Непрочитано 29.04.2020, 12:14 #1
Пожаротушение сельскохозяйственного комплекса
Alena.G
 
Регистрация: 24.12.2019
Сообщений: 3

Добрый день, уважаемые проектировщики! Подскажите возможные способы решения вопроса. Проектируется объект производственно-складской комплекс по переработке и упаковке специй, состоящий из 2-х зданий. Производственное: 2 этажа, объем – 11930 куб м, складское: 1 этаж, объем 31115 куб м. Наружное пожаротушение 30 л/ с, внутреннее 10 л/с. На окраине деревни (население деревни 18 человек на 2010г). Водопровода в деревне нет. Имеется пруд объемом 1000 куб, гидроизоляции пока нет. Пруд (копал Заказчик на соседнем участке, на балансе нигде не стоит) расположен в радиусе 200 метров, но если по дорогам, то до производственного здания 120 м, до складского 250 м. Расчет категории помещений не делали. Каким способом можно осуществить пожаротушение данных объектов?
Просмотров: 1608
 
Непрочитано 29.04.2020, 19:35
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Если с прудом не получается (некогда в нормативке копаться), то пожарные емкости/резервуары, подземные или обвалованные. Или водопровод строить - вода же у Вас должна быть в здании все равно? Или СТУ.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 00:27
#3
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


по ч. 1 ст. 99 ФЗ-123 вы можете осуществлять наружное пожаротушение вашего производственного объекта от пруда. Вам необходимо предусмотреть пирс размером 12х12 м для забора воды из пруда пожарными автомобилями (п. 9.4 СП 8.13130.2009). Расстояние от пруда до зданий должно быть не более 200 м по прямой.
По внутреннему пожаротушению от пожарных кранов - от пруда запитать не получится, но вы вправе выполнить расчет пожарного риска и отказаться от внутреннего противопожарного водопровода
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 09:59
#4
Alena.G


 
Регистрация: 24.12.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если с прудом не получается (некогда в нормативке копаться), то пожарные емкости/резервуары, подземные или обвалованные. Или водопровод строить - вода же у Вас должна быть в здании все равно? Или СТУ.
Резервуары очень дорого получаются, заказчик настаивает на использовании пруда. Водопровод в 3-х километрах, строить будут более 2-х лет, а здание надо ввести в эксплуатацию осенью.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
по ч. 1 ст. 99 ФЗ-123 вы можете осуществлять наружное пожаротушение вашего производственного объекта от пруда. Вам необходимо предусмотреть пирс размером 12х12 м для забора воды из пруда пожарными автомобилями (п. 9.4 СП 8.13130.2009). Расстояние от пруда до зданий должно быть не более 200 м по прямой.
По внутреннему пожаротушению от пожарных кранов - от пруда запитать не получится, но вы вправе выполнить расчет пожарного риска и отказаться от внутреннего противопожарного водопровода
Согласно ст 68 №123-ФЗ тушение из водоема при расходе на наружное пожаротушение 10 л/с, в нашем случае 30 л/с. Площадку сделать и подъезд не проблема. Нужно второй пруд строить по п. 9.10 СП 8 и это тоже можно сделать. Как можно обойти это требование ФЗ?
Расстояние по прямой 180 метров от пруда, но по прямой не проехать, стоят заборы и чужие участки. Увеличение расстояния нужно обосновывать?
Alena.G вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 10:18
#5
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


у вас производственный объект, к нему ст. 68 ФЗ-123 не имеет никакого отношения. Второго пруда делать не надо, требования к двум источникам относится к пожарным гидрантам и резервуарам
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 10:37
#6
Alena.G


 
Регистрация: 24.12.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
у вас производственный объект, к нему ст. 68 ФЗ-123 не имеет никакого отношения. Второго пруда делать не надо, требования к двум источникам относится к пожарным гидрантам и резервуарам
По ст 68, спасибо большое, не обратила внимание. А вот про второй водоем не понятно. "п. 9.10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение." В СП говорится о двух и именно водоемах
Alena.G вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 11:08
#7
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


это да, надо пруд пополам разделять
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожаротушение сельскохозяйственного комплекса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу книгу Деревянные конструкции. Основы расчета с использованием программного комплекса SCAD Office Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.10.2016 19:08
Наружное пожаротушение на подстанции 35кВ FRAER Инженерные сети 4 03.06.2015 17:22
Как правильно определить расход на наружное пожаротушение стоянки? Olga29 Прочее. Отраслевые разделы 1 10.07.2013 19:43
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од ВОЛНА Прочее. Архитектура и строительство 2 02.12.2010 14:48
Автоматическое пожаротушение встроенных офисов Route Инженерные сети 2 02.12.2010 10:17