталей на хомуты нет. Арматура волшебно пересекает сетку. Неплохо было бы сослаться в сечении на другой лист, а то ищи его.

Нормоконтроля явно нет, да и не "проверял" енто никто.
Обидно, но справедливо. Спасибо за детальную критику!
Allaz
, т.е. конструкция: 1ый этаж монолит, 2-4ый - металл не осуществима?
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 23:45
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Подача должна быть (как по фэн шую) - в гармонии...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 23:54
#15
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
можно всегда находить спеца, в итоге опыта так и не будет... хотя может я и ошибаюсь.
???? опыт из пустой башки не берется
его берут читая книги и наблюдая за опытными
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 00:02
#16
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Allaz, т.е. конструкция: 1ый этаж монолит, 2-4ый - металл не осуществима?
(Ветоятно имели ввиду "подвал, 1-3 этаж?) Осуществима, но не логична в Вашем исполнении (д.б. простая ж.б колонна с сечением и армированием по расчету, а не тупо 900х900).
Ключевые слова ЯТД
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
взять деньги с заказчика за переделку.
Кто "захотел" тот и платит

Последний раз редактировалось Allaz, 03.09.2010 в 01:44.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 08:21
#17
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
(Ветоятно имели ввиду "подвал, 1-3 этаж?) Осуществима, но не логична в Вашем исполнении (д.б. простая ж.б колонна с сечением и армированием по расчету, а не тупо 900х900).
Ключевые слова ЯТД
Совершенно верно подвал и три этажа. Таким сечением просто хотел уменьшить пролет монолитн балки. Хотя конечно возможно это глупое решение.
DR.Dim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли запроектирован фундамент?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Фундамент под бассейн LST Основания и фундаменты 4 09.06.2009 15:52
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19