| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.07.2005, 14:20 | #1 | |
Модели грунтового основания в программах
новичок
Ярославль
Регистрация: 19.06.2005
Сообщений: 3,396
|
||
Просмотров: 11825
|
|
||||
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290
|
Есть еще модели грунта Кулона-Мора, Дрюкера-Прагера - они реализуются при задании грунта объемными КЭ! А еще про это дело много умного у Шашкиных: www.georec.spb.ru
:roll: |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
Еще ведь есть Plaxis, ansys, abaqus...
полагаю, что если уж не считать совместную задачу (это не всегда экономично), то определить более реальное поле жесткости основания (к.постели) следует в нелинейной постановке по Друкеру-Прагеру или мор-кулону. Делал в ansys так. 1)Получаю суперэлемент из здания без фундаментной плиты с нагрузками (неск вариантов) 2) решаю задачу нелин грунт + плита+ СЭ 3) в плите м подобрать армирование |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Обидно, что эта тема почти похоронена...а ведь это самая болезненная проблема при моделировании О-Ф-З, особенно для высотных сооружений с R>30т/м2, и в условиях сейсмического воздействия (на последнем не настаиваю, зная особую проблемность).
Да, было много подобных тем по С1, С2 и пр., но касательно вычислительных программ (СКАД, ЛИРА МИКРОФЕ и т.д.) вопрос непозволительно мало освещен... Думаю, надо бы на простой РС (П-образная рама на фундаментной плите), на различных моделях основания, сопоставляя с известными, достоверными результатами (натурными или аналитическими, СНиПовсими), выявить наиболее приемлемую модель. Если кто-то возбудится по теме, готов свои соображения выложить в более развернутом виде.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2006
ЧЕБОКСАРЫ
Сообщений: 30
|
привет всем.тема очень интересная.особенно интересует-с какими параметрами(модель пастернака)задавать законтуреные элементы.и ближе к микрофи -работа со слоистым основанием.EUDGEN-выложите пожалуста свои соображения,думаю после этого люди подтянутся.тема же актуальная!
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Хотелось бы услышать мнение автора темы - наверное за 3 года многое прояснилось... Я попозже изложу свою концепцию, исходя из личного опыта и выступлений на многих темах форума.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Мне пока о таковой неизвестно...Увы и ах... К сажалению, я довольно "узкий" профи в ежедневной рутине, и ук. нелинейность чувствую интуитивно, стараясь не выходить за рамки СНиПовсих коридоров. Не всегда получается - приходится обоснованно, но субъективно расширять или сужать коридор. А это уже, как кто-то на форуме выразился - "колдуйство", что не есть хорошо. Кстати, вот фрагмент статьи из ОФМГ, 1-2008 г. Что скажите?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
ничего не могу сказать - видимо суть где-то в отрезаной части. По таблице можно сказать что все довольно ровно и логично согласно принятых гипотез расчета - осадка маловарируется при одинаковых фундаментах и разных гипотезах, что является плюсом как старой так и новой гипотез. То что осадка разная для разных типов фундаментов так это логично ибо если было бы по другому то можно конечно задуматься - накой вообще разные типы фундаментов, а так действуя в рамках принятых гипотез можно делать вариации решений - искать наиболее подходящее. Последний раз редактировалось p_sh, 30.09.2008 в 10:56. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Ваше высказывание в начале темы: .... Цитата:
В табличке указана программа ПЛАКСИС 7.2 - я с ней не знаком... Как там моделируется основание? Кто-нить знает? На мой взгляд, к сожалению, наука о грунтах весьма оторвана от жизни и практики. Причины, видимо имеются. Кстати, в указанной статье проводился мониторинг 762 суток, составлены графики развития осадок во времени и другие сопоставления. И Вы видимо не заметили, что при сравнении осадок (2-я и 7-я строки таблицы) фундаменты одного типа, а осадки 22 см и 9.4 см - разница существенная. И что? Наука ради науки никому не нужна, если она не подтверждается практикой... Так, что с высказыванием Крылова: Цитата:
я никак не согласен.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Уважаемый Павел! С позиции философии Вы, бесспорно, правы...и цитируя "великих", естественно, под оным расписываетесь, т.е. так же рассуждаете. Это Ваше право...Но наша профессия вещь конкретная и ошибок серьезных (существенных) мы не имеем права совершать в своей деятельности. Думаю, с этим спорить не станете...Творить с огромным КСС, уважающий себя инженер, тоже не имеет права, а некоторые нормы, особенно из области ОФМГ, нас к этому принуждают. Возможно, это чем-то и оправдано, но желание приблизиться к относительной истине зарождает в профессионале определенный протест к факту значительных расхождений теории и практики. К сожалению, возможности практиков ограничиваются отсутствием необходимой информации и временем для ее поиска и анализа. Я как-то высказал мысль, что разработчики чего-либо обязаны не только произвести продукцию, но и испытать ее на всевозможные экстремальные ситуации. Это, почему-то разработчиков ПК не беспокоит...Сие профессионально не добросовестно... Но это уже этические моменты...Думаю, время эти пробелы устранит: от простого к сложному, от частного к общему и т.д. - таков закон диалектики. Вернемся к нашим "баранам": Что, действительно, на сегодняшний день, отсутствует ПК с реалистичной моделью основания? Или это уже скучная тема? Или все уже сказали? Не верю...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Думаю, что с реалистичной моделью основания до самого конца ПК нет и вряд ли будет.
