Конструкция шарнирного сопряжения монолитной колонны с монолитным перекрытием - как?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2020, 14:37 #1
Конструкция шарнирного сопряжения монолитной колонны с монолитным перекрытием - как?
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019

Есть ли какие-нибудь современные способы организовать шарнирное соединение монолитной колонны с монолитным перекрытием?
Есть монолитный каркас - стены(пилоны) вперемешку с колоннами примерно поровну(ну так архитекторы решили), при расчете колонны забирают на себя моменты(и иногда лишние нагрузки) и в итоге получаются колонны с армированием в 4-5% в опорных участках и стены(пилоны) с практически конструктивным армированием.
Одним из, наиболее простых в реализации, способов вижу посчитать колонны как шарнирно опертые, с расчетом проблем вроде нет.
Проблема как сконструировать этот стык, так чтобы он максимально соответствовал расчетным предпосылкам?

ps. Чем вообще грозит недостаток(по мнению расчетной программы) арматуры в приопорных участках колонны. Проверка условия 8.17 СП63.13330, для внецентренно сжатых элементов, на максимальное значение по РСН дает запас 15-20%

Последний раз редактировалось tigra-18, 02.06.2020 в 15:13.
Просмотров: 2779
 
Непрочитано 02.06.2020, 15:08
1 | #2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
в опорных участках программы
- ???
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2020, 16:09
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


tigra-18, есть фактические усилия, есть ваша расчётная схема, есть расчётная схема ближайшая к факту.
Таким образом, если вы не можете сделать расчётную схему ближе к факту, то надо просто поменять конструкцию здания. Уберите стены и колонны, тогда моментов в них не будет и проблема решена. Есть и другие решения, но они вам ещё больше не понравятся.
Также возможно, что архитекторы, настолько усложнив вам работу, могут предложить решение и ваших расчётных бед. Возможно стоит с ними поговорить об этом. Может быть стоит обсудить вопрос с нач. отд. или ГИПом.

Хотя пару лет назад, я думал так же как и вы и мне тут помогали. А сейчас кризис и попа.
Ну что тут сказать. Это нормально, так и должно быть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2020, 16:19
| 1 #4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


tigra-18
Вам необходимо законструировать такое опирание плиты на колонну, чтоб надёжно передавалась поперечная сила от перекрытия и не передавался изгибающий момент.
Это можно сделать разными путями. Навскидку:
- Сделать в колоннах шпонки по 5-10см и потом залить плиту с опиранием на них. Тут важно проверить сечение колонны со шпонкой.
- Устроить консольные вылеты в колонне по периметру и на них опереть плиту. Самое надежное, на мой взгляд решение, однако это нужно обсуждать с архитектором (в жилье врядли такое проканает).
- Сделать закладные детали в колонне и на соответствующих столиках (или иным способом) опереть плиту.
- Сделать опирание перекрытия на балки переброшенные шарнирно между колоннами. Описанный вами случай, в котором перекрытие как-то значительно может влиять на армирование в колоннах, характерен для крайних колонн или при ярко выраженных неравномерных пролётах.
- Не заводить верхнюю арматуру плиты перекрытия в колонну. Самое простое решение, однако расчёт плиты на поперечку с трещиной в приопорной зоне надо проработать.

Ещё вариант - посчитайте своё здание с учётом этапности возведения (МОНТАЖА). Возможно ситуация в колоннах немного изменится.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2020, 16:20
#5
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Проблема как сконструировать этот стык, так чтобы он максимально соответствовал расчетным предпосылкам?
Делайте консоли и опирайте перекрытие на них. Заливать придется отдельно.
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2020, 16:33
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Можно выполнить катковый шарнир, как в мостах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2020, 16:50
1 | #7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Хм. А откуда моменты в колоннах? Сделать условный шарнир в соединении колонны с перекрытием не так уж сложно, надо разбираться, почему в схеме моменты предпочитают убегать в колонны, а не в пилоны. Дайте скрин плана этажа, если не сложно. Сейсмика есть? Или колонны расставлены по краям здания?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2020, 20:18
#8
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Дайте скрин плана этажа
- слишком палевно, планировка достаточно извращенная и узнаваемая;

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Сейсмика есть? Или колонны расставлены по краям здания?
- сейсмики нет, а колонны в углах встречаются (где было свободное место туда их поставили ), и нерегулярная сетка колонн и пилонов тоже в наличии.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Сделать условный шарнир в соединении колонны с перекрытием не так уж сложно
- хотелось бы узнать такой несложный способ, только без консолей и т.п.

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
- Сделать в колоннах шпонки по 5-10см и потом залить плиту с опиранием на них.
- можно графически нарисовать этот способ?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2020, 20:27
1 | #9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Может проверить расчетные предпосылки?
Какой множитель к расчетной длине? Армирование, защитные слои, напряжения в сечении? Может поставить доп. колонны? На каком участке пики? ... Вы конечно же понимаете, что в покрытии и на 1м этаже большое армирование это нормально, возможно на нижних этажах следует увеличить сечение.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2020, 23:49
#10
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... Может поставить доп. колонны? На каком участке пики? ... ... возможно на нижних этажах следует увеличить сечение.
Это хорошие советы, одна проблема - у предидущего расчетчика, в каркасе с таким-же сечением колонн, такой-же этажностью и очень похожей планировкой арматуры было в 2 раза меньше.

ps. если что я не расчетчик(хотя с программой, Лира, ИНЖ обращаться могу достаточно свободно, кроме сейсмики), просто у меня нет особого желания несколько раз переделывать чертежи, по причине большого армирования.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2020, 01:35
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Чужой расчётчик - потёмки, в которых разбираться нежелательно без финансовых вливаний.
Зарплата не стоит экономии арматуры.

Если есть и стены и колонны (и они расставлены хаотично и через одно место), и колонны забирают на себя моменты, это надо срочно увольнять расчётчика. Это очевидная ошибка компоновки каркаса. Нет диафрагм.
Колонны армировать не более, чем 25 мм арматурой.
Плиты перекрытий толщиной до 200 мм могут иметь рабочее армирование не более 30 см2/м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2020, 03:53
#12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Не нужно никого увольнять без схем расположения элементов сооружения и расчетной схемы.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2020, 05:28
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
ps. если что я не расчетчик(хотя с программой, Лира, ИНЖ обращаться могу достаточно свободно, кроме сейсмики), просто у меня нет особого желания несколько раз переделывать чертежи, по причине большого армирования.
1) С модулями упругости бетона в расчете пробовали играться?
2) Здание одноэтажное, или колонна проходит сквозь несколько перекрытий? (потому что надо уточнить, зажимает ли колонна плиту или нет. Если зажимает, реализовать шарнир будет сложновато так, чтобы N несло, а моменты - нет, да ещё на продавливание работало)
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2020, 07:25
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Скрытая стальная капитель.
Но, скорее всего, ляпы в схеме.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2020, 07:48
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Речь про сопряжение с плитой покрытия или с рядовыми перекрытиями?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2020, 08:34
#16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Не знаю, как в Лире, может, для пилонов и стен назначен тип элемента "балка-стенка"? В Скаде это создаёт определённую специфику с моментами, вплоть до непрохождения расчета.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция шарнирного сопряжения монолитной колонны с монолитным перекрытием - как?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел сопряжения металлической колонны и ригеля Юрий.Д Металлические конструкции 1 22.10.2015 09:44
Опирание монолитной колонны на стену подвала. Dr.Smiley Конструкции зданий и сооружений 7 16.07.2015 21:06
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05