Плаксис с Кулоном-Мором (друкером-Прагером), Ансис (Цивилфем) тоже далеки от реалистичности, но ближе к ней чем Скад и ему подобные. Однако в настоящее время незначительное усложнение модели основания ведет к усложнению расчетов на порядок. И с такими расчетами уже не каждый хороший инженер справиться может. Поэтому то СНиПовские методики будут жить всегда. Они и сейчас подходят для большинства задач. Нам же новые модели основания нужны пока в уникальных случаях - а это редкость (высоток все же не так много по сравнению со зданиями стандартной этажности до 22-х этажей). Так что вопрос открыт и дыр в нем еще больше чем раньше. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Да нет никакой реалистической модели и никогда не было - попадаем в порядок цифр между теорией и практикой - и Слава тебе Господи!
И не нужно нам на трехэтажные здания, которые проектирует большинство, применение нелинейных моделей - СНиПовскими линейными порешаем! Да вы и в курсе, что СНиП только декларирует более точный нелинейный расчет, а методику данного расчета представляет СП, которую тут на форуме неоднократно критиковали! Спокойнее, Господа, для практических дел СНиПа нам за глаза! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Я не думаю (может из-за своей некомпетентности), что сия задача - проблема квадратуры круга - приемлемое решение (интуитивно чувствую) должно созреть. Видимо не скоро... - это проблема десятилетий. Но вопрос расчета реалистичных осадок, на основании длительного мониторинга от рытья котлована до завершения строительства и далее учет стадии эксплуатации может пролить ясность на проблему. Надеюсь на отклики и разъяснения настоящих профи из области ОФМГ.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
И не потому, что "умная" голова не дает покоя языку
Видимо, уже поздно, да и лень одолевает - азы МГ из учебников извлекать и усваивать, но имею ряд принципиальных вопросов из указанной области: 1. Грунт, если он нескальный и не тугопластичная глина, мало чего имеет общего со сплошной средой. Извиняюсь за нестрогую трактовку, но моделировать грунт в численных расчетах МКЭ для сплошной среды - не есть реалистично. Поясню: если в дискретной модели из трехмерок не учитывать особенности деформируемости грунтов - преимущественно на сжатие и трение кристаллов, отсутствие работы на растяжение и срез (не путаем сдвиг по трению), то численно врядли получим подобие натурного испытания. 2. Далее: вспомним из "азбуки", как выглядит картина изолиний деформирования слоев грунта под опытным нагруженным образцом (усл. фундаментом круглым, квадратным или прямоугольным). Общее для всех - пузо к низу у центра, с уменьшающей ординатой к контуру пресса и с выпучиванием грунта за контуром. Замечу, что для большеразмерных плит, загруженных условной равномерной нагрузкой, эти закономерности так же сохраняются, но с другой кривизной изолиний. И главное: при одинаковой интенсивности нагрузки на пресс, чем больше габарит пресса, тем больше пузо. Так, во всяком случае, трактуется многими авторами и нормативами. ВОПРОС: кто-нибудь численно по МКЭ проверил сию истину? 3. Решение этой задачи вижу так: Однозначно, КЭ должен быть ортотропным с характерными Ех=Е0 грунта, Еу=0, Еz=0, ню1, ню2, ню3 и прочие характеристики. Кроме того, должно учитываться изменение напряженного поля по кривизне деформирования от начального сжимающего до прогрессирующего растягивающего, что по природе для грунта не свойственно, т.е. должно программно выключаться из работы. Особая сложность в моделировании выпучивания грунта - это с той же "грядки". Я бы с удовольствием такое численное исследование произвел, но ни СКАД ни ЛИРА, коими я располагаю, не имееют спец КЭ, касательно грунта. Да, можно что-нибудь "скулибничать", манипулируя в.ук. параметрами, но это будет грубосуррогатно..., а хочется увидеть корректное численное решение, совпадающее с натурными. Кто силен и заинтересовался - подсобите... Для чего это нужно? Выскажусь попозже...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||